Ahoj. Idem si provizórne, na nejaké dva-tri roky, položiť 50m kábel CYKY 3x2,5, kde väčšia polovica pôjde pod zemou, zvyšok pod stropom po murovaných stenách domu.
Pod zemou to pôjde v nepojazdnej časti záhrady a dvora, povedľa múrika a chodníka, a pár metrov záhradou v neobrábanej časti, z pohľadu poškodenia by nemal byť dôvod zakopávať ho pod 30 cm, ak zamedzím náhodnému poškodeniu.
Predstavoval som si na celých 50m navliecť chráničku s dostatočnou odolnosťou, vrátane odolnosti voči UV, o priemere napr. 16mm, pod zemou nad to výstražnú fóliu, a v podzemnej záhradnej časti, napriek vedomosti o kábli, zdvojiť ochranu proti náhodnému poškodeniu rýľom, napr. položením UD profilu na to.
Lenže doteraz čo som pozeral chráničky, tie 16 mm čierne, odolné voči UV, vraj nie sú určené pod zem, no a tá s určením pod zem, najtenšia 40 mm, kdesi komusi radili Kopoflex 40, nie je zasa odolná voči UV. Tak snáď navliecť pre podzemnú čast tú červenú 40mm na tú čiernu 16mm.. Tie čierne UV chráničky ale zasa nevidím v dĺžke nad 25m -spoj by mi vyšiel pod zemou, čomu som sa chcel vyhnúť..
Nemám rozhľad v chráničkách, chcem sa teda opýtať, či sú nejaké seriózne 16mm chráničky, s vyššou odolnosťou a odolnosťou voči UV, súčasne aj na položenie pod zem. A či sú také v dĺžkach nad 25m, ideálne 50m.
Stačí ti ten 40mm kopoflex nebo levnější polská náhrada. Ta vnější část se začíná drolit až po 5ti a více letech přímo na slunci. Na provizórium to nemá cenu řešit. Tu nadzemní část pak jednoduše odřízneš a vyhodíš.
Jediný problém může být případná hořlavost kopoflexu - neměl by se dávat na dřevo.
Zapomeň na to, že do 16mm chráničky zatáhneš 50m CYKY 3x2,5 v kuse. Zvlášť pokud to nemáš nacvičené.
Sám bych to zkombinoval takto:
Do země od KOPOSu supermonoflex 20mm. Pokud bude bez kliček a ostrých ohybů, zatáhneš do ní pérem nebo protahovacím drátem nějakých 25 metrů. Na rovné úseky mimo zem se kombinuje s tuhými trubkami a spojkami téhož výrobce. Zatahování do nezakopané ohebné trubky je velice nesnadné (pruží a kroutí se). Když tu trubku napneš silou (vždycky se o ni dva přetahujeme), narovná se a dá se jí navléct délka tak 15m. Spojky jsou spolehlivé a pevné, rozpojení v zemi ani ve vnější instalaci nehrozí. Na povrch jsou k ní originální příchytky (drží v nich jak tuhá trubka, tak hadice). Je to ucelený systém, jako stavebnice.
Pro snazší protahování stačí do trubky nalít trochu mýdlové vody.
Materiál není deklarovaný jako UV stálý - to je až černé provedení. Spolehlivě ale vydrží na slunci i deset roků. Nebo kde je potřeba, může se napojit černé UV stálé provedení (je rozměrově kompatibilní). Pokud je zemina kamenitá, tak raději zapískovat, použít prosátou zeminu, kamenný prach a podobně.
Natahal jsem toho kilometry, je to osvědčené. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5195 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 01 2025, 12:53 Předmět:
adakar napsal(a):
....provizórne, na nejaké dva-tri roky....
Pod zemou to pôjde v nepojazdnej časti záhrady a dvora, povedľa múrika a chodníka, a pár metrov záhradou v neobrábanej časti, z pohľadu poškodenia by nemal byť dôvod zakopávať ho pod 30 cm, ak zamedzím náhodnému poškodeniu.
"Provizorium" na dva tři roky obvykle znamená navždy. Ale chránička se vždy používat nemusí.
Proti čemu má chránička chránit? Proti mechanickému poškození? Proti vlhkosti?
Máme v zahrádkářské kolonii kabely v zemi bez chrániček asi 45let a žádná porucha z tohoto důvodu nikdy nenastala.
Ve firmě nám stavějí el. přípojky k odlehlým zařízením a taky nepoužívají chráničky. Měli by používat pískové lože a plastovou výstražnou fólii. Pískové lože je spíš teorie než že by ho dělali. Asi zapoměli. Zato ho nikdy nezapomenou fakturovat. I tak je poruchovost el. přípojek minimální.
Je nutno hlavně upozornit na existenci kabelu výstražnou fólií. Časem zapomeneš kudy to přesně vedlo. Chránička proti tupému bagistovi a bagru stejně neobstojí. Při ručním kopání upozorní na kabel fólie. Vlhkost kabelu nevadí.
S chráničkou je to jistě správnější, bezpečnější a vůbec. Ale přiděláváš si jiné problémy - již zmiňované potíže se zatahováním a zvýšené náklady.
Hlavne potrebuješ zemný kábel. Ak tam dáš obyčajný kábel, tak len zbytočne vyhodíš peniaze, lebo ten kábel bude v chráničke pod zemou permanentne utopený vo vode. Na to bežný kábel nie je vhodný. Za tri roky ti zhnije. A ak použiješ zemný kábel, tak chránička už nemá čo chrániť. Je zbytočná.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Karviná
Zaslal: so únor 01 2025, 21:41 Předmět:
Ještě k těm chráničkám - ty do země (červené) mají uvnitř protahovací silonový špagát. Pokud taháš v černé - ty ten špagát nemívají. Takže na svůj špagát uvaž papírovou kuličku a vysavačem ji proženeš skrz chráničku. Pak pokračuješ klasickým způsobem - navázat kabel a protáhnout....
Je to lepší než protahovací pero.
Pro rejpaly kde seženeš v poli vysavač? - Připravím si vše na dílně
Tentoraz je to naozaj provizórne - dúfam že aj vyššia moc bude pri mne..
Zemný kábel teda dám, možno sa zíde aj po stenách vlhkej pivnice.. Asi aj tá chránička by mala byť: už dosť zhreším malou hĺbkou uloženia - tak nech to nejako vykompenzujem - nech môže kábel v núdzi v chráničke kam uhnúť, napnúť sa zo zvlnenej rezervy - ak by nad tým prešiel nejaký traktor.. Naviac som uvažoval aj ten UD plech na to -proti náhodnému rýľu: jeho konce priohnem hore, ale predsa len čo keby sa chcel pri nečakanom tlaku zarezať.. Tiež píšu, že chránička je proti nahryznutiu -nech nemusím niekedy aj toto riešiť..
Možno priveziem aj kalfas piesku - aspoň do možnej "pojazdnej" časti - ťažkej zemine urobí len dobre - zbytok by som preosial..
Tú 40mm chráničku by som dal len pod zem - po stenách je dosť ohybov - zle by sa s tým robilo.. Mohol by som pred vyjdením na povrch do nej vsunúť/nadpojiť tú 20-ku UV chráničku - a dobre ten spoj zapatlať a zahodiť to zemou. Čo je dobré kúpiť na utesnenie, a tiež kábla v chráničke, aby to spoľahlivo utesnilo, a súčasne nebolo pre chráničku či kábel agresívne ?
(KF 09040_UVFA - tá UV sa mi aj v zemi zíde: v jednom mieste musím vykuknúť cez plotový múrik, zrovna v mieste rohového stĺpika s rozperkami - popod ísť je nad normálnosť a vŕtať tiež..)
Netěsnit. Chránička se těsní mezi vytápěnou a nevytápěnou částí budovy - aby nevznikal průvan a aby z chráničky netekl kondenzát. Třeba vývody na půdu. Nebo v pasivních domech - tam se přímo těsnit musí. Kde hrozí zatečení spodní vody, je mnohem vhodnější konec chráničky vyvést nad její úroveň, nebo ji ukončit v zemi a do budovy vést kabel ucpávkou. Voda ani trocha zeminy v chráničce ničemu nevadí (kromě toho že může překážet při protahování dalšího kabelu). _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Aby som tomu rozumel, netesniť kvôli zbytočným starostiam, alebo sa to vyslovene tesniť z nejakého dôvodu nemá?
Totiž napadlo ma že tam mám nevyužitý starší butil Sikaflex PRO-3 - ak ho teda nie je kvôli tomuto škoda otvárať.. Ak sa totiž pri plánovanej stav. rekonštrukcii spustí napájanie novým riadnym vedením z iného smeru, toto by som mohol vytiahnuť a mať to "ako nové" na ďalšie použitie..
Netěsnit - kvůli zbytečnosti. Pokud máš chráničky různých průměrů, úplně stačí zasunout je 20-30cm do sebe. Samotný kabel je vodotěsný a kromě silikonového zpravidla i dostatečně odolný mechanicky. Chráničky jsou jen dodatečná ochrana. Kde je velké riziko poškození, tam zase chráničky nestačí a používá se pancéřová trubka nebo hadice. Třeba na vývod ze země na sloup po jeho povrchu.
Jinak si to samozřejmě klidně udělej hermeticky, pokud z toho budeš mít radost. Ničemu to nevadí. Aspoň ti tam nenalezou myši. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.