Zaslal: so listopad 23 2024, 13:28 Předmět: Vymena schodiskoveho spinaca s tlejivkou.
Zdravim.
Chcem vymenit stary zlomeny spinac s tlejivkou zapojeny s casovym rele a troma lampamy do serie.Teraz tlejivka svieti ked je svetlo vypnute.V krabici neni Nulovy vodic iba faza.Je mozne pouzit v sucastnom stave aj nove s LED svetlom pri rovnakom zapojeni?Na nete som nasiel tento typ,bude vhodny?
Dakujem.
https://www.buco.sk/asfora-tlacidlovy-ovladac-s-orientacnym-podsvietenim-biela-eph1600121
foto zo sucastneho zapojenia.
https://ibb.co/J7jcYZz
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19927 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 23 2024, 14:29 Předmět:
Ale to je přece v pořádku: kontrolka je paralelně ke kontaktům tlačítka, takže při stisknutí zhasne.
Ta tlačítka spojují jen ovládání schodišťového automatu s pracovní nulou. Žádný třetí drát není potřeba. Prostě dvěma dráty paralelně propojená tlačítka, která "natahují" časový spínač. A tomu je jedno, jestli spíná žárovky, nebo LEDky.
Podle toho, jaké časové relé tam je, po uvolnění tlačítka kontrolka svítí buď hned, nebo počká, až se časový spínač znovu začne dotazovat na stav tlačítek, a teprve pak se rozsvítí.
Dakujem.Myslel som LEDky ako to orientacne svetielko nie spinanu ziarovku.Takze ak to objednam to tlacitko ako v odkaze,zapojim ako to je teraz bude to fungovat.Chapem to spravne?
Myslim ze to je iba spinac bez pruziny.Potrebujem s pruzinou,to je EPH1600121 EPH1430321 co ste mi poslal je bez.Aspon si myslim Dakujem za radu.
https://ibb.co/YBGHX7D
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.