Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4513
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 16:26    Předmět: Citovat

Cust napsal(a):
K těm nespolehlivým součástkám: myslím, že mosfet je daleko spolehlivější než relé, relé má jiné výhody, spolehlivost to nebude.

Spravne rele prezije aj atomovy vybuch. Tak ze tvrdit ze rele su nespolahlive neni koser.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6428
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 18:20    Předmět: Citovat

zvláštní, já většinou neprojektuju zařízení pro přežití jaderného výbuchu

ale z jistotou můžu tvrdit, že relé je nespolehlivá součástka s omezenou životností Cool zatímco mosfet je spolehlivý se životností tak velkou, že je zbytečné ji řešit, tedy pokud se do něj nebudeš strefovat střelou s jadernou hlavicí
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7881
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 23:20    Předmět: Citovat

A Cust má pravdu
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 992

PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 7:46    Předmět: Citovat

Při třech voltech u rozepnutí moc k opalu nedojde - to je tak malé napětí, že oblouk nebude.
Ovšem při takovém proudu hrozí jiná věc - přechodový odpor. To může vzniknout i oxidací kontaktů. Tím vznikne teplo, kontakty se nahřejí a pak už nemusí správně fungovat.
Kondenzátor paralelně ke kontaktům slouží ke "zhášení" oblouku. V tomto případě si jeho použitím nejsem moc jist. Ale asi to není nic proti ničenu.
Co se týče spolehlivosti - z mládí pamatuju reléovky, řídily provoz na dráze. Spolehlivost byla zaručena tím, že se každé relé po určité době měnilo. To relé pak šlo do dílny, kde se ošetřily a najustovaly kontakty, relé se proměřilo, zaplombovalo a v tomto stavu čekalo až přišel čas na další výměnu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32233
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 10:16    Předmět: Citovat

Ale to včetně tý poučky o přežití blízkýho jadernýho výbuchu pro relé platilo v době, kdy PRCák uměl o elektrice a elektronice nanejvejš velký kulový. Od tý doby, co se z PRCácka stal hlavní světovej dodavatel elektrosoučástek, je nutný do veškerýho dimenzování součástek započítávat PRCáckou korekci, která spočívá ve zredukování veškerejch katalogovejch údajů minimálně na polovinu PRCákem udávanejch hodnot...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6428
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 12:04    Předmět: Citovat

Pokud potřebuješ vysokou spolehlivost zařízení, všechny díly musí být předimenzovány bez ohledu na to, kdo to vyrábí.
Vezmi si takový výtah, blbé lano je nosností předimenzováno mnohonásobně.

Jet na maximum katalogového údaje se nevyplácí nikdy. Pak může stačit blbá "vlna" v síti a máš po srandě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6428
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: ne červen 16 2024, 12:12    Předmět: Citovat

DukeNuke mimo jiné napsal(a):
Při třech voltech u rozepnutí moc k opalu nedojde - to je tak malé napětí, že oblouk nebude.
Ovšem při takovém proudu hrozí jiná věc - přechodový odpor. To může vzniknout i oxidací kontaktů. Tím vznikne teplo, kontakty se nahřejí a pak už nemusí správně fungovat.
Ano, při třech voltech bude asi rozumnější dát ty relátka paralelně (snížení přechodového odporu) a ne, jak jsem psal já, sériově (zhasínání oblouku). Do série relé automaticky dávám na 24 V. Při třech Voltech se vyplatí je dát paralelně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4296

PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 7:29    Předmět: Citovat

Pozor! 3V je napätie zdroja v obvode. Napätie na kontaktoch relé pri rozopnutí bude dané rozopinaným prúdom a indukčnosťou v obvode. (Plus to malé napätie zdroja.)

Paradoxne však problém budú mať tie paralelné kontakty, ktoré sa rozpájajú ako prvé. Pre dobrú životnosť kontaktov je potrebné, aby to trochu iskrilo. (Viď https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current) Tým sa čistí povrch od oxidov. Preto sa u relé udáva minimálne spínané napätie, či minimálny vypínaný prúd.

Ako tu už bolo spomenuté, relé nie su vhodné pre kombináciu veľkých prúdov a malých napätí. Na to jedine nejaké nožové kontakty ovládané servopohonom (ak neuvažujeme polovodičové spínače).

Na elektrické parametre miniatúrnych ortuťových spínačov som sa tu v inej téme pred nedávnom pýtal, ale bez jedinej odpovede.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
martinkopp



Založen: Oct 12, 2023
Příspěvky: 85

PříspěvekZaslal: po červen 17 2024, 18:03    Předmět: Citovat

kulikus napsal(a):
matinkopp: jak jsi pořešil galvanicky oddělené buzení mosfetů?
postavil jsem cosi podobné s fotovoltaickými optočleny. Svízel je jejich buzení - místo 24V potřebují 1,4V a podobný proud 60mA. Takže musím před vstupem protopit (24-1,4)V*0,06A=1,32W Sad Relátek je na desce 10.

V mé aplikaci jsem je nepotřeboval galvanicky oddělovat, nicméně pokud máš problém který uvádíš, oblíbil jsem si takové malé (12x12mm) spínané moduly od Mornsun které u nás prodává ECOM za cca 10 kacek https://ecom.cz/eshop/menice-dcdc-neizolovane-smd Dělají i menší, ale musíš vysolit víc. Případně můžeš použít rovnou izolovaný měnič, ale ty už jsou větší a dražší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
msar



Založen: Apr 22, 2006
Příspěvky: 296
Bydliště: Hradec Králové

PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 6:43    Předmět: Citovat

Firma MORNSUN je na sankčním seznamu, takže u ECOM doprodají sklad. zásoby a konec...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund