Nazdar všem.
Obrátil se na mě jeden z našich ředitelů s žádostí o vyřešení problému s vrčícím tablem domácího telefonu. Vím jen to, že zdrojem je zdroj firmy MIWI, typ 18L.
Ředitel bohužel bydlí nějakých 80km od firmy a není možné se tam jen tak jet podívat, něco změřit a jet zase zpět. Nemáte někdo zkušenosti s DT - že by to vrčení bylo třeba typicky způsobeno vyschlým kondenzátorem ve zdroji nebo stále sepnutým nějakým kontaktem apod.
Díky za rady a omlouvám se za skromné informace popisu závady.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5126 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 21:08 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
...Obrátil se na mě jeden z našich ředitelů s žádostí o vyřešení problému s vrčícím tablem domácího telefonu. ...
Omlouvám se za OT, ale nemůžu si pomoci. Je to soukromý byt? To máš opravovat ty sám? Nebo jen zajistit firmu která to udělá? Pan ředitel asi ještě nezjistil, že nevolnictví už skončilo. Samozřejmě se ani neobtěžuje takovými podružnostmi jako dodat potřebné informace.
Takže pojedeš 80km naslepo? Možná to opravíš, možná pojedeš ještě párkrát. V pracovní době, na služební kilometry? Nebo je to úplně jinak a vašemu panu řediteli křivdím? Pokud se to projeví balíkem na prémiích, už mlčím.
Pravda je někde uprostřed.
Je to rodinný dům a nemusím to nutné opravovat sám (resp. jsme na začátku tak nevím, zdali to chce opravit nebo doporučit náhradu (Stropkov)). Nutně bych to nemusel dělat sám (to bych asi ani nedal, jsou potřeba aspoň 2 lidí), tak bych si z firmy mohl vzít kohokoli a jet služebním autem.
Právě naslepo tam jet nechci a tak zjišťují, jestli vrčící tablo (občas jsem ho u bytovek slýchával) nemá nějakou standardní příčinu.
Ale chci mu pomoci, tak jako by mě požádala o pomoc poslední uklízečka.
Typ tabla by pomohl.
Protože standardně pokud je zavěšený přístroj, je vstupní vodič od mikrofonu odpojen, zesilovač ve zdroji 18L nemá co zesilovat a jednovodičové propojení k reproduktoru v table je také "ticho".
V table MiWi není zesilovač, jen reproduktor s el. kondenzátorem.
V table TESLA ale třeba zase je.
Také typ přístroje by pomohl.
Ať už MiWi 1131, 1133, 1150 nebo třeba TESLA 36, 37, 51, 52 odpojí po zavěšení "mikrofonní" vodič mezi mikrofonem v domofonu a vstupem zesilovače ve zdroji.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3429 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 15 2024, 21:44 Předmět:
Opravoval jsem v minulém týdnu. Laskomex (tablo CD25xx). Úplně suchý hlavní filtrát... Než bych na top někoho sehnal, vzal sem si pořadač elytů a proházel všechny. Máme tady 4 jednotky, tohle už byla na repasi třetí z nich. Každá trpěla něčím jiný. Ale tahle vrčela venku i když bylo vyvěšeno...
Čistý analog má svůj vodič k poslednímu přístroji v domě a k jeho mikrofonu řešený samostatným drátem. Pokud vznikne nějaká závada (svod/zkrat/naindukování), co tam být nemá, bude to zesilovač (ve zdroji nebo v table podle řešení výrobce) zesilovat a chrčení/bručení/skřípění bude slyšet i když je přístroj zavěšen.
Digitál (například TESLA 2BUS, FERMAX ADS/VDS apod.), nebo chceš-li pseudodigitál, má v table řídící jednotku. Pokud mají všichni zavěšeno a tablo s nikým nechce mluvit, není komunikační sběrnice obsluhována a musí být klid. Pokud přesto nějak bručí, zde jsem chtěl vyjádřit svůj předchozí příspěvek, začneš hledat závadu zde, v table.
A ano, máš pravdu, že u pseudodigitálu probíhá po komunikační sběrnici jak vlastní volba (hledání a následné vyzvánění účastníka), tak veškerá analogová obousměrná komunikace, a také žádosti o ovládání elektrických zámků a dalších systémových relé (například osvětlení schodiště, sepnutí dalších kamer apod.).
Laskomex má externí řídící jednotku a tak mohou vznikat závady mezi tablem a řídící jednotkou, byť mají být od sebe vzdáleny maximálně 15m.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.