PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 18:05    Předmět: Účinnost UPS Smart 750 Citovat

Ahoj,

Provedl jsem měření UPS APC Smart 750, staršího data výroby.

Pro měření jsem použil wattmetr do zásuvky a klešťový ampérmetr.

Jedno z měření příkonu před UPS ze sítě 230V, po dobití akumulátorů.

Napětí 241V st.
Proud 0,53A
PF (účiník) 0,51
Výkon činný 65W

Po odpojení od sítě jsem měřil proud z akumulátorů 2x12V v sérii.

Proud 10,2A

Kdyby UPS neuměla pracovat s účiníkem, byl by odebíraný zdánlivý výkon (spolu s vlastní spotřebou) UPS 241V * 0,53A = 128VA.

Výkon odebíraný z akumulátorů by byl 10,2A * 25V = 255W.

Je účinnost střídače tak mizerná jen u mé UPS?

_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nonius



Založen: Nov 27, 2019
Příspěvky: 220

PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 18:30    Předmět: Citovat

Jaká je tam zátěž?
Proud, napětí a výkon na zátěži?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Victronix



Založen: Nov 23, 2007
Příspěvky: 952
Bydliště: Vážany

PříspěvekZaslal: ne prosinec 08 2024, 19:01    Předmět: Citovat

Měřeno za UPS:

Napětí 236V (v jiný čas, napětí se mohlo změnit od času, kdy jsem měřil před UPS)
Proud 0,36A
PF 0,54
Výkon 46W

edit: teď si nejsem úplně jist, jestli do toho prvního měření nejelo nějaké čerpadlo navíc.

_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6778
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 7:54    Předmět: Citovat

Pokud bys někde přicházel o značný výkon, musel bys ho protopit na teplo. Posuď sám, zda se v UPS tolik tepla může odvést do okolí.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2835
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 10:34    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
... zda se v UPS tolik tepla může odvést do okolí.


Pozor na jednu maličkost - celkem běžně jsou v UPS výkonové polovodiče na nějakém kusu kovu bez žebrování.
Takže se počítá v podstatě s tím, že to dlouho nepoběží, takže se nějaké velké vyzařování tepla do okolí neřeší.
A když si někdo místo té pidibaterky dá pořádnou "autobaterii", možná to dokáže "uvařit"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6778
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 10:52    Předmět: Citovat

Ty malé kousky kovu určitě nepojmou po několik minut vyšší desítky wattů.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Victronix



Založen: Nov 23, 2007
Příspěvky: 952
Bydliště: Vážany

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 14:37    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
Pokud bys někde přicházel o značný výkon,,,


Ano, měření jsem prováděl správně.

Otázka není zda by to UPS vydržela.

Otázka je, zda je účinnost u těchto UPS střídačů, v nejlepším případě, 50%?

_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5297

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 15:40    Předmět: Citovat

a) UPS jsou optimalizované na danou výdrž kde se hledí na co nejvíce výkonu za krátkou dobu v malém balení. Tedy nejsou úplně optimalizované na účinnost.

b)Chceš po ní tahat čerpadlo? To se tomu měniči nelíbí už vůbec.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Victronix



Založen: Nov 23, 2007
Příspěvky: 952
Bydliště: Vážany

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 15:59    Předmět: Citovat

OK, koupím jinou.

Máte někdo tip na UPS i s podporou LiFePo4?

Kemot, Rebel - různí prodejci, různé informace.

Mám tedy, nyní, 2 ks VRLA 12V 100Ah.

Chci z toho tahat 200VA.

UPS napájí PLC (MaR), Switch, wifi, kotel.

_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Victronix



Založen: Nov 23, 2007
Příspěvky: 952
Bydliště: Vážany

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 16:45    Předmět: Citovat

Tato vypadá zajímavě.
_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 1300

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 16:51    Předmět: Citovat

No a nestačilo by koupit jen měnič napětí? Já něco takového koupil z PRCu a na autobaterku mi pár hodin při výpadku běžela lednice a TV. Baterky dobíjím fotovoltaikou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2150
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 21:33    Předmět: Citovat

Komplexní záložní zdroj je dobrá volba pokud to nechce skládat sám po částech tj. samostatný měnič + samostatné automatické dobíjení aku ze sítě. Předpokládám, že vlastní výrobnu jako třeba FVE, která by se o vše postarala, nemá, jinak by to zřejmě ani neřešil formou samostatné UPS, ale rovnou třeba FVE výrobnou, která může fungovat i jako UPS a o vše včetně dobíjení aku z FV panelů nebo sítě by se postarala. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 35058
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:08    Předmět: Citovat

Zase sa tu riesia nezmysly. Ako prve pochybujem, ze to meranie ucinnosti UPS je spravne. Akym merakom si zmeral prud z baterii? Vies, aky ma ten prud priebeh?

Ten menic od DukeNuke ma na vystupe modifikovany sinus. A pre istotu nema ucinnost vobec udavanu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6350
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 0:12    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Vies, aky ma ten prud priebeh?
A k čemu by mu byl? Leda že by se taky zabýval průběhem napětí na svorkách aku a z toho vyvodil výkonové ztráty na jeho vnitřním odporu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DukeNuke



Založen: Apr 02, 2018
Příspěvky: 1300

PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2024, 8:19    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
...Ten menic od DukeNuke ma na vystupe modifikovany sinus. A pre istotu nema ucinnost vobec udavanu.
To byl jen návrh. FVE panel tam mám, aby dobíjel autobaterky, které napájí ohradník. A měnič používám, když vypadne elektrika - jednu baterku seberu a hotovo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund