Pamatuju si nějakou rozvalenou skříň od CZE, kde žádný baterie nejsou - max 2 olověný 2Ah monobloky na pomocný start. Jediný, co tam bylo kaput, tak 3 svitkáče v pasívním PFC. Tak jestli ty svitkáče dokázaly vyvinout dost hořlavých plynů, aby jiskra z relé způsobila detonaci uvnitř kontejneru.
CZE - centrální zdroj energie, který dělá z průbězného 3KV vedení všechna potřebná napětí pro činnost nabíjení baterie a chod klimatizace.
Baterie jsou velmi dobrý kšeft a vyrábět se je snaží kde kdo, jenže tlak na ceny určitě kvalitu nezvyšuje.
Putují přes půl světa, kdy se s nimi kdoví jak zachází a nejspíš při špatné manipulaci dochází k neštěstím i u výrobců.
Další bude nabíjení, kdy se honba za vyšší kapacitou přehání ve využití max. napětí. U telefonů se Li-Pol baterie nabíjí až na 4,45V. Ano, můžou být za tím novější technologie (LiHv - Lipo High voltage), ale ne všichni museli investovat a když takové baterie vyrábí konkurence, tak já musím taky, abych prodal.
Tak jsem k tomu něco zjistil přímo od výrobce. Bylo to úložiště HES od AERS. Jeden článek z neznámýho důvodu zkrat. První problém od začátku výroby. Naprosto stejný bloky, co se dávaj v koncernu do "lidovejch vozidel". Jen na tý HESce škoda za půl mega.
Elektromobilisti, máte se na co těšit. _________________ Jirka
což málokdy je, co tak vídám poslední dobou instalace a revizní zprávy, tak ty futrovat to kriminálu snad rovnou
v lepčím případě se věcí dodělávají v průběhu roku poté, co je to celý v provozu, v horším nikdy, šak razítko to má
tarantule napsal(a):
Napdlo mě, že moch taky bouchnout elektrickej boiler.
Vůbec mě to nepřekvapuje.
Za poslední půlrok, jsem byl osloven, zda bych neprovedl výchozí revizi elektro na 4 FVE.
Nebudu se rozepisovat v jakém bordelu byla provedena elektroinstalace na těch FVE, to by byl román, nicméně jsem s díky odmítl provést VRZ, a odkráčel jsem.
poslední dva roky už vídám takový množství zprasenejch instalací a takový zprávy od různejch ksindlů, zpravidla zřejmě exotickejch jmen, už jednou soudně trestanejch apod., že už sem se pokoušel to i řešit - zatím sem se dozvěděl akorát to, že TIČR prej vosvěčení a voprávnění vydává, ale jinak nic nekontroluje a to zas dělá jinej barák, inspektorát práce takže tipuju, že pokud už je k nečemu dokopu, budou si to přehazovat jak horkej brambor a stane se hovno
tak jako sem teď podával podání na ČOI, kde se křečovitě brání tomu, aby museli začít něco dělat, vohánijou se akorát spotřebitelem a kdesicosi a to i když v zákoně, kerým se zašťitujou, je uvedeno, považte, až v § 2: Česká obchodní inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí jinou činnost podle tohoto zákona nebo podle zvláštního právního předpisu, pokud to tento zákon nebo zvláštní právní předpis stanoví. vo spotřebitelu v zákoně prakticky není ani slovo
tendle prasostán je fak zralej na okamžitej restart
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.