sousedka si koupila za 200 Kč toto:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/189353728/dotykovy-termostat-ovladac-16a.php
Včera večer přiběhla celá splašená a vytáhla mne k ní. Termostat koupený letos v květnu vybouchnul, vyhořený displej, zadek termostatu očouzený. Naštěstí to skončilo jen vyhozeným jističem. Na termostat byl napojený stolní ventilátor 180 Watt.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1911 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá srpen 23 2024, 15:37 Předmět:
Nebylo by pár fotek rozebraného exemláře? Aby bylo vidět jak je udělaná napájecí část, jak je velké relé (na 16A) a co vlastně zdechlo. Jestli sítový zdroj, podle popisu nejspíš ten, nebo jestli se udělal oblouk na kontaktech relé.
Ono je to fuk jestli wattmetr, wifi zásuvka nebo jiný podobný bazmeky do zásuvky. Jak je v tom elektrika, tak to stejně jednou vybuchne.
Wiper v tom není, jenom kond.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1733 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá srpen 23 2024, 20:21 Předmět:
Rozstřelený el. kondík na 400V, který je na 100% značky Youngyeng (apod.) a má úžasně technologicky nadčasově malé rozměry... + k tomu pojistka řešená vlasovým spojem na DPS v podobě klikatice - samože tento spoj taky rozstřelený a rozprsklý po celé ploše DPS (všude tam, kam se to dostat mohlo), tímto tedy následně způsobené zkraty a zášlehy. Takovýto scénář bych v tom celém viděl... Již jsem to viděl několikrát, dokonce nyní mám jednu věc s tímto problémem na stole... _________________ -- Gepard --
Nebylo by pár fotek rozebraného exemláře? Aby bylo vidět jak je udělaná napájecí část, jak je velké relé (na 16A) a co vlastně zdechlo. Jestli sítový zdroj, podle popisu nejspíš ten, nebo jestli se udělal oblouk na kontaktech relé.
Jsem to dnes dopo prohlížel. Je to plošňák, na něm zalitý čip pod nějakou zatrvrdlou hmotou. Malinkatý relátko 15x12 mm vysoký 6mm. Vyvedený na kontakty zásuvky. Přes to nasunutý plastový kryt zásuvky. Z druhý strany plošňáku je displej.
Relé je vyhořený a deska okolo relé očouzená a opálená. Přívody na relé tenkounký. Na displeji jsou uvnitř vidět nějaký černý fleky.
To relé pochopitelně 16A spínat nemůže, Možná tak sepne 1x nebo 2x. Mě ale na tom zaráží jiná věc.
1/
Mám za to, že všechny věci který se připojují v Česku na síť, mají mít atest ze zkušebny. Tedy, kdysi to tak bylo. Nebo už to zrušili? Jestli to zrušili, mělo by se to zase zavést. Ve stavebnictví musíte mít spoustu razítek na kde jakou pitomost. V elektrice ne?
2/
Myslím, že stále platí zákon z počátku 90-tých let, že každý dovážený přístroj do ČR musí mít český návod. Tahle čínská blbost nemá český návod.
3/
Ten alíkovec, který do dováží a prodává na bazoši. nejspíš nemá ani živnostenský list. To je právě problém, protože takovýchto alíkovců s diagnózou MZA je v Česku spousta. Prostě alíkovci s diagnózou MZA nakoupějí brak u Alíka a prodávají a úřady na ně kašlou.
Tady se zase sešli odborníci, potěš pánbu. Ta věc není dělaná na indukční zátěž. Nic víc v tom není.
Je to jasné už i z toho náhledu návodu na Aukru. 16A odporové zátěže (podlahové topení) nebo 3A ovládacích obvodů pro bojlery a kotle (cívka pomocného relé, nejvýš cívka stykače). 180W jednofázový motor se stíněným pólem je už ZATRACENĚ velká indukční zátěž.
Pokud to použije laik nebo kutil nedouk, který si ani neprohlídne návod, je to jenom jeho chyba. Že to ale nevidí na slovo vzatí eletrotechnici na bastlírně, to mi hlava nebere.
I u blbýho časovače nebo schodišťáku pod vypínač máte jasně určeno, jakou zátěž s jakým charakterem smí nebo nesmí spínat. (Žárovky, zářivky, LED, ventilátory...). Povolená zátěž se podle charakteru liší klidně o řád.
Pokud s tím chce paní spouštět ventilátor, bude se muset použít malý stykač (relé s tím bude mít problém) nebo SSR pro indukční zátěž. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.