Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Fotovoltaika - ohřev vody - co mezi panely a Siton.

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 694
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 8:22    Předmět: Fotovoltaika - ohřev vody - co mezi panely a Siton. Citovat

Dobrý den.
U tatika na chatě řešime ohřev vody.
Panely a siton už mame. Bude to davat max 240V a 8A

https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusenstvi/pojistky-jistice-proudove-chranice/jistic-tomzn-dc-2p-mcb-600v-125a.html

Je tam obrazek
https://www.mivvyenergy.cz/img/cms/TOMZN/DC%20jistic%20TOMZN%202P%20600V%20125A%20zapojeni.jpg

Od stejne firmy se prodavají výrobky na ali.
Je tam jistič což bych vzal raději 10 nebo 16 A
https://aliexpress.com/item/1005006598384322.html?

To oranžove je přepěťová ochrana.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusenstvi/pojistky-jistice-proudove-chranice/prepetova-ochrana-tzg40-pv-500v-dc-tomzn.html

Je tam
Jmenovité napětí: 500V DC
Doba odezvy: <25ns
Jmenovitý vybíjecí proud: 20kA
Maximální vybíjecí proud: 40kA
Úroveň napěťové ochrany: 2,0kV
Nic menšiho jsem nenašel ani na ali.

A to po lé a pravé straně jsou pojistkove oddělovače?
https://aliexpress.com/item/1005005322515745.html

Kam zapojit uzemnění od řepětove ochrany?

Děkuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4587

PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 10:13    Předmět: Citovat

Nevieš čo s peniazmi?
Nič viac nepotrebuješ. Možno ešte krabicu s analógovým voltmetrom a ampérmetrom pre všeobecnú predstavu o činnosti systému.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6761
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 10:25    Předmět: Citovat

Na chatu zbytečně komplikované, vypínač na přívodu z panelů, na co chránič. A je tam hromosvod?
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.


Naposledy upravil TAKJAN dne po říjen 07 2024, 17:45, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 15:57    Předmět: Citovat

Ten druhý odkaz s obrázkem se mi nějak nezdá Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6761
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 17:47    Předmět: Citovat

Zas to dělá píčoviny, napsal jsem: na co chránič.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1267
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 18:23    Předmět: Citovat

Na tom obrázku je doporučované standardní zapojení přívodu od panelů k měniči. Každý komponent má svůj význam. Je třeba si uvědomit, že stejnosměrné napětí dokáže natáhnout při rozpojování už docela dlouhý oblouk. Proto je tam ten dvojitý jistič použitý jako vypínač, na hodnotě jeho proudu moc nezáleží, pokud bude vyšší než proud z panelů. Pak jsou tam ty dva pojistkové odpojovače, v kterých by měla být pojistka na jmenovitý proud a které by se měli odpínat právě ve vypnutém stavu. Další jejich funkce je, že v případě, kdy zareaguje přepěťová ochrana, přeruší pojistky napájení od solárů. Ta přepěťová ochrana by měla být samozřejmě uzemněna, aby zareagovala nejen na přepětí mezi póly, ale i na přepětí vůči zemi.
Jestli to tak zapojíš, nebo ne, záleží samozřejmě jen na tobě. Na obrázku jsou dvě chyby, dole nalevo má být správně „pozitivní vstup“ a napravo modrý „negativní vstup“.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Le_Ze



Založen: Jul 24, 2014
Příspěvky: 694
Bydliště: Ano, mam

PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 18:23    Předmět: Citovat

Tak když napišu na chatě, tak to neznamena, že tatik bydli ve 4 X 4 m boudě.
Bydli tam celoročně a chata ma 2 poschodi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4587

PříspěvekZaslal: po říjen 07 2024, 23:13    Předmět: Citovat

A kde by sa tam vzalo prepätie? Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4124
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 3:33    Předmět: Citovat

jova1 napsal(a):
. Na obrázku jsou dvě chyby, dole nalevo má být správně „pozitivní vstup“ a napravo modrý „negativní vstup“.

To jsem právě myslel, jak psal výše.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1267
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 6:26    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
A kde by sa tam vzalo prepätie? Rolling Eyes

Obvod je stavěný na částečnou ochranu proti atmosférickému přepětí, myšleno tím blesky. Přímý zásah blesku to samozřejmě nepřežije, ale proti naindukovanému napětí, které vznikne při úderu blesku v blízkém okolí, by to pomoct mohlo, jako každá jiná přepěťová ochrana

samec napsal(a):
Nevieš čo s peniazmi?
Nič viac nepotrebuješ. Možno ešte krabicu s analógovým voltmetrom a ampérmetrom pre všeobecnú predstavu o činnosti systému.

Siton nic takového nepotřebuje, veškeré měření je zobrazeno na jeho displeji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4587

PříspěvekZaslal: út říjen 08 2024, 8:55    Předmět: Citovat

Atmosféricky tam také prepätie nikdy nevznikne a priamy zásah blesku to aj tak neprežije. Statický náboj sa odvedie cez izolačný odpor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.38 sekund