PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2024, 19:46    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
Čerpadlo/ventilátor bych kompenzoval paralelním kondem ...

Čerpadlo, které si spínám sám takto ošetřit lze.
Zásah do nového kotle je situace odlišná.
Toto řešení není nejlepší.
Zkouším kontaktovat tohoto výrobce. Pokud z něj dostanu nějaká data, bude to posun. Pokud ne, zkusím UPS objednat. Když budou výsledky stejně špatné, ve 14 denní lhůtě UPS vrátím.

_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 591
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 11:34    Předmět: Citovat

A co záložní zdroje od české firmy ASTIP? Jsou pro zálohování kotlů a čerpadel přímo dělané. Ale nejsou nejlevnější.
https://www.astip.cz/
http://astip.evron.cz/
Nějaké podrobnější tech. údaje asi také jenom na vyžádání, nikde jsem je na těch webech nenašel.

V souvislosti s příbuzným tématem zde diskutovaným jsem hledal informaci, jestli podporují i LiFePo baterie. V katalogu uvádějí, že LiFePo baterie využívají jejich průmyslové řady zdrojů. Ty pro kotle asi jenom Pb baterie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Victronix



Založen: Nov 23, 2007
Příspěvky: 952
Bydliště: Vážany

PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2024, 13:18    Předmět: Citovat

Díky, ale 20 t Kč nedám.
_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Valdano



Založen: Jan 01, 2023
Příspěvky: 2172
Bydliště: Česká Lípa

PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 2:15    Předmět: Citovat

Už jste asi zapomněl na odkaz v jiném tématu, který jsem vám nedávno dával na záložní zdroje, které mají podporu PB i LiFePo4 baterií. Navíc jsou vhodné jako záložní zdroje ke kotli a oběhovému čerpadlu a nejsou tak extrémně drahé. Konkrétně třeba KEMOT PROsinus 1000 s výkonem do 700W, kterému stačí jedna baterie 12V buď PB nebo LiFePo4.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Victronix



Založen: Nov 23, 2007
Příspěvky: 952
Bydliště: Vážany

PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 19:20    Předmět: Citovat

Valdano napsal(a):
Už jste asi zapomněl ..


Ba né, nezapomněl.
Ale Kemot nebo Rebel,
liší se cenou a parametry jsou téměř stejné.
Rozdíl je:

Rebel
Vstupní napětí 150~270 VAC
Vstupní frekvence 45~60 Hz
Výstupní napětí AC: 190-245 VAC ±8% / Inv. 230 VAC ±3%

Kemot
Vstupní napětí 190~260 VAC
Vstupní frekvence 45~60 Hz
Výstupní napětí AC: 230 VAC ±5% / Inv. 230 VAC ±3%

Nejsou, ale, třeba uvnitř úplně stejné a parametry jsou uvedeny jiné?
Vyrobeno v Číně pro Poláky.
Tedy nezjistím, kdo je vlastně výrobce.
Výstupní účinnost ≥ 85% (DC to AC).
To je vše. žádné grafy, žádné informace o zdánlivém výkonu.
Informace mám stejné jako s UPS od Techfine /dodává mivvyenergy.cz/
Prohlížel jsem si výrobu Techfine na promo videích a vypadá to na výrobu na úrovni.Poslal jsem tam dotaz, na který mi zatím neodpověděli.

Máte/máš nějaké zkušenosti s UPS Kemot nebo Rebel?

_________________
Hledám ideální řešení...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund