Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

SSR a nesinus
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
MetrickyZavit



Založen: Dec 24, 2021
Příspěvky: 21
Bydliště: Západ.SK

PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 17:24    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Vymysleli si, že ušetřej na elektrice a chtěli toho dosáhnout tím, že použijou fázový řízení.


Môžem sa opýtať, ako sa dá ušetriť na elektrine fázovým riadením?
U vstrekolisov sme skúšali rôzne úsporné opatrenia, ale horeuvedená metóda neprišla do reči.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 32853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne září 22 2024, 19:52    Předmět: Citovat

Neřeš to, prosím tebe - nemá cenu to rozpitvávat, byl to nápad pomazanejch hlav zhora, já ho tady pouze uvádím jako jeden z příkladů, kdy se to prostě nepodařilo udělat podle befélu.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 1008

PříspěvekZaslal: po září 23 2024, 7:55    Předmět: Citovat

MetrickyZavit: U větších výkonů, když nepotřebuješ trvale plný výkon, tak efektivnějším řízením můžeš ušetřit poměrně slušnou sumu na rezervovaném příkonu. Pro několik málo vštřikolisů se to asi nevyplatí. Ale u haly s příkonem přes 1MW to při současných cenách elektřiny ušetří na výplaty několika Ekkarů najednou Cool
Podobný příklad je aplikace frekvenčních měničů na větší motory u čerpadel a ventilátorů - normálně na start Y/D potřebuješ předimenzovat přípojku a musíš řešit účinník. Po osazení frekvenčního měniče stačí dimenzovat přívod na 120% procent jmenovitého výkonu motoru a ještě měnič vykompenzuje účinník přímo u spotřebiče. U topení účinník není a příkon se řeší pro celou skupinu spotřebičů najednou, tak už ta úspora není tak významná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.37 sekund