Zaslal: ne červen 09 2024, 7:22 Předmět: Led pasek 24V 24W, slabě sviti i po odpojení napájení
Prosím Vás, mohl by mi nekdo vysvětlit následující?
Led pasek je uložen v AL profilu, který je namontován ve dřevěném podkladu.
Dřevo drží na ocelové konstrukci, kterou je protazena dvojlinka.
Od jiste doby (nevím od které) se stává, že i po odpojeni napájení zůstane první modul (článek, segment) slabě svítit. Je to vidět spíše jen ve tmě
Je pravda, že kabel, který napáji světlo je tažen v souběhu s ostatními. Cestou kudy vede jsou sádrokartonové profily .
Led pásek je ovládán smart home systémem. Uložení kabelu se nezměnilo ani žádné jine zařízení se nepřidalo. Vim, že na začátku po montáži se toto nedelo. Až se světlo zacalo používat.
Zda se mi i , že po zapnutí tento segment chvíli problikává
Ovšem nejde mi zatim do hlavy proč zůstane svítit a jen jeden segment. Vzhledem k tomu blikání to bude zřejmě chyba v tom segmentu.
Problematiku přidání kondenzátoru v obvodech 230V,kde žárovky zůstávají slabě svítit znám. Mě ovšem nesviti slabě celý pás jen jeden segment
Naposledy upravil aligator dne ne červen 09 2024, 7:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 09 2024, 7:32 Předmět:
Základní problém je táhnout souběžně těsně podél sebe silový kabely na 230V AC a nízkonapěťový napájení pro LEDky a halogenky - 12V. To co popisuješ, je projev kapacitní vazby mezi těma kabelama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12454 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 10 2024, 9:20 Předmět:
Podobný efekt jsem řešil, byl způsoben svodem mezi kovovým profilem a jedním propojem mezi sériovými LED. Při vypnutém zdroji tam teklo nějaké desítky uA kapacitního proudu a to stačilo na solidní svit celého segmentu.
Důvod svitu může být pochopitelně i jiný. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Mám to samé, ale neřeším to. Jde o 2x LED pásek na zrcadle. Napájení spínaný zdroj 12V, vypínač je na 12V a vypíná jen jeden pól.
Pokud odpojím oby, neděje se to, stejně tak se to neděje, když vytáhnu zdroj ze zásuvky. vypínač je klasický "šňůrák".
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.