rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 35066
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 21:13    Předmět: Citovat

Podla popisu na strane 23 je vstup len ten stredny pin konektora 96. Ten je konfigurovatelny. Na krajnych pinoch je vystup 230V, napriklad pre napajanie termostatu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dred



Založen: Apr 08, 2007
Příspěvky: 2156
Bydliště: Handlová

PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 22:28    Předmět: Citovat

Vstup "1" je konfigurovateľný v riadiacej jednotke, ale nemá nič spoločné so sieťovým napätím!!! "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 35066
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá září 13 2024, 22:35    Předmět: Citovat

To mas odkial? Strana 23 tvrdi nieco ine...
A podla obr. 16 to ma stavy len dva. Zapnuty a vypnuty. Co sa tym ovlada, to sa urci v nastaveniach.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dred



Založen: Apr 08, 2007
Příspěvky: 2156
Bydliště: Handlová

PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 8:44    Předmět: Citovat

Pokiaľ návod niekto dával do kopy podľa google prekladača, tak sa nečuduj, čo je tam napísané...
Schválne som bol teraz pozrieť, ako je to na mojom kotli (Samsung)...

Na štítku ku svorkám pripojenia termostatu je napísané - Very low safety voltage ≤40V... Žiadne L ani N tam nie je, ale v návode - "preklade" je uvedené, že ide o beznapäťový vstup/výstup 230V ...
Ale nebránim sa ani tomu, že výrobca púšťa po tenučkej dvojlinke fázu po baráku k termostatu , ale zdá sa mi to nebezpečné... Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 707
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 9:46    Předmět: Citovat

dred - už to neřeš.
Mam rele z hadexu.
https://www.hadex.cz/l613a-rele-htl-2c-12v-2x-kontakt-230vac10a/

Tak jsem jen rozstřihnul tu klemu, co mi tam dal servisak a spinani vypinačeni si pořešim na straně 12V
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 35066
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 9:55    Předmět: Citovat

Tu mas schemu z americkeho typu. Na "96" je normalne faza a nulak, vstup "1" je opticky oddeleny.


vitodens_100_us.png
 Komentář:
 Velikost:  106.33 kB
 Zobrazeno:  25 krát

vitodens_100_us.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 13089

PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 10:29    Předmět: Citovat

Jak píše rnbw. Není třeba se obávat připojit svorku "1" na svorku L (230V~), protože to odpovídá i schematu, který má Le-Ze. V některých modelech je tato propojka už od výrobce a při montáži termostatu je ji nutno odstranit.
dred napsal(a):
... "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Naopak. "L" a "N" jsou výstupy pro napájení externího zařízení - třeba i termostatu.
A ta tvoje kombinace 1+L+N - té bych se skutečně bálSmile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3533
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: so září 14 2024, 15:12    Předmět: Citovat

Je na čase vzít měřák a změřit kolik je mezi N a L. Jestli 230V~, tak to lze zapojit, tak jak chce Le_Ze
_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 707
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: po září 16 2024, 6:24    Předmět: Citovat

Kluci, děkují moc.
Dřiv to nešlo, ČEZ to zase nezvladl. Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund