Když vidím to vedení vzduchem, tak se můžeš zkusit opatrně zeptat starosty nebo distributora, jestli se nechystaná v blízké době zahrabání do země. U nás při rekonstrukci nové budníky, kde bylo potřeba zasmyčkovat silové kabely rozvodu zaplatila distribuce. Ve spodní části budníku byly spojené kabely distribuce, v horní části bylo místo pro elektroměr. Člověk si jenom musel zajistit kabel z budníku do domu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá únor 02 2024, 21:15 Předmět:
Co tak nachystat elektroměrový rozvaděč, starou HDSku trochu dolikvidovat (pro jistotu), požádat o připojení, distributor namontuje novou hds, zapojí hdv a pak tu přípojku zase zrušit? Nevím, kolik by to ale stálo.
Mě měnili starou HDSku před vánoci a to jsem původně chtěl jenom odpojit staré HDV a připojit nové (do nového elektroměrového rozvaděče na fasádě) - prý do staré HDSky nic připojovat nebudou, tak udělali komplet nový přívod ze sloupu včetně strešníku a blbostí okolo. Já jsem si s něma jen domluvil, aby ustřihli staré HDV a zapojili do HDSky nové - pak jsem si přemístil elektroměr a ve finále mi to zaplombovali dřív, než se ke mě stavil revizák... Za celou tuto anabázi jsem neplatil nic. Bylo to ale u EGD, ne u ČEZu.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 894 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne únor 04 2024, 10:23 Předmět:
Jak daleko od domu máš nejbližší sloup s rozvodem elektřiny? Po mně chtěl e-on při zateplování baráku, abych si rovnou natáhl kopoflexku s kabelem z nového elektroměrového rozvaděče na zdi k nejbližšímu sloupu s vzdušným vedením, kam přidělali novou HDS s nožovkami. Zabudoval jsem elektroměrový rozvaděč (nechal jsem si jej vyrobit od firmy u nás , nechal na něj udělat revizi, pak přijeli e-oni, během pár hodin přepojili a jel jsem na novou přípojku. Za čtyři roky se dávalo vzdušné vedení do země, tak kopoflexku s kabelem u země natáhli do nové pojistkové skříně a bylo vystaráno . Samozřejmě na začátku nějaké telefonáty na e-on a mailová komunikace s formuláři proběhla...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1023 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út únor 20 2024, 10:59 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Tam je ještě problém, že pokud elektroměrový rozvaděč zasekáš do roviny stávající fasády, po zateplení to bude vypadat ošklivě a ještě v místě zeslabení může zdivo promrzat. Pokud bys ho osadil tak, aby byl po zateplení v rovině s fasádou, bude to vypadat ošklivě, dokud to nezateplíš. Takže do realizace zateplení to nemá cenu řešit.
Rád bych ještě letos zateplil, takže eletroměrový rozvaděč budu dávat rovnou tak, aby byl pak zároveň se zateplenou fasádou, resp. asi ho budu osazovat právě při realizaci fasády. S tím mne ještě napadá další věc - jak je to vlastně s elektroměrovým rozvaděčem - lze osadit rovnou typ pro případnou fotovoltaiku aniž bych ji měl ? (jako taková preventivní příprava). Lze s takovým rozvaděčem přípaně mít jen normání 3f odběr s HDO?
Jak se vlastně pak případná solární elektrárna připojuje - stačí až ke kruhovacímu rozvaděči, který bude v technické místnosti, nebo do elektroměrového rozvaděče vede další kabel přímo z fotovoltaiky?
S někým od ČEZu budu muset promluvit, ale než k tomu dojde, chci se dostat do obrazu, abych nevypadal jako úplný idiot co chce něco nereálného. Když jsem před 15 lety rekonstruoval ten první dům, a měnil původní premixové desky za elektroměrový rozvadeč, tak domluva byla v naprosté pohodě, nic nevadilo, nikdo nevysíral, že musí být na veřejně přístupném pozemku apod. a i když při plombování nespňoval správnou výšku, technik se spokojil s tím, že za roku už tam bude zápraží.
Co se týká přeložky těch drátů, v nejbližší době to reálné není, před 5 lety obec dělala v ulici nové silnice a chodníky a vyzývala majitele sítí, zda-li si je nechtějí v této souvislosti přeložit apod., ČEZ se neozval.
Z čeho mám větší vítr je UR rozvaděč O₂. Ten se bude muset kvůli zateplení taky vystrčit a zatímco s ČEZem mám celkem dobré zkušenosti, s O₂ zatím žádné, jen, že si na tu skříňku na naší nemovitosti arogantně lepí své reklamy...
Elektroměrový rozvaděč dnes nebo za "rok" je u ČEZu poslední dobou nevyzpytatelný. Kdyř jsem instaloval certifikovaný
ER 212 FVE vloni do zateplené fasády,
tak "plombovací boreček" měl námitky
k "vydrátovanému 0% " do RTU. Že musí být už pod ET - viz
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1023 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po březen 04 2024, 12:15 Předmět:
Dík za to schema, hned je mi to trochu jasnější, jestli tomu dobře rozumím, tak do toho rozvaděče jde navíc akorát jen jeden drát (0%).
Další dva dráty je případné ovládání ohřevu z HDO a co je ještě to "ATC"?
Jinak kabel s tolika světlemodrými se asi ani nedělá, lze použít fázový s přeznačením?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6029 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po březen 04 2024, 13:21 Předmět:
ATC - povel NT pro tepelné čerpadlo, pokud je instalováno (Automatika TC).
Povely HDO je vhodné vyvést modrými jednožilovými vodiči na svorkovnici. Za ER už montéry barva většinou nezajímá. Nebo vést ovládání v trubce. U EG.D zatím s přeznačením nebyl problém.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18544 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 04 2024, 19:48 Předmět:
Kurňa, jak je to všecko čím dál složitější. Před 12 lety stačilo solární měnič Piko, Aurora nebo Fronius s povoleným přetokem a podružným měřením strčit do nejbližší trojfázový zásuvky a už to jelo. Žádnej vypínač na výstupu elektroměráku být nemusel, tehdejší FVE měniče měly synchronizaci ze sítě a stačilo shodit domovní jistič a měnič se vypnul.
Kámoš si chtěl posílit 8 panelama 12 let namontovanou FVE 6,5 KWp.
Měl představu, že si tam osadí tech 8 panelů a další měnič.
Navymejšleli si tolik hovadin, že si to rychle rozmyslel. Před těma 12 lety ČEZu ani nevadilo, že má elektroměr v domovním rozvaděči za plotem na baráku 130 m od toho plotu. Dnes samozřejmě přemístit na plot a kopat těch 130m pro ovládací kabely, protože tam má jen přívod 4 x 16 a rozmlátit kus fasády baráku. A že vyhodit ten stávající měnič a koupit jinej s možností dálkovýho vypnutí. To už na něj bylo moc a poslal je do prodloužených zad a dá si ostrov. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6792 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po březen 04 2024, 20:19 Předmět:
Já se původně z naivity před třemi roky pokoušel zlegalizovat jen 3,5kW. Po návštěvě elektoměráků v ČEZ Č. Tř. kam jsem se musel vlastně vloupat, protože jinak bez nároku, jsem usoudil že radši ne. Navzájem se radili, šéf nevěděl detaily. Do konce toho roku bylo možno mít elměr pod maskou, pak ne, chtěl jsem kvůli tomu. Dnes mám měnič absolutně bez přetoku (dvojnásobné hlídání), jedu I GRID a klídek. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Standardně - majitel/provozovatel objektu kupuje a instaluje/nechává nainstalovat, všecko cáluje a hotový ohlásí distributorovi, kterej pošle technika s elměrem, ten připojí a zaplombuje, čímž distributor PŘEVEZME POD SVOJI SPRÁVU CELEJ ELMĚROVEJ ROZVADĚČ A MAJITEL UŽ DO NĚJ BEZ SOUHLASU DISTRIBUTORA NESMÍ ZASAHOVAT. "Vaše" je dál všecko, co se nachází "za hodinama", ale to, co je před měřením, přechází pod správu distribuční firmy - i když jste to v rámci realizace přívodu/přípojky museli zaplatit taky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.