Taky mi sem tam vyletěl jistič 10A B když jsem na prodlužce zapnul najednou komp,Logitech Z-2300 ,tiskárnu a APC.Stačilo vyměnit jistič za 10A C a je klid
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5171 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 26 2025, 17:33 Předmět:
samec napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Jak to souvisí s probíraným tématem?
Akože, jak súvisí 400W EI trafo so 400VA EI trafom?
Vysvětli mi, prosím, jak souvisí dotaz, jestli 400W trafo s kondenzátory 2x 2,5mF vyrazí/nevyrazí jistič 16A s tím, že navíječ, známý tvého otce, zmastil svou práci tak, že po 5 minutách chodu došlo k záviťáku? Jaké si z tvé poučné zkušenosti má vzít ponaučení a k jakým úvahám mu to pomůže?
Takže mám vyjádření nejmenovaného dodavatele. Mělo by to být v pohodě.
Moje zadání:
EI jádro
Primár 230 V +- 10 %, 50 Hz, cca 400 VA
Sekundár 1: 46 V při zatížení, Ief = 3 A
Sekundár 2: 46 V při zatížení, Ief = 3 A
Sekundár 3: 16 V při zatížení, Ief = 1,4 A
Sekundár 4: 16 V při zatížení, Ief = 1,4 A
Sekundáry 1+2 a 3+4 budou pracovat do můstkových usměrňovačů s filtračními kapacitami max. 2500 uF.
Odpověď ohledně přechodového jevu a hodnot naprázdno:
Dobrý den,
Napětí naprázdno - Out. Voltage no load : 49.4 49.4 17.2 17.2 V
Podélná impednce odpovídá napětí nakrátko uk% = 5,72 %
Zapínací proud - prvotní špička, nejnepříznivěj ší okamžik sepnutí , naprázdno - Inrush Current peak ^A: 21.3
Efektivní hodnota první půl periody Inrush - Current rms A: 8.4
Vzhledem k nízkému sycení je zapínací proud relativně malý. Proudový ráz ale způsobí i nabíjení vyhlazovacích kondenzátorů.
Přesto by nemělo být sepnutí pro jistič 16A/B problém.
Pokud by jste požadoval trafo s větši podélnou impedancí, můžeme použít 2 komovou kostru (uk% okolo 12% , úbytek napětí za tepla při odporové zátěži cca 8%)
***********
Evidentně navrhují na kompromisní hodnoty měď / železo, sycení odhaduju na klasiku, B = 1 T, závity na volt = 45/S jádra.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33241 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 28 2025, 19:44 Předmět:
Normálně bych to trafo objednal s tím, že pokud by mi potom vyhazovalo jistič 16A na samostatně jištěným okruhu (bez dalšího odběru na tý samý větvi), tohleto jejich vyjádření bych použil jako argument při reklamaci. Oni tímhle dali vyjádření, za kterým jsou zjevně ochotní si stát - tak to prostě využij. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5171 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 28 2025, 21:48 Předmět:
@norrsken: Jednak by to byla křivárna, jednak by se ti vysmáli a patřilo by ti to. Asi bys neobstál s argumentací že "ale EKKAR říkal, že je to směroplatné". Žádnou záruku na vyhazování jističe tímto popisem parametrů nedali. Popsali velmi podrobně vlastnosti trafa. Za ty ručí.
"Nemělo by docházet" má trochu jiný význam než Nikdy nedojde. Je jejich dobrá vůle, že se snaží poradit i když by nemuseli. EKKAR by jim chtěl připomenout přísloví Za dobrotu na žebrotu.
Vysvětli mi, prosím, jak souvisí dotaz, jestli 400W trafo s kondenzátory 2x 2,5mF vyrazí/nevyrazí jistič 16A s tím, že navíječ, známý tvého otce, zmastil svou práci tak, že po 5 minutách chodu došlo k záviťáku? Jaké si z tvé poučné zkušenosti má vzít ponaučení a k jakým úvahám mu to pomůže?
Ak nevyletel istič pri tvrdom skrate na sekundárnom vinutí, tak určite nevyletí s hoc akým filtračným kondenzátorom za usmerňovačom.
Je to jednoduché, vyhazovat jistič by to nemělo, ale pokud chceš mít jistotu že nebude (vadný nebo již něčím zatížený jistič apod.) dej tam softstart typu NTC, tlumivku, relátko s odporem atd. dle vlastního uvážení a představy kolik do toho budeš chtít investovat.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5171 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 29 2025, 8:09 Předmět:
samec napsal(a):
Ak nevyletel istič pri tvrdom skrate na sekundárnom vinutí, tak určite nevyletí s hoc akým filtračným kondenzátorom za usmerňovačom.
Zkrat jednoho primárního závitu opravdu nemá stejné účinky jako "tvrdý zkrat" sekundárního vinutí.
Vzniknul ti tam tehdy pseudo autotransformátor s velice poddimenzovaným náhodným "sekundárem", který má vysoký odpor a malé vnitřní napětí kolem 0,3V na závit. Převod trafa byl asi 1: 600. Malé indukované napětí spolu s tenkým rozžhaveným vodičem nezpůsobí stejné účinky jako skutečný zkrat na skutečném sekundáru.
Můžeš si to vyzkoušet. Provlékni jeden závit kolem jádra vodičem o průměru primáru(ne pasovinu z Cu 50 x 0,5) a zkratuj ho a pozoruj. Pak zkratuj sekundár a porovnej to.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.