Pikofarad



Založen: Dec 02, 2007
Příspěvky: 1473

PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 14:14    Předmět: Citovat

Taky mi sem tam vyletěl jistič 10A B když jsem na prodlužce zapnul najednou komp,Logitech Z-2300 ,tiskárnu a APC.Stačilo vyměnit jistič za 10A C a je klid
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5171
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 17:33    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Jak to souvisí s probíraným tématem?
Akože, jak súvisí 400W EI trafo so 400VA EI trafom? Neutral

Vysvětli mi, prosím, jak souvisí dotaz, jestli 400W trafo s kondenzátory 2x 2,5mF vyrazí/nevyrazí jistič 16A s tím, že navíječ, známý tvého otce, zmastil svou práci tak, že po 5 minutách chodu došlo k záviťáku? Jaké si z tvé poučné zkušenosti má vzít ponaučení a k jakým úvahám mu to pomůže?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
norrsken



Založen: Jan 25, 2025
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:57    Předmět: Citovat

Takže mám vyjádření nejmenovaného dodavatele. Mělo by to být v pohodě.
Moje zadání:
EI jádro
Primár 230 V +- 10 %, 50 Hz, cca 400 VA
Sekundár 1: 46 V při zatížení, Ief = 3 A
Sekundár 2: 46 V při zatížení, Ief = 3 A
Sekundár 3: 16 V při zatížení, Ief = 1,4 A
Sekundár 4: 16 V při zatížení, Ief = 1,4 A
Sekundáry 1+2 a 3+4 budou pracovat do můstkových usměrňovačů s filtračními kapacitami max. 2500 uF.
Odpověď ohledně přechodového jevu a hodnot naprázdno:
Dobrý den,
Napětí naprázdno - Out. Voltage no load : 49.4 49.4 17.2 17.2 V
Podélná impednce odpovídá napětí nakrátko uk% = 5,72 %
Zapínací proud - prvotní špička, nejnepříznivěj ší okamžik sepnutí , naprázdno - Inrush Current peak ^A: 21.3
Efektivní hodnota první půl periody Inrush - Current rms A: 8.4
Vzhledem k nízkému sycení je zapínací proud relativně malý. Proudový ráz ale způsobí i nabíjení vyhlazovacích kondenzátorů.
Přesto by nemělo být sepnutí pro jistič 16A/B problém.
Pokud by jste požadoval trafo s větši podélnou impedancí, můžeme použít 2 komovou kostru (uk% okolo 12% , úbytek napětí za tepla při odporové zátěži cca 8%)
***********
Evidentně navrhují na kompromisní hodnoty měď / železo, sycení odhaduju na klasiku, B = 1 T, závity na volt = 45/S jádra.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 33242
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 19:44    Předmět: Citovat

Normálně bych to trafo objednal s tím, že pokud by mi potom vyhazovalo jistič 16A na samostatně jištěným okruhu (bez dalšího odběru na tý samý větvi), tohleto jejich vyjádření bych použil jako argument při reklamaci. Oni tímhle dali vyjádření, za kterým jsou zjevně ochotní si stát - tak to prostě využij.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5171
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 21:48    Předmět: Citovat

@norrsken: Jednak by to byla křivárna, jednak by se ti vysmáli a patřilo by ti to. Asi bys neobstál s argumentací že "ale EKKAR říkal, že je to směroplatné". Žádnou záruku na vyhazování jističe tímto popisem parametrů nedali. Popsali velmi podrobně vlastnosti trafa. Za ty ručí.
"Nemělo by docházet" má trochu jiný význam než Nikdy nedojde. Je jejich dobrá vůle, že se snaží poradit i když by nemuseli. EKKAR by jim chtěl připomenout přísloví Za dobrotu na žebrotu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4926

PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 0:38    Předmět: Citovat

PavelFF napsal(a):
Vysvětli mi, prosím, jak souvisí dotaz, jestli 400W trafo s kondenzátory 2x 2,5mF vyrazí/nevyrazí jistič 16A s tím, že navíječ, známý tvého otce, zmastil svou práci tak, že po 5 minutách chodu došlo k záviťáku? Jaké si z tvé poučné zkušenosti má vzít ponaučení a k jakým úvahám mu to pomůže?
Ak nevyletel istič pri tvrdom skrate na sekundárnom vinutí, tak určite nevyletí s hoc akým filtračným kondenzátorom za usmerňovačom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
martinkopp



Založen: Oct 12, 2023
Příspěvky: 455

PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 7:16    Předmět: Citovat

Je to jednoduché, vyhazovat jistič by to nemělo, ale pokud chceš mít jistotu že nebude (vadný nebo již něčím zatížený jistič apod.) dej tam softstart typu NTC, tlumivku, relátko s odporem atd. dle vlastního uvážení a představy kolik do toho budeš chtít investovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5171
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 8:09    Předmět: Citovat

samec napsal(a):
Ak nevyletel istič pri tvrdom skrate na sekundárnom vinutí, tak určite nevyletí s hoc akým filtračným kondenzátorom za usmerňovačom.
Zkrat jednoho primárního závitu opravdu nemá stejné účinky jako "tvrdý zkrat" sekundárního vinutí.

Vzniknul ti tam tehdy pseudo autotransformátor s velice poddimenzovaným náhodným "sekundárem", který má vysoký odpor a malé vnitřní napětí kolem 0,3V na závit. Převod trafa byl asi 1: 600. Malé indukované napětí spolu s tenkým rozžhaveným vodičem nezpůsobí stejné účinky jako skutečný zkrat na skutečném sekundáru.

Můžeš si to vyzkoušet. Provlékni jeden závit kolem jádra vodičem o průměru primáru(ne pasovinu z Cu 50 x 0,5) a zkratuj ho a pozoruj. Pak zkratuj sekundár a porovnej to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4926

PříspěvekZaslal: st leden 29 2025, 15:04    Předmět: Citovat

Závitov na primári som mal asi okolo 300. Priemer vodiča asi 1,2mm. Dlžka závitu asi 30cm. Prierez jadra transformátoru 40 mm x 63 mm. Skratnuté boli 2 závity. Prúd primárom bol 15A.
Je to zvláštne, kam šiel zvyšný výkon. ???
http://sm0vpo.altervista.org/power/transformers.htm
https://chemandy.com/calculators/round-wire-resistance-calculator.htm
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund