Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Danykův SoftStart
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18537
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 19:13    Předmět: Danykův SoftStart Citovat

Mám tady ruský 1 KVA autotrafo, který při zapnutí spolehlivě vyhazuje 16A jistič. Musím ho připojovat do trojfázový 32A zásuvky mezi L a N jištěný 20A jističem. Ale i tak ji nahodile vyrazí. Po náběhu je trafo v pořádku, odběr naprázdno je kolem 120 mA.
Dnes jsem se zapomněl a trafo zapnul s připojenou zátěží. Výsledek byl, že jsem šel do elektroměráku na plotě natahovat 25A hlavní domovní jistič.
Tak takhle teda né, potřebuju softstart. Zkusil jste někdo danykáč s zářivkovým startérem a relátkem? https://danyk.cz/st_sp.html Zapojení 1 nebo 2.
Relátko s AC cívkou 230V nemám a tak jsem vzal 25A stykač OEZ na lištu, 3 spínací a jeden rozpínací kontak. Startér S10 4-65W. Stykač má 940 ohmů cívku. Stykač jen přes startér sepne asi za 2 sekundy, s odporem 160R/2W paralelně s cívkou asi za 0,8 sekundy. Zítra zkusím někde splašit 10-16A čtyřpólový relé s cívkou na 230V AC se čtyřma přepínacíma kontaktama a nabastlím to do krabice Malpro S-BOX 116M 100x100x50mm. Akorát budu muset vyzkoušet jakej odpor k tomu autotrafu na omezení. Odhaduju, že by dva 22R/15W paralelně na tu sekundu funkce mohly stačit.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7965
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 19:22    Předmět: Citovat

Mám doma oddělovací autotrafo z devadesátých let, které jsme používali při servisování monitorů. Má cca 1kVA. Softstart je dělaný výkonových rezistorem, který je chvilku po startu překlenut relátkem, které je spinane přes reistor a diodu, paralelně na cívku je elyt 47uF. Funguje to dlouhodobě, jen ten elyt jednou ztratil kapacitu, tak js3m ho vyměnil.
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1643
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 19:34    Předmět: Citovat

Zpožďovač se zářivkovym starterem byl použit v nějakym elektrokotli český výroby z devadesátých let.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dred



Založen: Apr 08, 2007
Příspěvky: 2079
Bydliště: Handlová

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 20:29    Předmět: Citovat

Tiež som nemohol zohnať vhodné viacpólové relé na 230V , tak som spravil verziu č.3 so 48V (čo dielňa dala) relátkom doplnenú ešte o paralelnú LED (s odporom) k relátku, lebo po vypnutí napájania je ešte relé hodnú chvíľu zopnuté a znovu zapnutie ide "natvrdo". Kým svieti LED - tak znovu NEZAPÍNAŤ !! Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8137
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 21:34    Předmět: Citovat

Každá slušná mikrovlnka má takový modul hotový. Stačí vybrat z nefunkčního vraku. Já mám takový modul před 2kw oddělovákem už léta.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
martinkopp



Založen: Oct 12, 2023
Příspěvky: 281

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 21:51    Předmět: Citovat

Já mám na CO2 svářečce jen odpor a stykač. Žádné opičárny se startéry a kondíky, to je cesta do pekel jak už tu někdo zmínil.
Odpor funguje jednoduše, až trafo "naběhne", sníží se na něm úbytek a stykač sepne. Jen je třeba trefit vhodnou hodnotu. Výkonově nemusí být nijak zvlášť dimenzovaný, zahřát se za ten zlomek sekundy než ho překlemuje kontakt stykače nestihne, jen aby vydržel pulzní proud víceméně do zkratu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18537
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 22:11    Předmět: Citovat

mi-ro napsal(a):
Každá slušná mikrovlnka má takový modul hotový. Stačí vybrat z nefunkčního vraku. Já mám takový modul před 2kw oddělovákem už léta.

No ta 800W od Tebe má jen dvě mechanický kroutítka a synchronní motorek na čas. Myslíš asi ty s digitálním displejem...

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18537
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 22:18    Předmět: Citovat

martinkopp napsal(a):
Já mám na CO2 svářečce jen odpor a stykač. Žádné opičárny se startéry a kondíky.

Obávám se, že když bych to chtěl koncipovat jako univerzální SoftStart, tak vzhledem k různýmu charakteru připojený zátěže to řešení pouze s odporem a stykačem moc fungovat nebude. Navíc opičárna se startérem u klasických zářivkových těles fungovala celkem dobře. A tady se strartér přemostí kontaktem relé hned při prvním dotyku elektrod doutnavky, takže problém se životností žádnej nebude.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34869
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 22:33    Předmět: Citovat

Da sa pouzit vhodny NTC, ktore sa vyrabaju na tento ucel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
martinkopp



Založen: Oct 12, 2023
Příspěvky: 281

PříspěvekZaslal: po září 02 2024, 23:38    Předmět: Citovat

Vzhledem k všeobecně známé "spolehlivosti" startérů bych na takovou součástku nechtěl sázet že mi nevyhoří barák od rozžhaveného odporu. Řešení s kondíky a NTC má drobnou vadu v tom, že pokud nastane z jakéhokoliv důvodu krátké vypnutí a zapnutí po sobě, jsi tam kde jsi byl. Když tam dáš odpor, prostě ho zvolíš takový, aby nevyhazoval pojistky při nejvyšší proudové špičče jež může nastat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3819

PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 7:36    Předmět: Citovat

V případě předpokládaneho výskytu krátkého vypnutí a zapnutí to řeší obvod Softstart s relé 2 ve vláknu Bude to fungovat ? použitý ve zdroji pro Class D sampon 7700.

Oproti verzi 1.1 jsou tam navíc pouze dva tranzistory, napájené je to ze sítě a po krátkém vypnutí relé odpadne hned a po znovu zapnutí přitáhne až za chvíli.

( jak je dlouhá chvíle nevím, nedá se to dobře stopnout, ale je to kolem 1 vteřiny a dá se to nastavit kondíkem)
Je to tak udělaný proto když plně zatížený zesilovač na okamžik vypneš a znovu zapneš.


Naposledy upravil samponek dne út září 03 2024, 7:38, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1643
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 7:37    Předmět: Citovat

Von ten odpor překlenovanej kontaktem stykače taky není žádná extra výhra - pokud neni osazeno spávně navržený jištění. Stačí, aby překlenovací kontakt správně nesepnul a hned jde z poddimenzovaného odporu oheň. Viz třeba Dudkův softstart pro DPA.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ondraN



Založen: Aug 16, 2022
Příspěvky: 535
Bydliště: Roztoky

PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 10:51    Předmět: Citovat

Co jsem tak viděl, tak na těch rezistorech byly pro tyhle případy repelné nevratné pojistky a ještě to bylo v krabce s křemičitým pískem. Ale to už záleží na konkrétní mechanické konstrukci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 8137
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 10:53    Předmět: Citovat

Ano, v případě poruchy stykače nárazový odpor shoří plamenem. To je ale u většiny softů. Pokud by jsi to chtěl zdokonalit, tak na odpor nalepit nevratnou 10A tepelnou pojistku. A Jirko (Celeron), nevm zda je zrovna v té MWT ale soft bývá v zadní části, často se sítovým filtrem a hlavní pojistkou. DPS se dvěma bílými 5-10W, relátkem, diodou a elytem.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek


Naposledy upravil mi-ro dne út září 03 2024, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 18537
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út září 03 2024, 11:06    Předmět: Citovat

Míro, byl tam jen filtr.
Pokud nesepne relé, tak 100 x poddimenzovanej odpor shoří plamenem dřív, než zabere jakákoliv tepelná pojistka. Já to vyřešil zabalením obou TR212-tek do samolepícího kaptonu a zastrčením natěsno do kovový trubky. Pokud ten odpor sfoukne, tak prostě sfoukne a nic se mimo tu trubku nestane i kdyby puknul vztekem.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!


Naposledy upravil Celeron dne út září 03 2024, 16:54, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund