Je tam
Jmenovité napětí: 500V DC
Doba odezvy: <25ns
Jmenovitý vybíjecí proud: 20kA
Maximální vybíjecí proud: 40kA
Úroveň napěťové ochrany: 2,0kV
Nic menšiho jsem nenašel ani na ali.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6761 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 07 2024, 10:25 Předmět:
Na chatu zbytečně komplikované, vypínač na přívodu z panelů, na co chránič. A je tam hromosvod? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Naposledy upravil TAKJAN dne po říjen 07 2024, 17:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1267 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po říjen 07 2024, 18:23 Předmět:
Na tom obrázku je doporučované standardní zapojení přívodu od panelů k měniči. Každý komponent má svůj význam. Je třeba si uvědomit, že stejnosměrné napětí dokáže natáhnout při rozpojování už docela dlouhý oblouk. Proto je tam ten dvojitý jistič použitý jako vypínač, na hodnotě jeho proudu moc nezáleží, pokud bude vyšší než proud z panelů. Pak jsou tam ty dva pojistkové odpojovače, v kterých by měla být pojistka na jmenovitý proud a které by se měli odpínat právě ve vypnutém stavu. Další jejich funkce je, že v případě, kdy zareaguje přepěťová ochrana, přeruší pojistky napájení od solárů. Ta přepěťová ochrana by měla být samozřejmě uzemněna, aby zareagovala nejen na přepětí mezi póly, ale i na přepětí vůči zemi.
Jestli to tak zapojíš, nebo ne, záleží samozřejmě jen na tobě. Na obrázku jsou dvě chyby, dole nalevo má být správně „pozitivní vstup“ a napravo modrý „negativní vstup“.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1267 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út říjen 08 2024, 6:26 Předmět:
samec napsal(a):
A kde by sa tam vzalo prepätie?
Obvod je stavěný na částečnou ochranu proti atmosférickému přepětí, myšleno tím blesky. Přímý zásah blesku to samozřejmě nepřežije, ale proti naindukovanému napětí, které vznikne při úderu blesku v blízkém okolí, by to pomoct mohlo, jako každá jiná přepěťová ochrana
samec napsal(a):
Nevieš čo s peniazmi?
Nič viac nepotrebuješ. Možno ešte krabicu s analógovým voltmetrom a ampérmetrom pre všeobecnú predstavu o činnosti systému.
Siton nic takového nepotřebuje, veškeré měření je zobrazeno na jeho displeji.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.