Zaslal: po leden 13 2025, 11:23 Předmět: Dimenzování kontaktu relé
Máte tady někdo zkušenosti s dimenzováním kontaktů relé ? Relé vždy bude spínat i rozepínat, když proud nepoteče, nicméně během sepnutého stavu tam může projít až 10A. (měřící přístroj) Je nutné mít ten kontakt na 10A, nebo bude stačit nižší či výrazně nižší, když nebude docházet k jiskření během spínání/rozepínání ?
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 71 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: po leden 13 2025, 11:39 Předmět:
Řeším to, protože potřebuji těch přepínacích kontaktů více a dívám se na proudové spotřeby. Kdybych neřešil odběr, neřeším poddimenzování, o 10A relé vím.
Ono je to trochu zložitejšie. Vypínať relé úplne bez prúdu nie je dobré. Plocha kontaktov zoxiduje a zvýši sa prechodový odpor. Primeraný oblúk pri vypínaní čistí kontakty od oxidov. Takže paradoxne kontakty vypínané bez prúdu sa zničia (upečú) skôr.
Ak zabezpečíš, že kontakty budú rozopinané bez prúdu, potom hľadaj signálové relé (s pozlátenými kontaktami) a riaď sa skôr prechodovým odporom a max. dovoleným prúdom v zopnutom stave, než vypínacím prúdom.
Asi najmenšiu spotrebu majú jazýčkové relé. Ale neviem, či zvládnu 10A.
Pri klasických relé majú prepínacie cca dvojnásobnú spotrebu oproti jednoduchým (len so spínacím kontaktom). Je to dané tým, že v prepínacích (NC) je silnejšia pružina, aby aj vypínací kontakt mal dobrý prítlak.
Úplne najmenšiu spotrebu dosiahneš s bistabilnými relé. Tam je potrebný len silnejší impulz pri zapnutí či vypnutí, inak je bistabilné relé bez príkonu. Ovládcí impulz môže byť z kondenzátora, ktorý sa pomaly nabíja. Takže celková spotreba je zanedbateľná a je možné takéto relé napájať z prúdovo obmedzeného zdroja, napríklad z USB.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 71 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: po leden 13 2025, 13:33 Předmět:
samec napsal(a):
Ak zabezpečíš, že kontakty budú rozopinané bez prúdu, potom hľadaj signálové relé (s pozlátenými kontaktami) a riaď sa skôr prechodovým odporom a max. dovoleným prúdom v zopnutom stave, než vypínacím prúdom.
Díky za tip, tak jsem se díval na Omron G5, G6, Takamisawy NA, ale všechno to má "rated carry current"(pokud je to to, co jsem měl hledat) stejný jako switching current, tedy nízký. Takže tam půjdou velké žravé potvory, no, co se dá dělat... Ještě jednou díky.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.