Mam plastove okna s kovanim MACO. Na jednom vyklapacom okne sa asi nieco poskodilo a z polohy mikrovetrania (klucka v uhle 45 stupnov smerom hore) sa otvara do vyklopenej polohy. Ktory diel by mal vlastne okno drzat, aby sa nevyklopilo?
Mně u stejného kování mikrovětrací polohu aretuje díl umístěný u nejvyššího pantu (dovolí pouze mírné "odskočení" křídla).
Zkusím dohledat nějakou dokumentaci.
Edit: tak díl by se měl jmenovat "Maco nůžky pro spárové větrání", žádnou pořádnou dokumentaci zatím nenacházím. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7964 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 24 2024, 15:18 Předmět:
Mě se něco podobného stalo na bývalém bytě, když jsem překlápěl páčku ze svislé polohy do vodorovné a neměl jsem dobře přilehlý rám v horní části.
Pomohlo mi jednoduché "cvičení" - držel jsem rám okna v horní části tak, aby co nejvíc přiléhal k hlavnímu rámu a různě točil páčkou. V jednu chvíli to klaplo, zaskočilo to nazpět a okno zase fungovalo.
Prostě se tam nějaký ten posuvný díl nezaháknul tak, jak má. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34852 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 24 2024, 18:15 Předmět:
Teraz to funguje, ale uz dvakrat sa mi stalo, ze som nechal mikrovetranie a ked som neskor prisiel, okno bolo vyklopene (klucka stale v 45° uhle). Vtedy to cele chodilo nejako blbo, akoby nieco niekde vyskocilo.
Pristup na kontrolu je dost blby - ani neviem, co sa tam ako pohybuje, kedze to funguje len pri zatvorenom kridle a vtedy tam nevidiet...
Asi odmontovat cele kridlo (a nerozbit ho pri tom).
Jste si jistí, že to je "mikroventilace"? Vždyť to je neutrál mezi vyklopením a otevřením. A aby to chodilo lehce tak tam musí být vůle. Já mám taky takový mechanismus a o mikrovětrání se v návodě na údržbu oken nic nepíše. Takže nemůžete požadovat nějakou přesnou funkci. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Mikroventilace je standardní funkce. Ještě jsem neviděl okno (s pohybem kolem dvou os) bez ní. Ovládací klika má proto v poloze 45° lehkou aretaci. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Já tam tu aretaci nemám. Klika jde 180° pěkně plynule. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.