Ahoj,
vybavil jsem Smart-UPS SC 620 většími akumulátory 2x18Ah.
Ve výpisu apcupsd
kód:
apcaccess status
byla doba běhu 20 minut.
Přes
kód:
sudo apctest
jsem dal jsem dal 2. možnost.
kód:
1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
Q) Quit
Místo ale nějaké kalibrace si jen "odpočetla" těch 20 minut a po nich kalibraci ukončila, že jsou akumulátory na 25% kapacity. Což byl nesmysl, na aku bylo ještě 12,7 V.
V čem je problém? Je v UPS natvrdo dána maximální doba běhu?
Děkuji
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: pá červenec 12 2024, 19:44 Předmět:
Ahoj,
tak jsem upravil konstantu a doba běhu se z 20 minut změnila na 53 minut, dal jsem kalibraci a jen si zase "odpočítala" těch 53 minut (42 na akumulátorech a dalších 11 predikovaných) a při nabitých anulátorech kalibraci ukončila.
Je to maximum, co z ní můžu dostat?
EDIT: S chlazením se počítalo.
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: po červenec 22 2024, 15:17 Předmět:
Diky za starost
APC Back-UPS 600 jsem měl v RACKu s 2x100Ah přes 10 let a nebyl problém (konektory pro připojení aku, chlazení a pomocný nabíječ). Když byly akumulátory v plné síle, jela i dva dny v kuse.
A teď co dokáže Smart ...
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 206 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: po srpen 05 2024, 1:01 Předmět:
No to je taky účel tohoto bádání, jestli ta širší funkcionalita Smartu stojí za to nebo zůstat u "hloupé" Back, kde si ty funkce doděláš sám, když neřešíme tvar sinu. Myslím, že žádná Back-UPS nemá pravý sinus, jako i některé Smarty.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.