Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Stykačové kombinace
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
nonius



Založen: Nov 27, 2019
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 22:07    Předmět: Citovat

Ano, nesedí. Nechal jsem se zmást. Něco jiného je dělat logiku v programu a něco jiného je to dělat se skutečnými relátky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2663
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: po leden 06 2025, 22:09    Předmět: Citovat

Já vím. Dělám oboje.

Teď ještě aby si to autor správně překreslil.
Ale má ten Lev pěknej rukopis, co?

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MarekLev



Založen: Dec 11, 2024
Příspěvky: 54
Bydliště: Beroun

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 7:23    Předmět: Citovat

díky všem za odpovědi. našel jsem relé, které by mohlo sedět, ale musím to překreslit. až přijdu z práce
každopádně chápu, že takové relé musí mít stálé napájení na A1 a celé zapojení musí být jinak
Na mou obranu, původní schéma je učebnicové



Snímek obrazovky 2025-01-06 174401.jpg
 Komentář:
 Velikost:  169.85 kB
 Zobrazeno:  23 krát

Snímek obrazovky 2025-01-06 174401.jpg



_________________
Marek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2680

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 15:19    Předmět: Citovat

OT:
Když sleduji tohle téma, napadá mne, že by mě ještě dnes měli nosit na rukou ve firmě kde jsem kdysi pracoval a vyřešil jak zamontovat stykače do servomotorů (a do servomotorů kam se stykače nevejdou vestavět silová relé). Asi ještě pořád to mají v nabídce.
Nevděk světem vládne.

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
proline



Založen: Apr 07, 2004
Příspěvky: 8

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 16:20    Předmět: Citovat

Marku máš SZ
Mirek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MarekLev



Založen: Dec 11, 2024
Příspěvky: 54
Bydliště: Beroun

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 18:13    Předmět: Citovat

tak snad tohle by fungovat mohlo.uvažoval jsem relé v předchozím obrázku, jeden vstupní kontakt navíc, který po odpojení spustí časový doběh. tím pádem rozpínací kontakt KT1 zůstane stále rozeplý a není možné spustit ani jeden stykač.
po skončení nastaveného času se kontakt vrátí zpět a je možné motor spustit.
nejsem si moc jistý tím zapojením kontaktu Y1, ale takhle mi to přijde logické

pokud by ale relé (při stálém napájení) bylo stále přitažené, pak by to nefungovalo



Snímek obrazovky 2025-01-07 180301.jpg
 Komentář:
 Velikost:  35.97 kB
 Zobrazeno:  18 krát

Snímek obrazovky 2025-01-07 180301.jpg



_________________
Marek


Naposledy upravil MarekLev dne út leden 07 2025, 18:25, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MarekLev



Založen: Dec 11, 2024
Příspěvky: 54
Bydliště: Beroun

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 18:18    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):
Já vím. Dělám oboje.

Teď ještě aby si to autor správně překreslil.
Ale má ten Lev pěknej rukopis, co?


Kdybys měl moji češtinářku, psal bys taky tak. A v noci se budil v nočních můrách, že jsi někde spletl i/y Smile

_________________
Marek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2663
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:19    Předmět: Citovat

Tohle by ale chodit nemuselo. U toho tvého časáku totiž na průbězích není naznačeno, co se stane, když se ten rozpínací kontakt vrátí hned zpátky.
Když se podíváš na katalogový list třeba univerzálního časáku CRM-91, tak tam jsou u průběhů brané v úvahu všechny situace. Vyhověla by u něj funkce "g", kde časování začne od první sestupné hrany, a následně si časák vstupu nevšímá.
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multifunkcni---crm-91h

Druhý problém může (nemusí) být v tom, že u některých časáků ten ovládací vstup reaguje jak na spojení k A1 (fáze), tak na spojení k A2 (nulák). Odbočením z cesty od stopky k cívkám stykačů může (nemusí) chytat falešné signály. To často nezjistíš jinak než pokusem. Lépe je preventivně ten vstup nespojovat s ničím jiným.

Oboje by vyřešilo vrátit se k těm paralelně spojeným pomocným kontaktům na KM1 a KM2 z té první verze. Tím ovládat řídící vstup časáku - bude startovaný jenom odpadnutím stykačů.

Rukopisem jsem myslel hlavně jak to máš pěkně nakreslené. Pravopis si nepletu (snad) nikdy, ale co napíšu, to už nikdy nikdo nepřečte.

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.


Naposledy upravil ransom dne út leden 07 2025, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nonius



Založen: Nov 27, 2019
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:21    Předmět: Citovat

MarekLev:
Vy máte štěstí, že byste se na střední školu, na které jsem studoval, nedostal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2663
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:22    Předmět: Citovat

Tam se dělo něco hrozného?
_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MarekLev



Založen: Dec 11, 2024
Příspěvky: 54
Bydliště: Beroun

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 19:51    Předmět: Citovat

ransom napsal(a):


Oboje by vyřešilo vrátit se k těm paralelně spojeným pomocným kontaktům na KM1 a KM2 z té první verze. Tím ovládat řídící vstup časáku - bude startovaný jenom odpadnutím stykačů.
.


rozumím principu, crm 9, funkce g. rozpínací kontakt relé by zůstal, po doběhu času by se vrátil zpět. jen nevím jak bych měl zapojit vstupní kontakt (u CRM to je S) z těch paralerlně zapojených KM kontaktů. Jednalo by se o dva různé přívody a odpadnutí jednoho by nic neřešilo, nebo?

_________________
Marek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nonius



Založen: Nov 27, 2019
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 20:06    Předmět: Citovat

Very Happy
Nic zvláštního se tam nedělo, pohodová škola, spousta zábavy a učení.
Pro někoho možná náročná přijímací zkouška z češtiny, matematiky a fyziky.
Přísní učitelé, ale dokázali naučit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ransom



Založen: Jul 19, 2020
Příspěvky: 2663
Bydliště: Náchod

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 20:06    Předmět: Citovat

Lev:
Vždycky může být sepnutý jenom jeden stykač. Jejich pomocné spínací kontakty paralelně od fáze do řídícího vstupu časáku. Když sepne kterýkoli stykač, na vstup přijde napětí a časák sepne. Když odpadne, signál zmizí, časák odčasuje a rozepne. Funkce je tedy při tomhle zapojení potřeba e. Při funkci g hrozí hazardní stavy (vysvětlím na vyžádání).

Jediná nevýhoda tohohle zapojení (ve všech variantách) je ta, že společný časák blokuje oba stykače naráz. Když chod v jednom směru vypneš, nemůžeš ho znovu spustit před doběhem blokovacího času. Pokud by toto z nějakého důvodu vadilo, musel bys už použít časáky dva.

Nonius: Která škola?

_________________
Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MarekLev



Založen: Dec 11, 2024
Příspěvky: 54
Bydliště: Beroun

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 20:26    Předmět: Citovat

Výkupné:

Jasně, jsem pitomec , oba dva spínací kontakty stykačů najednou vlastně nikdy sepnuté nebudou. Pro řešení toho schematu to ale stačit bude, tak je to v zadání popsané, jen jeden stykač sepnutý při chodu a žádný stykač sepnutý na dobu, kterou motor potřebuje k zastavení po stopce

Díky moc

_________________
Marek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nonius



Založen: Nov 27, 2019
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: út leden 07 2025, 20:39    Předmět: Citovat

ransom:
To je tajné, jeden ústav v severozápadních Čechách.

MarekLev:
Vy se docela rychle učíte a na většinu věcí přijde sám, což je v praxi výhoda.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Strana 5 z 6

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund