Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35060 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 13 2024, 21:13 Předmět:
Podla popisu na strane 23 je vstup len ten stredny pin konektora 96. Ten je konfigurovatelny. Na krajnych pinoch je vystup 230V, napriklad pre napajanie termostatu.
Vstup "1" je konfigurovateľný v riadiacej jednotke, ale nemá nič spoločné so sieťovým napätím!!! "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Pokiaľ návod niekto dával do kopy podľa google prekladača, tak sa nečuduj, čo je tam napísané...
Schválne som bol teraz pozrieť, ako je to na mojom kotli (Samsung)...
Na štítku ku svorkám pripojenia termostatu je napísané - Very low safety voltage ≤40V... Žiadne L ani N tam nie je, ale v návode - "preklade" je uvedené, že ide o beznapäťový vstup/výstup 230V ...
Ale nebránim sa ani tomu, že výrobca púšťa po tenučkej dvojlinke fázu po baráku k termostatu , ale zdá sa mi to nebezpečné...
Jak píše rnbw. Není třeba se obávat připojit svorku "1" na svorku L (230V~), protože to odpovídá i schematu, který má Le-Ze. V některých modelech je tato propojka už od výrobce a při montáži termostatu je ji nutno odstranit.
dred napsal(a):
... "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Naopak. "L" a "N" jsou výstupy pro napájení externího zařízení - třeba i termostatu.
A ta tvoje kombinace 1+L+N - té bych se skutečně bál
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3533 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so září 14 2024, 15:12 Předmět:
Je na čase vzít měřák a změřit kolik je mezi N a L. Jestli 230V~, tak to lze zapojit, tak jak chce Le_Ze _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.