Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:33 Předmět: Vybavení proudového chrániče a kabelovka.
Zdravím, když se to stalo podruhé tak mě napadlo o tom zauvažovat. Bydlím v paneláku. Je bouřka a blik tma. Když se to stalo poprvé tak mě po chvíli napadlo kouknout na světla v chodbě. A ok. Tak jsem koukl do skřínky v bytě a byl shozený proudový chránič. Když se to stalo podruhé tak jsem šel najisto. V obou případech jsem po nahození zjistil že nefunguje internet na úrovni poskytovatele. RJ45 jde prvně do APC kde je "ochrana" a poté do switche a routru. Moje úvaha je o tom že po metalickém kabelu od netu přijde špička která přes pc, tv atd shodí proudovou ochranu. Je to možné ? Nebo proč dochází k shození proudového chrániče ? TV a pc nestálo korunu a uvažuji jak ochránit domácí hw. Díky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:41 Předmět:
Veškeré zemní smyčky a propojení jsou na úrovni PE vodiče a GND. To je ale mimo chránič. A takový sporadický "závady" se prakticky nedají lokalizovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: so červenec 13 2024, 13:30 Předmět:
ako pisal rnbw, po rj45 nejde zem, ale izolovany par, preto pri prepeti, alebo nejakom probleme sa odpali port, alebo zariadenie.
To, ze providerovi nejde internet, to je normalna vec, ktora s tym nesuvisi. Totiz on ma tiez nejake to privodne istenie a lepsie zariadenia maju "ochranu proti blesku" - ak zdetekuju nejake vyssie napatie na datovych vodicoch, tak proste bud odpoja dany port, alebo sa odpoji rovno cele zariadenie.
Ked som volakedy davno robil u jedneho providera, tak stale po burke sme bud na dialku (ak sa dalo), alebo sme museli ist fyzicky restartnut zariadenie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červenec 13 2024, 14:46 Předmět:
robo napsal(a):
Moje úvaha je o tom že po metalickém kabelu od netu přijde špička která přes pc, tv atd shodí proudovou ochranu. Je to možné ? Nebo proč dochází k shození proudového chrániče ?
Jako nejpravděpodobnější vidím příchod napěťové špičky po napájecí síti 230V. Ta vyvolá proudové špičky na odrušovacích kondech a na filtračních kondech napájecích zdrojů (příp. i ochranných varistorech), a ty umějí běžný proudový chránič shodit.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1584 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so červenec 13 2024, 15:04 Předmět:
Ještě by bylo dobrý uvést typ chrániče. Aby to nebyl jističochránič a neshazovala ho nadproudová šlupka při obnovení dodávky elektriky.
Mírně odbočím: Máte někdo vyzkoušený něco proti krátkodobejm výpadkům v řádu zlomů sekundy. Tady když vypadne elektrika a zkoušej to nahodit, tak dojde v krátkém časovém intervalu k několika probliknutí. Což zrovna moc tej elektronice nesvědčí. U některejch krámů je v počáteční fázi bootování takový výpadek pak fatální. Napadá mě stykač s samopřídržnym kontaktem a ručním zapínáním nebo přes ELKO rele.
rnbw: mám tady tímto způsobem zbořenej sat přijímač Coolstream Link. Nevrtal jsi se něčem takovym? Je nějaká šance na záchranu? Mám ještě k dispozici jeden funkční. Dík za odpověď.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3357 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 13 2024, 18:38 Předmět:
Bouřka, internes funguje. Koukám na net a tma. Jdu nahodit proudový chránič. A internet nejede. Že by náhoda? Jednou to zprovoznily až za několik hodin a teď to bylo do hodiny. Že by byl opravdu výpadek dodávky el. energie? To se mě nezdá, Brno a sídliště. Při obnovení to nebude protože všechno zhasne a proud. ochrana je shozena.
Milan_F: Nejen kvůli tomu jsem si pořídil UPSku. Něco by odchytit měla a spotřebič je stále pod napětím.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 425 Bydliště: Karviná
Zaslal: so červenec 13 2024, 20:19 Předmět:
Chránič typu G? Určitě na zásuvkové okruhy do bytu NE. Typ A , na obrázku je typ AC, zkratová odolnost 6000 stačí, spíše si myslím (opravte mě, pokud se mýlím) že po síti nebo kabelu přijdou nějaké špičky, přepěťovka případně filtr v zařízení které je za chráničem zareaguje a chránič to vyhodnotí jako poruchu L nebo N proti PE.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 13 2024, 21:11 Předmět:
Proč ne G?
Ideálně kombinace A + G
A by měl správně fungovat i tam, kde se objeví DC složka proudu
G znamená, že je zpožděný, že nereaguje na krátké špičky a právě ty vznikají při atmosférickém nebo spínacím přepětí při reakci varistorové ochrany. A tu cpou výrobci spotřebičů na přívod celkem běžně
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6205 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červenec 13 2024, 21:27 Předmět:
Lukar napsal(a):
zkratová odolnost 6000 stačí
Já jsem ale psal o rázové odolnosti, to je něco docela jiného, Jde o to, že proudový chránič umí vybavit i při proudových špičkách, nemusí při tom ani žádný proud unikat do PE.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 425 Bydliště: Karviná
Zaslal: so červenec 13 2024, 21:32 Předmět:
Typ G od německého Gewitter - bouřka byl vyvinut pro omezení nežádoucích vypínání při krátkodobých poruchách / poruchy do 10 ms /. Např. bouře, zapínání, atd..
Kombinace A - klasické zásuvky, G - pc a další s vestavěnou ochranou + ledničky. Tak bych si alespoň já představoval svou instalaci.
6000 - jo, to jsem hned nepochopil
Chránič typu G? Určitě na zásuvkové okruhy do bytu NE. Typ A , na obrázku je typ AC, zkratová odolnost 6000 stačí, spíše si myslím (opravte mě, pokud se mýlím) že po síti nebo kabelu přijdou nějaké špičky, přepěťovka případně filtr v zařízení které je za chráničem zareaguje a chránič to vyhodnotí jako poruchu L nebo N proti PE.
tak, v UPSkách je přepěťová vochrana metalické kabeláže přes varistor nebo transily, sice by měla jít proti zemi, ale může špičkově nekde proběhnout proud
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.