Vazeni, zacnu tim nejdulezitejsim: specha to a dostanete zaplaceno kolik si reknete (samozrejme pokud to nebude jako pulka noveho pristroje).
Spriznena firma z Brna shani cloveka, ktery by byl schopen opravit VN tester izolace ceske vyroby. Typ je KV8-AC, puvodne je vyrabel a opravoval nejaky pan od Opavy, ale ted uz je v duchodu. Typicky se pouziva pro testovani transformatoru - jedna svorka na primar, druha svorka na sekundar, stiksnout spoust. Pristroj odmeruje predepsany cas a pokud dojde k prurazu, tak zareaguje elektronicka pojistka (10 nebo 100 mA). El. pojistka ale prestala fungovat, takze pokud dojde k prurazu, tak po par sekundach shori tavna pojistka ve VN zdroji.
Konstrukcne je to celkem divocina, zkratka podomacku vyrabene zarizeni, koncepcne z 90. let. VN cast obsahuje regulacni autotrafo z 230 V, ktere vede do VN trafa, tim se nastavuje testovaci napeti. Vystup z VN trafa jde pres merici transformator proudu na vystupni svorky. Vystup z mericiho trafa jde do ridici elektroniky. Tam je zesilovac a aktivni usmernovac s OZ, nasleduje komparator, ktery pak ridi logiku zapinani a vypinani. Ta uz je bohuzel v nejakem PICu, ale v ni asi problem nebude. K teto nizkonapetove casti nastesti mame schemata (ale uz nic dalsiho) a je napajena z maleho PC zdroje. VN trafo je spinane pres SSR, ale pristroj reaguje na tlacitka start a stop na celnim panelu, takze SSR vypada OK. V jednom bloku s mericim transformatorem proudu je nejaky snimac VN napeti, ktere se zobrazuje digitalnim merakem.
Ukoly by byly dva:
1. Opravit tu el. pojistku.
2. Ten pristroj uz byl na oprave vickrat a po opakovane manipulaci uz jsou "nacnute" nektere vodice - castecne propalena izolace od pajecky, nektere licny drzi na poslednich par dratcich apod. Zkratka dat mu nejakou stabni kulturu, aby pokud mozno zase par let vydrzel funkcni.
Pokud uspejete, tak vam daji na opravu i podobny pristroj KV10-AC, ktery nicmene ma trochu jine mechanicke usporadani a i zavada je jina.
Až na ten mrdník drátů a PIC na tom není nic složitého. Můžu to opravit a udělat novou desku elektroniky. Kdyžtak poslat kontakt a foto schématu do SZ.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 671 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 22 2024, 19:41 Předmět:
Uz jsem to psal HF_Techovi, ale davam to i sem, aby pripadni zajemci vedeli, do ceho jdou:
Myslim, ze zadne nahradni obvody nebude nebude potreba vyrabet, ale ty draty jsou misty fakt spatne. Navic mnoho z nich uz vypada zkracovanych po predchozich opravach. Ty by bylo dobre nahradit novymi delsimi, u svorek na ne nakrimpovat dutinky apod. A pak je nejak lepe vyvazat nebo jinak zkonsolidovat. V pristroji jsou hodne pouzivane kabely s konektory Molex KK, casto ruzne dorvane a natavene pajeckou. Bylo by fajn nakrimpovat nove koncovky nebo cele kabely vyrobit uplne nove. Vlastne by mne neprekvapilo, kdyby to prestalo fungovat kvuli tomu, ze v nich nekde vibracemi upadl drat...
Nevím jaké zařízení a pro jaké účely v Brně se takovéto přístroje používají ???
Kdo udělal certifikaci na takové takové hnízdo ??? Technické muzeum ale to je v Praze .
Spolehlivost nebyla velká když se to stále dokola opravuje .
Kolik ten přístroj stál peněz ???
Na internetu je mnoho přístrojů za rozumnou cenu .
ANENG MH11 Vysokonapěťový digitální izolační odporový tester napětí | Fruugo CZ
NEBO
Inteligentní Senzor Ar3123 Digitální Vysokonapěťový Izolační Odpor Tester Ohm Metr Jmenovité Napětí 250-2500V | Fruugo CZ
od 2000 do 10000 Kč
Práci v Brně zdar zdar zdar !!!
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 671 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 23 2024, 9:10 Předmět:
Ehm, pouzivat Google v te firme jaksi umeji taky. Ale tohle opravdu neni obycejny meric velkych odporu ala Megmet. Tohle je tvrdy zdroj stridaveho VN, ktery umi simulovat a detekovat realne prurazy izolace. Oni samozrejme maji nejaky modernejsi (tusim GW Instek), ale majitel firmy chce tento cesky bastl opravit, protoze na nej "ma papir" vic pracovniku nebo co. Ma sice ve firme vyvojare, kteri by ho dokazali opravit, ale ti maji na praci dulezitejsi (ekonomicky prinosnejsi) veci. Tak dosel za mnou, jestli bych nekoho nenasel.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 479 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: so listopad 23 2024, 9:46 Předmět:
Tak jako už jen z principu, že se jedná o tvrdý VN zdroj se kterým pracujou zaměstnanci, tak bych do toho fakt nešel, byť přesně tímto se v práci zabývám. No ale jsme na bastlírně a dobrodruhů je zde evidentně spousta.
Předpokládám, že pan majitel už zkoušel ELEX Brno a i tam ho poslali do háje.
Pokud by někdo potřeboval VN kabely nebo VN pistole na opravu, tak ať mi napíše SZ.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 23 2024, 10:02 Předmět:
eleferner napsal(a):
Ehm, pouzivat Google v te firme jaksi umeji taky. Ale tohle opravdu neni obycejny meric velkych odporu ala Megmet. Tohle je tvrdy zdroj stridaveho VN, ktery umi simulovat a detekovat realne prurazy izolace. Oni samozrejme maji nejaky modernejsi (tusim GW Instek), ale majitel firmy chce tento cesky bastl opravit, protoze na nej "ma papir" vic pracovniku nebo co. Ma sice ve firme vyvojare, kteri by ho dokazali opravit, ale ti maji na praci dulezitejsi (ekonomicky prinosnejsi) veci. Tak dosel za mnou, jestli bych nekoho nenasel.
El-Blbyho neřeš. Ten váš vn přístroj zkonstruoval někdo v době, kdy jeho gůghloviny ještě nikdo ani nevymejšlel a zcela zjevně fungoval pro firmu dostatečně spolehlivě a uspokojivě, takže si na sebe vydělal a firma ho proto chce zachránit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.