Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Odrušení sítě pro zkušebnu
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 1077

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:19    Předmět: Odrušení sítě pro zkušebnu Citovat

Ahoj, ve zkušebně jsou dva zásuvkové okruhy. Jeden byl doteď v pořádku, při připojení na druhý se objevoval na vstupu mixu bílý šum. To se teď změnilo a ten šum už je na obou okruzích.
Díval jsem se na odrušené zásuvky - např.: tohle Má smysl to kupovat?
Nebo ještě lépe - měl někdo z vás stejný problém a podělil se o to, jak ho vyřešil?
Díky za odpovědi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 1937
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:38    Předmět: Citovat

Bílý šum? Uměl bys to nahrát? Nebo lépe sejmout osciloskopem? Ze sítě leze většinou jen nějaké cvrkání, bzučení... Dělá to jen mix?
Jaké tam jsou rozvody?
Jsou ty zásuvkové okruhy z různých fází? Nereaguje mix spíš na změnu velikosti napětí? (Může začít šumět zdroj).
Pořádná filtrace se rozhodně do takového adaptéru nevleze.
Nehoří někde po cestě špatně dotažené kontakty?

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3449

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 12:47    Předmět: Citovat

Dnes je všude hodně kilohertz, obecně pomáhá oddělení zdrojů přes tlumivky v souhlasném režimu na DC i AC straně a proti šumu i brumu pomáhají signálové transformátory s pasivním integračním článkem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 1077

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 13:33    Předmět: Citovat

Šnůru jsme zkoušeli vyměnit hned, to bylo první, co nás napadlo.
Jako bílý šum mi to připadá podle poslechu - rozdíl mezi bílým a růžovým poznám.
O rozvodech nemám páru, o fázích taky ne. Ale dělá to samé, i když to zapojím na stejný okruh.
Když do mixu zapojím mobil, neděje se to. Když připojím aparát na sluchátka (přes sluchátkový zes), neděje se to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3449

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 14:02    Předmět: Citovat

Udělej si filtry a zapoj je všude, dělám to i preventivně, abych se těmto věcem vyhnul.
Je to rychlejší, než potom hledat odkud to leze.
Cena jednoho filtru je nízká ( od 11kč při materiálu z Ali)
Dá se to vestavět do třeba prodlužovacího kabelu, nebo jiné krabičky, nebo šňůry, také přímo do adaptéru.
Jenom výměna šňůry nic nevyřeší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dred



Založen: Apr 08, 2007
Příspěvky: 1892
Bydliště: Handlová

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 14:39    Předmět: Citovat

..skús aspoň na jednej strane prepojovacieho káblu prerušiť spojenie GND s KOSTROU KONEKTORA.. Zariadenia (zosilňovače, mixy, doplnky) majú určite spojené šasi s GND a s PE či PEN. Vzájomným prepojením na "dlhé trate" ti vzniká zemná slučka a nemusí mať len prejav "brumu" ale aj šumu.. záleží od koncepcie a konštrukcie zariadení...
Signálová a výkonová GND býva poväčšinou oddelená a spojenie "nakrátko" v konektore nemusí robiť dobrotu...
Pri symetrickom vedení medzi prístrojmi nemusí byť prepoj medzi kovovým obalom XLR konektora a GND v kábli... konektor sa "uzemní" pripojením do prístroja - na jeho zemný potenciál...na šasi.. Ale keď uzatvoríš "TÚ" GND slučku prepojovacím káblom medzi dvomi prístrojmi a elektroinštaláciou - už to môže robiť bordel...a vtedy pomôže len galvanický oddelovač. Ale tie sa však robia v dvoch prevedeniach... priamo - kde je GND priebežné a signál ide cez - napríklad transformátor, alebo s prepínačom.. buď ide užitočný signál spoločne s GND, alebo sa vypne prepojenie GND medzi prístrojmi a ide len signál medzi POZ. NEG. vstupmi/výstupmi...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3449

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 15:08    Předmět: Citovat

Lepší, než odpojovat GND je použít oddělovací transformátory s integračním článkem, při ceně jednoho kusu 10kč se to vyplatí.
Pokud je nutná High End kvalita, tak nanokrystalický transformátor ( 40 až 100 Kč)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1319
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 16:22    Předmět: Citovat

Ty desetikorunové "oddělovací transformátory s integračním článkem" a "nanokrystalické tranfromátory" rostou kde?
_________________
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 794

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 16:28    Předmět: Citovat

Na začátek bych zkusil připojit vše do jedné prodlužovačky.
Nejčastěji bývá problém povolený šroubek někde v zásuvkách po cestě od domovního rozvaděče. Pokud je to starý dvoudrátový rozvod, tak je to i celkem nebezpečné. Zjistí se to jednoduše - do zásuvky připojíš lampičku s obyčejnou žárovkou a hned vedle přímotop nebo velkou flexu. Pokud při zapnutí přímotopu žárovka výrazně blikne, tak je třeba požádat elektrikáře, aby obešel všechny krabice a zásuvky a poutahoval šroubky.
Pak může být někde nalomený kabel nebo poškozený konektor i v aparatuře, to se hledá blbě.

Odpojování PE silně nedoporučuji. V lepším případě si odpálíš vstup na zesíku nebo mixu. V horším případě tě to může zabít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 794

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 16:30    Předmět: Citovat

Ruprecht napsal(a):
Ty desetikorunové "oddělovací transformátory s integračním článkem" a "nanokrystalické tranfromátory" rostou kde?


Jsou ve skladě na polici hned vedle chemomorfních galvanizačních ionizátorů Cool
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34337
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 16:39    Předmět: Citovat

Oddelovacie trafa mozes nakupit v Cine. A nasledne ich vyhodit, pretoze skresluju tak, ze to trha usi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3449

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 17:46    Předmět: Citovat

High End oddělovací transformátor, který stojí i několik tisíc zhotovíš s náklady kolem 100 takto :
Objednáš nanokrystalické toroidy 40x25x10 z materiálu 107 ( nejsou ještě tak drahé a už se dobře vinou)
Spočítáš míčko /pro tyto konkrétní je 22500/ a na člunek navineš drát CuL 0.25 ( dobře se vine a vinutí má malý ss odpor) a navineš primár a sekundár po celém obvodu, oba na 1 Henry podle L= Al x N2
Napojíš konektory, nebo šňůry, dáš do válce od starého kondenzátoru, konce zaliješ pryskyřicí, nalakuješ a přiděláš logo, třeba Class D sampon Very Happy

Nanokrystalické jedou od 10Hz do 100kHz.


Naposledy upravil samponek dne út červenec 30 2024, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 1077

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 17:49    Předmět: Citovat

HF_Tech napsal(a):
Na začátek bych zkusil připojit vše do jedné prodlužovačky....
To je vyzkoušeno. Odpojovat PE mě ani nenapadlo. Ostaní je mimo - jsme tam v nájmu, elektrikář (jejich) co tam byl na revizi prohlásil, že s tím nechce mít nic společného Smile
Takže znovu - jestliže to jeden z okruhů nedělal, a teď už ano (druhý to dělal od začátku), pak mi z toho vychází, že někde někdo něco připojil. A rádi bychom se toho zbavili.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3449

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:10    Předmět: Citovat

PE bych radši neodpojoval, za určitých okolností to může probíjet, i když 230V je ještě málo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32377
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 18:15    Předmět: Citovat

Na tohle stačí jeden blbej PRCáckej zdroj pro wi-fi router nebo podobnou hovadinu - tam kde byl předtím adaptér "se železem" se po výměně ocitne spínák s oyebaným filtrem proti průniku impulsního rušení zpátky do sítě - a je vymalováno. To, co produkuje takovej PRCáckej zyeb, je schopný zarušit všecko od nf až po KV pásma ... A pokud jste v nájmu a nevíte, kdo s váma tu konkrétní větev rozvodu sdílí, je přesně ten stav, kdy se máte jen malou šanci dohrabat k nápravě. Vlastník/nájemce dalších prostor v tom samým objektu se s váma na tohle téma vůbec nemusí bavit, natož aby vás pustil k sobě něco zkoumat a na otestování mu zapínat a vypínat zařízení, "který má přeci certifikát". Jo. PRCáckej ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 1 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.