Zaslal: čt červen 20 2024, 9:50 Předmět: soft start pre motor
Ahojte,
pre nabeh motora kvoli obmedzeniu prudovych spiciek, a aby nevyhadzoval istic, mam spraveny soft start vid. obr. c.1 (Soft start_1.pdf)
Tento obvod funguje len teraz potrebujem aby casove rele nebolo stale pod napatim.
Navrhol som obvod vid. obr. c. 2 (Soft start_2.pdf)
ktory by mal fungovat nasledujuco:
po privedeni napatia je motor napajany cez obmedzovaci odpor R a zaroven casove rele -K1 a -K2 su pod napatim. Po uplynuti casu t1 (rele -K1) rele -K1 zopne stykac -KM, ktory premosti obmedzovaci odpor R , premosti spinaci kontakt rele -K1 a odpoji rele -K2 od napatia. Kedze na rele -K2 je nastaveny cas t2>t1, tak rele K2 po uplynuti casu t2 odpoji rele -K1 od napatia.
Chcem sa spytat ci toto zapojenie bude takto fungovat?
Alebo ak poznate ine, jednoduchsie, alebo efektivnejsie riesenie, prosim, dajte mi vediet.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 685 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt červen 20 2024, 13:14 Předmět:
Ja by som pôvodné zapojenie upravil tak, že po zapnutí stykača by ho držal zapnutý jeho pomocný NO kontakt, a cez druhý pomocný NC kontakt by sa vyplo napájanie časového relé. Predpokladom je mať taký stykač, kde je aspoň 1 NO a 1 NC pomocný kontakt.
Ja by som pôvodné zapojenie upravil tak, že po zapnutí stykača by ho držal zapnutý jeho pomocný NO kontakt, a cez druhý pomocný NC kontakt by sa vyplo napájanie časového relé. Predpokladom je mať taký stykač, kde je aspoň 1 NO a 1 NC pomocný kontakt.
ahoj,
dakujem za podnet. Myslis nieco taketo?
Tu sa obavam, aby stykac skor nevypol casove rele ako pripoji sam seba k napatiu
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 685 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt červen 20 2024, 15:26 Předmět:
Myslis nieco taketo?
Áno, nejako takto.
Tiež mi napadlo, či to bude 100% spoľahlivé riešenie.
V krajnom prípade by ešte šlo hodiť tam jedno relé s prepínacím kontaktom (existujú päticové na šírku 1 modulu). Potom by sa zapojenie modifikovalo takto: stykač (KM) by po pritiahnutí zopol cez svoj NO kontakt to druhé pomocné relé (K2), zároveň by spoľahlivo zapol aj sám seba, následne to pomocné druhé relé (K2) by cez svoj NC kontakt odpojilo časové relé (K1).
EDIT: pri tomto navrhnutom variante by bolo druhé relé (K2) stále zapnuté, ak by to nevadilo.
K některým značkovým stykačům se dají dostat mechanicky zpožděné pomocné kontakty. V tomto případě zpožděné při přítahu. Bylo by to bez dalšího přístroje, který by musel zůstat pod napětím. Ale nejsou zrovna zadarmo.
K některým značkovým stykačům se dají dostat mechanicky zpožděné pomocné kontakty. V tomto případě zpožděné při přítahu. Bylo by to bez dalšího přístroje, který by musel zůstat pod napětím. Ale nejsou zrovna zadarmo.
mohol by som poprosit o link na takyto specialny stykac?
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 566 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út červen 25 2024, 20:46 Předmět:
Já mám ve spouštění Y/D 3∿ 7,5kW motoru stykače firmy https://www.epm.cz/ a jsem s nimi spokojený. Nepíšeš jak výkonný motor chceš spínat, ale jako příklad ti dávám odkazy na stykače pro 6,5kW motor a s ovládací cívkou na 230V. S pomocným kontaktem spínacím je to stykač C12.10 220-230V, s rozpínacím C12.01 220-230V. Přídavné pomocné kontakty si vyber TADY. Nejspíš ti bude stačit blok kontaktů PKB11 G EPM, nebo PK11E G EPM.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.