Zdravím. Mám doma na radiátorech digitální programovatelné termostatické hlavice. Šlape to celkem dobře, ale chtěl bych nad tím mít vzdálenou správu. Na trhu je nespočet hlavic např. pro TUYA. Chápu, že tam musím mít jakousi bránu, ta komunikuje po wifi a hlavice s bránou po RF.
To vše je mi jasný, ale potřeboval bych ještě jednu funkci. Nějak k tomu přiřadit spínač čerpadla. Jde mi o to, že když budou všechny hlavice zavřený, tak bude čerpadlo vypnutý, Jakmile se některá nepatrně otevře, chtěl bych sepnout čerpadlo.
Nemáte někdo zkušenost, nebo nápad?
Dík.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5115 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 13 2024, 8:17 Předmět:
Co to má dělat? Co je zdroj topné vody a čím se spouští ohřev vody? Čím se spouští čerpadlo teď?
Až kterákoli hlavice otevřením spustí čerpadlo, spustí se tím současně i ohřev vody?
Běžný způsob je prostorový termostat v hlavní místnosti , ve které nejsou hlavice. Ty to máš jinak?
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1964 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st listopad 13 2024, 9:41 Předmět:
Mám krbovou vložku, kterou natápím 1000l nádrž. No a potřebuju když si nějaká místnost řekne o teplo, otevře se termoststická hlavice, aby seplo čerpadlo. Klasický oběhový.( z nádrže do radiátorů) Přijde mi mi blbý, aby čerpadlo jelo, i když jsou všechny hlavice zavřený. Hlavice jsou programovatelný, tak vlastně nahrazujou prostorák v každý cimře.
V hlavní místnosti nemůžu mít prostorák, protože když zatopím v krbu, tak je tam teplo.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 673 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st listopad 13 2024, 10:46 Předmět:
Moje řešení: čerpadlo běží v topné sezoně nonstop (tj. spíná se podle venkovní teploty). Na všech radiátorech jsou obyčejný termohlavice. Že by se zavřely všechny najednou je scifi.
Tlačí to čerpadlo Grundfos Alpha2L nastavené na proporcionální tlak. Takže čím je menší průtok (přivřené hlavice), tím je menší tlak (=menší hluk a menší spotřeba).
Funguje to dokonale, teplota vody je regulována podle ekvitermní křivky a teplota v obýváku v topné sezoně kolísá asi o 2 desetiny stupně.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1964 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st listopad 13 2024, 11:20 Předmět:
ale já nechci obyčejný termohlavice. Chci programovatelný. Nevidím důvod proč by třeba v koupelně měla být stále stejná teplota. Ráno když se vstává a navečer když se koupeme mám nastaveno 24° a přes den jen 18. A takto mám řízený všechny místnosti a stav, že jsou všechny hlavice zavřený je úplně běžnej.
Já teda v době mý nepřítomnosti snižuju teplotu jen o 1°C. Protože mi prijde že když bych tu místnost chtěl ohřát o víc stupňů, tak tam akorát narvu více tepla, než když jí udržuju lehce pod obyvatelnou teplotou. Ale v jiném baráku to může fungovat jinak. Já mám masivní zdi a ty jak vychladnou, tak trvá dlouho je opět natopit. Takže je lepší s teplotou moc nehejbat
Nicméně většina těhle hlavic má nějaký parametr, že požaduje teplou vodu.
Já třeba používám termostatické hlavice Danfos Ally a ty mají parametr Heat required ano/ne. Nebo si můžu vyčíst i % otevření hlavice. Mimochodem, u těch nejdražších hlavic jsem skončil po vyzkoušení několika hlavic z číny. Až teprve s těmahle jsem byl spokojený a neměli funkce co jsem chtěl.
Mají parametr pro spolupráci dvou hlavic v jedné místnosti a mají parametr pro teplotu z externího čidla.
K tomu Sonoff ZBDongle-E Adaptér Zigbee, Raspberri Pi a Home assistant.
A pak tam v tom assistentu udělat pravidlo, že když některá hlavice bude chtít topení, tak to sepne tu zásuvku v které bude čerpadlo.
Jen je potřeba počítat s tím, že to má omezený dosah. U zigbee jako zesilovač fungují pouze komponenty co jsou aktivně napájené. Takže třeba spínače na světla, nebo ovládané zásuvky.
Možná by to šlo komplet pořešit např. přes tuya, bez nutnosti mít celej ten balast okolo home assistenta. Ale to jsem nikdy nezkoušel.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7964 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 13 2024, 12:31 Předmět:
Dřív jsem dělal systémy jako do Honeywellu, tak i od Danfossu, ale vždy nám na školeních říkali, ať zákazníkovi rozmluvíme použití termostatické hlavice v koupelně.
Proč?
Protože v koupelně má být pořád teplo, a navíc pokud tam dáme něco s elektronikou, nemusí přežít až 100% vlhkost.
Jinak u těhle otopných systémů se pro ovládání čerpadla používalo kotlové relé (což je i tvůj případ, když nemáš elektrokotel nebo plyn. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1964 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st listopad 13 2024, 12:34 Předmět:
S touTUYA mě to napadlo, jen jsem nikde v návodech ke hlavicím nevyčetl, to jestli si umí říct o teplo a spolupracovat s dalším spínačem.
Elektrokotel mám taky, jako zálohu když jedeme pryč a nemůžeme topit v krbu. Tam jsem myslel, že by ta hlavice spínala čerpadlo z nádrže, nebo kontakt pro prostorák v elektrokotli. To přepínání nádrž/kotel by složitý nebylo.
Ale sama hlavice si nic nezapne. Musíš v nějakém nadřazeném systému udělat pravidlo, že když na hlavici bude nějaký parametr, tak se zároveň zapne tato zásuvka.
Nicméně spolehlivost není taková, aby bylo možno se na to spolehnout na 100%. Takže pokud jde u tebe o to, že maximum co se stane, když to selže, tak bude doma zima. To je akceptovatelný.
Ale pokud by mělo nastat to, že při selhání toho sytému by mělo dojít k přetopení kotle, tak to akceptovatelné není.
Naposledy upravil dracekvo dne st listopad 13 2024, 13:27, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 673 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po listopad 18 2024, 13:43 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
ale já nechci obyčejný termohlavice. Chci programovatelný. Nevidím důvod proč by třeba v koupelně měla být stále stejná teplota. Ráno když se vstává a navečer když se koupeme mám nastaveno 24° a přes den jen 18. A takto mám řízený všechny místnosti a stav, že jsou všechny hlavice zavřený je úplně běžnej.
Jestli dokážeš mít během jednoho dne v místnosti 24 i 18 stupňů, tak bych hledal problém. Mám 50let starý (nezateplený) dům a při vypnutí topení se to pozná tak druhej den. Mám rád jednoduchý a spolehlivý řešení.
1) Pokles topení "přes den", kdy je dům prázdný (a na noc) se dělá mírným poklesem teploty topné vody. Jakmile totiž vypneš topení úplně, trvá hodně dlouho, než se zase stěny a nábytek nahřejí a pro stejný pocit tepla je potřeba mít vyšší teplotu (tzn. větší spotřebu).
2) teplota v koupelně se řídí dveřmi: zavřené dveře = příjemné teplo. Otevřené dveře = teplota stejná jako všude v domě.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.