Zaslal: ne prosinec 29 2024, 9:24 Předmět: Dodatečné uzemění měniče
Dobrý den . Koupil jsem si sinusový měnič 12V na 220V k plynovému kondenzačnímu kotli . Zarazilo mne , že z výstupu měniče je fáze na obou vývodech , jak vpravo tak vlevo . Testoval jsem to na různých zařízeních a vše jede bez problémů , ale viděl jsem někde na youtube , takový měnič zapojený ke plynovému kondenzačnímu kotli a ten neudrží plamen a pořád se vypínal . Tak jsem pátral a našel jsem , že je potřeba jeden z výstupů měniče dodatečně uzemnit přes žárovku . Nemáte někdo s tímto problémem zkušenosti ? Nemám odvahu v těchto mrazech to testovat na kotli , abych něco neodpálil .
Některé kotle (např. Destila DPL...) hlídají správné připojení fáze a nuly kvůli detekci hoření plamene. Když takový kotel připojíš obráceně (např. přes síťovou "rozdvojku"), vykoná jeden zapalovací pokus a vyhodí poruchu. Pokud se tvůj kotel chová podobně, bude nutné uzemnit příslušný vývod měniče.
Kotel měří ionizační sondou hoření plamene ( hořící plamen nese sebou vodivé částice a na tom principu elektronika pozná hoří- nehoří)
A když to zapojíš bez kostry, kotel nebude fungovat, teda trochu bude, ale jenom přes kapacitní vazbu transformátoru měniče a kotel se bude vypínat.
Přemosti to něčím jako 4n7/400V, radši 630V, to bude stačit (aby byl obvod uzavřen a nebylo to v luftě, stačí aby těch pár mikroampér mělo cestu zpět a bude to normálně fungovat)
Naposledy upravil samponek dne ne prosinec 29 2024, 10:17, celkově upraveno 1 krát.
Celkem spolehlivě to řeší oddělovací transformátor a ukostření "N" za trafem u kotle. Měniče speciálně ke kotli s "železným" trafem už to mají pořešené uvnitř. Stačí jen dodržet správné zapojení.
Přizemňování výstupu měniče jinak končí v lepším případě pádem do chyby po zapnutí, v horším případě vývinem dýmu v měniči.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1276 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne prosinec 29 2024, 13:14 Předmět:
Tím „uzemněním“ přes žárovku, se právě testuje, zda se jeden vývod toho měniče uzemnit trvale může, nebo ne. Pokud žárovka nesvítí, je uzemnění možné. Pokud svítí, je vstup propojený s výstupem a uzemnění není možné, právě kvůli té možnosti zničení měniče.
Přemosti to kondenzátorem, jde o pár mikroampér střídavého proudu, aby ionizační sonda fungovala.
Uzemňováním natvrdo to bude galvanicky spojené se všemi možnými následky úrazu proudem, v lepším případě vyhořením atd, dejte na mě.
Už jsem to testoval , ale ne na plynovém kotli . Ta žárovka nesvítí po připojení na uzemnění . Po testování vadaskou , mám na levém kolíku fázi , vpravo zem . Před uzemněním byla fáze i vpravo . Doma mám ještě starý typ vedení , jen fázi a nulu kde mám nulu spojenou s ochranným kolíkem a plynová kotel jede . Ale pokud bych to připojil přímo přes měnič , nula tam není a v tom je asi zakopaná pes . Proto bych to přizemnil dodatečně přes přívodní plynovou trubku , kterou mám venku dodatečně uzemněnou ,,,, vedení mám v kovové trubce 20m vedené 60cm nad zemí asi 20m přímo od plynoměru …… Šlo by to mimo zemnění elektrického rozvodu baráku
Pokud věříš izolační pevnosti čínského transformátoru uvnitř měniče z hlediska stárnutí a provozu, klidně to tak udělej, je to tvoje zdraví, tvůj kotel, tvůj dům.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.