Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

dotykový termostat
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> "Čínský" a jiný šmejd
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jardafiala



Založen: Jun 20, 2010
Příspěvky: 1925
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 10:24    Předmět: Citovat

Nedávno, přesněji minulý týden, jsem nahradil klasický termostat modulem digitálního termostatu s údaji "Výstup: relé max 20A 125VAC / 14VDC" a v životě by mě nenapadlo spínat tím ledničku napřímo, přidal jsem spínací relé z auta s cívkou na 12V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 13036

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:06    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Tady se zase sešli odborníci, potěš pánbu. Ta věc není dělaná na indukční zátěž. Nic víc v tom není...
...Pokud to použije laik nebo kutil nedouk, který si ani neprohlídne návod, je to jenom jeho chyba. Že to ale nevidí na slovo vzatí eletrotechnici na bastlírně, to mi hlava nebere...
Já nebudu posuzovat tvoji odbornost, ale v podstatě jsi se tady zastal tohoto výrobku, jehož datasheet si každý může stáhnout tady.
Jedná se o termostat, tedy zařízení určené k četnému spínání/rozpínání obvodu s různou zátěží. A pokud je u relé 15x12x6mm uváděno AC230V 3/16A/ 50/60Hz, pak se tomu "nedoukovi" vůbec nelze divit. Snadno si spočte, že 180/230<<3 a bez obav spotřebič připojí.
Souhlasím s názorem RX-20 o úloze státních zkušeben, ještě bych k ní přidal ČOI.
Ještě bych podotknul, že příčina té události je vysoce pravděpodobná, nicméně neprokázaná.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2330
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:18    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
Snadno si spočte, že 180/230<<3 a bez obav spotřebič připojí.

A právě to je vypočtené naprosto špatně. Navíc proud bude napsaný na ventilátoru. Protože by vždycky měl být napsaný na spotřebič. Právě proto, aby si ho nikdo nemusel počítat, protože se ani správně spočítat nedá. Už to, že ho někdo počítá, je známkou neznalosti

A protože jde o instalační přístroj, má to zapojovat odborník. Nikoli laik, který neví, že se motorová zátěž značí AC3. NENÍ to věcí zkušebny.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.


Naposledy upravil ransom dne ne srpen 25 2024, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 13036

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:30    Předmět: Citovat

Tak ještě doplň ten výpočet, ať to máš komplet.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2330
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:33    Předmět: Citovat

Píšu, že se to nedá spočítat, že snaha počítat to je v principu špatná, a že je proud napsaný na spotřebiči. Co je na tom nesrozumitelného?
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 13036

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:53    Předmět: Citovat

No nevím, ale na jedné straně uvádíš AC-3 a na druhé tvrdíš, že počítat to je "v pricipu špatně". To si trochu protiřečíš.
Pravdou je, že tady lítá vzduchem pojem "ventilátor 180W", aniž by bylo cokoliv bližšího o tomto spotřebiči uvedeno. Již keemo se tu nad tím výkonem pozastavoval, odpovídá to ventilátoru s velkým oběžným kolem, vhodným do výrobních hal, takže asi to nebude nějaký "stolní" typ.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2330
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 15:59    Předmět: Citovat

Pokud na spínacím prvku údaj AC3 není, tak to není ke spínání motorů určené. Co tedy chceš počítat?

Celej ten popis situace je nějak divnej, s tím souhlas. 180W ventilátory se používaly třeba k ventilaci kravínů, seníků a podobně, dělá to malou vichřici. Další věc - že tohle je termostat pro topení. O možnosti spínat chlazení s opačnou logikou není zmínka. Takže co to mohlo spínat? Foukání teplýho vzduchu od krbu?

Když koukám na ten odkázaný datasheet, tam jsou tři různá zapojení výstupu, ale pro tři různé typy. Takže ani nevíme, co z toho sedí.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.


Naposledy upravil ransom dne ne srpen 25 2024, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34898
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 16:06    Předmět: Citovat

RX-20 je stary znamy troll, takze to kludne moze byt cele vymyslene.
Stolny ventilator ma 45W (velky) alebo 27W (mensi).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 13036

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 16:36    Předmět: Citovat

Pro funkci chlazení lze použít výstup NO.
Ten termostat je určen zřejmě pro montáž do instalační krabice, tedy pevného rozvodu. To ta paní měla řízenou zásuvku? Nebo to byla nějaká úprava "samodomo"?
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2330
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 17:10    Předmět: Citovat

Jo, už to vidím. Vzal jsem si místo telefónu noťas. A hlavně brejle! Tedy pardon, chlazení ano. Díky za pohlavek.
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2330
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2024, 17:12    Předmět: Citovat

Jo, už to vidím. Vzal jsem si místo telefónu noťas. Tedy pardon, chlazení ano. Díky za pohlavek.
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> "Čínský" a jiný šmejd Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund