Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

APC Smart-UPS SC 450VA

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
pinkey



Založen: Jul 20, 2007
Příspěvky: 247

PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 6:27    Předmět: APC Smart-UPS SC 450VA Citovat

Zdravím, poradí někdo s touto ups? UPS jde zapnout pouze po delším stlačení tlačítka když proběhne delší pípnutí - cca 3s. Po zapnutí chvíli bliká zelená LED, zhasne a svítí pouze oranžová LED - provoz z aku. Na krátký stisk tlačítka pouze pípne, ale nezapne. Na dps jsem poměřil co se dalo, kond. jsou ok vč. ESR. V klidovém stavu ups nabíjí aku na cca 13,8V. Díky


APC.jpg
 Komentář:
 Velikost:  276.75 kB
 Zobrazeno:  16 krát

APC.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6732
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 6:45    Předmět: Citovat

Zaměřil bych se na obvody pro detekci přítomnosti sítě, UPS může nedetekovat síťové napětí a tudíž běží jen z aku.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34764
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 7:37    Předmět: Citovat

Pre overenie pripoj k PC kablom a pozri, ake ukazuje sietove napatie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pinkey



Založen: Jul 20, 2007
Příspěvky: 247

PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 9:12    Předmět: Citovat

Nainstaloval jsem PowerChute Serial Shutdown, ok? Pro seriovou komunikaci mám pouze převodník RS232/USB na COM3 nebo je potřeba jejich special kabel? Nedaří se mi spojit a s UPS nemám zkušenosti


APC-com.png
 Komentář:
 Velikost:  21.37 kB
 Zobrazeno:  7 krát

APC-com.png


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34764
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 9:14    Předmět: Citovat

Ak je tam DB9, tak nema standardne zapojenie:
https://pinoutguide.com/UPS/apc_smart_cable_pinout.shtml
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pinkey



Založen: Jul 20, 2007
Příspěvky: 247

PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 11:14    Předmět: Citovat

Nedaří se zkomunikovat
Nastavení terminálu:
2400 baudů, 8 bitů, žádná parita, 1 stop, žádný handshake.



APC_232.jpg
 Komentář:
 Velikost:  290.11 kB
 Zobrazeno:  7 krát

APC_232.jpg



APC- app.jpg
 Komentář:
 Velikost:  288.97 kB
 Zobrazeno:  9 krát

APC- app.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34764
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá říjen 25 2024, 13:39    Předmět: Citovat

SW ju zjavne detekoval - ale dalej nepostupuje?

Procesor v UPS musi bezat, aby fungovala komunikacia. Niektore modely pri vypnuti vypinaju aj procesor, v inych bezi pri pritomnosti sietoveho napatia (po odpojeni siete bezi este asi 30 sekund).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund