Myslím že tato tabulka platí pro OEZ nebo ABB. Jističe klasický rozměr.
6A - 0,95W
10A - 1,25W
13A - 1,85W
16A - 1,95W
20A - 2,3W
25A - 2,65W
32A - 2,8W
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:28    Předmět: Citovat

Jenom takovej dodatek. Ty tepelný ztráty, platí pro jeden pól jističe.
Při 3 pólovém jističi = x 3. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4067
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:48    Předmět: Citovat

Však jo, celé vlákno je o 1f jističích Razz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6017
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:54    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
Myslím že tato tabulka platí pro OEZ nebo ABB.

Vnitřní odpor a ztrátový výkon se udává pro konkrétní typ jističe. Pro OEZ - LTN a dotazované Noark Ex9B40J platí ztráty, co jsem uvedl výše. Katalogové hodnoty jsou pouze typické, závisí na aplikaci a okolních podmínkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18185
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 16:39    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Ono obecně platí, že málokterý elektrikář, který provádí montáž elektroinstalace ať už v bytě, nebo RD, tak se tepelným výpočtem rozváděčů, vůbec nezabývá. Evil or Very Mad

Souhlas. Kdysi jsem dělal projektanskej dozor u vytápění výrobní a skladový haly fy Kiekert Přelouč. Jednalo se o stropní sálavý panely Ecosun v cekovým výkonu 350 KW.
Rozvaděče podle mých schemat projektovala a dodala jistá česká fy, která se hrdila tím, že dodává i rozvaděče pro JTE. Rozvaděče byly dva 150 a 200 KW. Nacpali to do dvou samostatných 60 a 90cm průmyslových polí výšky 2,1m ze všech stran zadeklovaný plastovejma deklama bez jakýkoliv chladící mřížky. Vevnitř cca 120 1F jističů, 20 ks zapouzdřených stykačů 40A na DIN lištu, dole deon 320A na celkový vypnutí.
Když se topení v zimě rozjelo na plnej výkon, zdálo se energetikovi, že ty rozvaděče nějak moc hřejou a dokonce se začaly mírně deformovat plastový masky kolem jističů v horních řadách.
Tak si mě pozvali jako dozora. Změřil jsem teploty optickým pyrometrem a horní řady jističů ale hlavně stykače měly až 102° C!!! Tak jsem napsal eleborát a skončilo to tím, že si ty bedny odvezli a zadara museli dodat pořádný Schrack plecháče rozvaděče o polovinu širší a hlubší průmyslovejma píseckejma stykačema, většíma mezerama mezi DIN lištama a nuceným chlazením.
Takže nejen fuškový elektrikáři co to poskládaj na stavbě ale i profící, kteří krom rozvaděčů nic jinýho nedělají kašlou na výpočet oteplení.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hydrawerk



Založen: Dec 13, 2011
Příspěvky: 7950
Bydliště: Earth

PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 18:09    Předmět: Citovat

sr71 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
NOARK nebrat ani v klasické velikostí.

Máš s nimi nějakou konkrétní špatnou zkušenost? Já je v několika případech použil a zatím jsem žádný problém neregistroval.

NOARK je čínskej výrobce, že?? https://www.noark.cn/¨
https://www.noark-electric.cz/cz/profil-spolecnosti

_________________
01 02 03
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2500
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 12:38    Předmět: Citovat

Hlásím NOARK chránič, který nevybavil na test. Ok, tak ho vyměním. A on mrcha doutnal Exclamation
Možná za to může FVE, montéři neřešili, až revizák upozornil, že pro zálohu při výpadku potřebuju charakteristiku A. O běžném provozu se sítí nic neřekl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dekker



Založen: Jan 11, 2017
Příspěvky: 266

PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 13:40    Předmět: Citovat

a napsal to revizák do RZ? pokud ano tak se to mělo hned řešit jako závada, kterou měli opravit.
Pokud to řekl jen tak mezi vočima tak je to všem u zadku a teď leda vyměnit za jinej na vlastní náklady buď stejnej, tedy opět AC s tím, že snad nezadoutná znovu a nebo za A s tím, že původní revize nebude asi platná
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15634
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 15:12    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Takže u těch rozváděčů, kde jsou jističe v řadě namačkány na sebe, bez vzduchové mezery, může brzo nastat problém.
Dobrá připomínka, ale jestli to není obráceně. Na co je vzduchová mezera venku v uzavřené krabici, když se to přehřívá kumulací tepla už uvnitř jističe? Nebo si opravdu myslíš, že ty úzké jističe nenarvou těsně na sebe, aby se jich tam dostalo víc a podělalo se to dříve? Většinou tak vznikne stejný problém (těsně na sebe), ale u těch užších to tepelně bude potom horší. Problém je většinou v tom, že někdo na jeden jistič toho navěsí prostě víc a ušetří za další jistič pro jiné zařízení s větším odběrem.
FVE hoří kvůli deskám na střeše s malým odstupem od střechy, kvůli bateriím v malém prostoru a ještě se to určitě vyladí užšímu jističi. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2500
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 21:40    Předmět: Citovat

Dekker napsal(a):
a napsal to revizák do RZ? pokud ano tak se to mělo hned řešit jako závada, kterou měli opravit.
Pokud to řekl jen tak mezi vočima tak je to všem u zadku a teď leda vyměnit za jinej na vlastní náklady buď stejnej, tedy opět AC s tím, že snad nezadoutná znovu a nebo za A s tím, že původní revize nebude asi platná
Mluvil pouze o situaci,kdy neběží síť a vypnul to zálohování v rozvaděči FVE, s tím že si mám dát vše za chránič A.
Revize je pouze na FVE a její smyčku z domovního rozvaděče a zpátky.
Woltair je děsná firma, ale místní hromosvodař je ještě horší. Už 7 měsíců mám jen zemnící body.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dekker



Založen: Jan 11, 2017
Příspěvky: 266

PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 6:25    Předmět: Citovat

no tak jak jsme napsal. Vyměnit leda na vlastní náklady a je otázka zda jít do noarku, kterej začadil a nebo jít třeba do OEZ a nebo EATON
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18185
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 16:23    Předmět: Citovat

Se Schrackama taky nic nezkazíš. Oproti Letohradu jsou o dost levnější a nikdo si na ně zatím nestěžoval. 1F 16A/10kA mě posledně dodali za 68 kaček bez DPH.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6017
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 17:07    Předmět: Citovat

Dekker napsal(a):
...jít třeba do OEZ a nebo EATON

Eaton má výhodu, že snad 30 let neměnili základní rozměry. A to firma dvakrát změnila majitele (F&G, Moeller).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18185
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:35    Předmět: Citovat

Jo? A co LSN, LSF, Minia? Ty všechny za posledních 30 let pamatuju a vždy byl trochu problém s rozměry hlavně u propojovací lišty.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6645
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 18:46    Předmět: Citovat

Letohrad je takovej divnej. V podstatě je to stejně všechno tak nějak jedno. Brácha montuje všechny možný (ten letohrad ne) a nějaké reklamace jsou minimální, bez ohledu na značku. Já osobně mám nejradši eaton, od malých až po 500A.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund