Není to doporučené zapojení, ale typické, typická prasárna s kondíkem paralelně k tlačítku. S pár nF to ještě jde, ale 100nF už to tlačítko pěkně opaluje. Nejlepší je použít přepínací kontakt a ošetřit RS klopným obvodem. Ale přepínacích tlačítek není takový výběr a jsou o dost dražší.
Edit: Takhle to funguje spolehlivě a tlačítko se neničí, je to CMOS, tak proudy stačí malinké.
Kdyby tam dal MKO s vhodnou dobou kyvu, tak mu ho spustí první zákmit a další už nemusí řešit. Proto jsem ho výše zmínil.
Ale Schmitt (co jsem taky uvedl už výše) a tlačítko s kondenzátorem taky vyhoví, opálení tlačítka se přece dá zabránit vhodným sériovým odporem k tlačítku...
Edit: no vida, asi telepatie _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
On ten Schmitt s RC článkem je (znovuspustitelný) MKO. A ten odpor na ochranu tlačítka tu nikdo nezmínil, všichni cpete nemalej kondenzátor "k odstranění zákmitů" rovnou k tlačítku, přitom on časem ty zákmity ještě zhoršuje.
Už dva lidi napsali správné řešení (xsc a samec), které vytrvale ignorujete. Q1 musí jít na D (které má uzemněné, takže má chybu v zapojení). Na ošetření zákmitů je opravdu nejlepší RS klopný obvod a přepínací kontakt, což je i v tom katalogovém listu - takže 2 IO jsou minimum, ovšem s těmi dvěma IO udělá klidně i dvě přepínací tlačítka, protože v 4013 jsou D KO dva a čtyři hradla v tom druhém taky vyjdou na dvě.
Edit: Nemá chybu v zapojení, omlouvám se, jen ty popisky vývodů nestandardně pod vývody matou. Zbytek platí, dokonce jsem to někde viděl jako stavebnici (ale už nevím kde, třeba to někdo najde)
Proc vubec resit nefunkcni zapinani tlacitkem pomoci obvodu 4013 kdyz se vytvorit plne funkcni bez jakehkokiv proplemu zapinani a vypinani pomoci jednoho nebo pomoci 2 tlacitek obvodem 555
asov__sp_na_3_144.png
Komentář:
Velikost:
113.19 kB
Zobrazeno:
4 krát
Naposledy upravil oscilos dne út prosinec 24 2024, 21:14, celkově upraveno 3 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.