PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:15    Předmět: Rozběh motoru-jak jednoduše? Citovat

Ahoj. Rád bych zmenšil nárazový proud k cirkulárce. (W motoru nevím, list 50 cm) Z důvodu zájmu o snížení hodnoty hlavního jističe na 3x16A.
Nemusí to být plynule, stačí jedna mezipoloha. Takhle musím mít 3x25A ,,,, i když s 3x16A bych ušetřil pouhých 500 Kč/rok. Tak spíš ze zájmu. Moc dík.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5313

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:20    Předmět: Citovat

Málo informací. Chtělo by to foto štítku. Třeba by stačilo přepínání Y/D
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
dracekvo



Založen: Feb 10, 2009
Příspěvky: 738

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:27    Předmět: Citovat

1. Přepínání Y/D pokut tam již není.
2. Softstart
3. Frekvenční měnič
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
jenicek



Založen: Dec 28, 2022
Příspěvky: 516
Bydliště: Krakonošovo

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:42    Předmět: Citovat

K cirkuli frekvenční měnič? Není to kanón na vrabce? Cirkulka taky nebejvá zrovna v čistým prostředí. Zřejmě by bohatě postačil kus slabšího vodiče s odpovídající izolací v delší metráži, kterej bys po roztočení překlemoval vypínačem.
Osobně bych to řešil krabičkou s výkonovými odpory a přepínačem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2815

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 9:57    Předmět: Citovat

Jednoznačně rozběh Y/D, i kdyby to znamenalo sehnat nový (k tomuto typu rozběhu vhodný) motor.
Ale jak píše Rezis - je třeba vědět nějaké bližší info, tzn. ofotit štítek motoru.

PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail  
dracekvo



Založen: Feb 10, 2009
Příspěvky: 738

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 10:04    Předmět: Citovat

jenicek napsal(a):
K cirkuli frekvenční měnič? Není to kanón na vrabce?


Ano je. Ale vzhledem k ceně bazarových FM a ceně sofstarterů to vyjde na stejno.

Navíc FM můžu dát na ktrátký prodlužovák a používat ho na více věcí.

A já bych to řešil ponecháním 3x25A. Jeden nikdy neví co bude.
A pak doma. Jak řešit souběh spotřebičů. Zapnu sporák, troubu, zrovna pobeží pračka, někdo se zapomene zapne rychlovarku a je to dole.
A jsou další spotřebiče jako myčka nádobí, boiler ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
Hape



Založen: Feb 08, 2010
Příspěvky: 617
Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 10:50    Předmět: Citovat

dracekvo napsal(a):

...A pak doma. Jak řešit souběh spotřebičů...
Asi by to šlo řešit hlídačem proudového maxima. Ale kdyby to někdo měl doma, tak by asi bylo blbý, kdyby při zapnutí rychlovarky najednou přestala prát pračka, umývat myčka nebo péct trouba. Třeba u naší pračky by to zas až tak nevadilo, ta po výpadku EE pokračuje v praní, ale myčka už v mytí nepokračuje a nějaká nedefinovaná přestávka v pečení by také mohla vést k nedobrému výsledku pečení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky  
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2678

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 11:43    Předmět: Citovat

Kdysi mne napadlo, jestli by nemohlo fungovat, že by se motor co se rozbíhá skoro naprázdno nerozběhl kdyby se do série s vinutími zapojily žárovky (nebo něco podobného odporového) a naplno zapojil až by běžel. Ale nezkoušel jsem to.
_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
HF_Tech



Založen: Apr 25, 2022
Příspěvky: 1159

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 12:03    Předmět: Citovat

Yarda1: Takhle to nebude fungovat. Zamysli se nad tím jaký odpor má žárovka za studena.

Nejlepší řešení je nějaký ten frekvenční měnič. Rozjede motor bez jakékoliv špičky a ještě vykompenzuje účinník. Měnič nemusí být u cirkulárky, může být klidně někde doma, ale zase se musí natáhnout extra ovládací kabel a musí být určitá kultura instalace.
Otázka je jenom poměr cena (použitého) měniče a práce vs. cena kolik člověk ušetří za ten jistič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
padik



Založen: Jan 02, 2015
Příspěvky: 381

PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 9:08    Předmět: Citovat

Bohužel motor je jen do trojůhelníku, 380 V, 4kW, 8,5 A. S velkým pilovým kotoučem to bude záběr. 3xB/16 A to nedá. Tak asi koupit na bazaru menší cirkulu nebo neřešit. Dík. Pozn. Spíš pro zasmání: Napadlo mne to fyzicky nějak roztočit klikou a teprve pak tam zapojit motor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2602
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 10:05    Předmět: Citovat

To bys musel roztočit asi na 90% jmenovitých otáček.
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 913
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 10:34    Předmět: Citovat

Já bych se toho rezervovaného příkonu nezbavoval, až později zjistíš, že je na přívodu "šestnáctka" málo, bude opruz, vracet to zpátky. Roční úspora pětikilo nic neřeší... Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail  
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5161
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:48    Předmět: Citovat

padik napsal(a):
Bohužel motor je jen do trojůhelníku, 380 V, 4kW, 8,5 A. ....
Proč teda nejde udělat přepínání Y/D?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 913
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 13:31    Předmět: Citovat

Že by byl ve svorkovnici napevno do trojúhelníku? Čili konce vinutí jsou spojeny uvnitř u vinutí Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail  
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1566
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 22:37    Předmět: Citovat

Kdyby dal foto štítku a foto svorkovnice, tak už by to bylo vyřešeno. Je to marný. Z některých lidí lezou informace jak z chlupatý deky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu  
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund