V práci občas používáme zdroje Munk. Nic moc volty, max tak 30, ale hodně ampér.
Tam je taky chlazení přímo uvnitř trafa. Ale není tam dutý vodič. Na trafu je motán normální plný pracovní vodič a mezi tím je nějak zamotáno chlazení.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 894 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po listopad 11 2024, 18:47 Předmět:
Jinak dnes probíhají zkoušky po zvýšení výkonu při generálce na prvním bloku EDU na generátorech, takže momentálně při jalovém výkonu stroje 133 MVAr a činném výkonu 264 MW je na svorkách generátoru napětí 16,4 kV a proud do vývodového trafa teče 10,35 kA . Ale dá se to uchladit . Jak vodou, tak i vodíkem
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 894 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po listopad 11 2024, 19:34 Předmět:
Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3417 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po listopad 11 2024, 21:46 Předmět:
Když už jste u toho vodního chlazení vinutí, prý B. Motor Wergl už testuje chlazení svazku nějakou kapalinou
Už vidím, až dojede borec do servisu - teče mi chladící kapalina... z motoru? ne jen z kabeláže
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6302 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 11 2024, 22:58 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří?
No jo - 16,4 kV sdružené napětí 3f, proud 3x 10,35 kA, zdánlivý výkon 294 MVA (z těch 264 MW činného a 133 MVAr by vycházelo 296 MVA) takže OK.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5261 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út listopad 12 2024, 10:31 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří?
_________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4153 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 12 2024, 12:17 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Když už jste u toho vodního chlazení vinutí, prý B. Motor Wergl už testuje chlazení svazku nějakou kapalinou
Už vidím, až dojede borec do servisu - teče mi chladící kapalina... z motoru? ne jen z kabeláže
Nevím jak kabeláž, ale Schade Werke má např. v hybridní octavii iV dva chladicí okruhy. Jeden je pro silové obvody a baterky. Expanzka od tohoto okruhu má na víčku masivní hliníkovou plombu na nerezovém lanku a okolo spoustu výstražných nálepek Asi je opravdu důležité, aby do toho nikdo nenalil něco, co tam nepatří.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.