Nerobí niekto diagnostiku rozvádzačov termokamerou . Prischla mi tá to "milá" povinnosť v práci , tak zisťujem ako to robiť .
Teória je mi zhruba jasná , t.j nastavenie emisivity , teploty meraného prostredia ,nebezpečenstvo tepelných odrazov ...
Ale nejako nevie čo kontrolovať ( nacvakať bezhlavo cely rozvádzač nebude to pravé ) , inými slovami nepoznám systém takej to kontroly ...
Budem veľmi rád za každú konštruktívnu radu . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1289 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so únor 15 2025, 18:51 Předmět:
Automatizácia vo fabrike . Silové prívody max 1000A , rozvody , meniče , PLC a k tomu potrebná bižutéria . Všetko v hale , t.j teplota okolia 22-23 C v rozvádzačoch 28-35 C _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 15 2025, 19:09 Předmět:
Na jednoduchý rozvaděče s jističema, stykačema a chráničema existuje program na PC kterej ti orientačně spočítá podle zatížení prvků oteplení při různých podmínkách. Měl to myslím Schrack, ABB nebo Geyer, už nevím, je to 20 let. Ale na složitější věci s elektronikou jako PLC, SSR, frekvečákama a pod to nebylo. Možná existuje něco chytřejšího ale já se s tím nesetkal.
Kámoš má firmu na rozváděče, zeptám se jestli o něčem neví nebo co používá. _________________ Jirka
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1289 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so únor 15 2025, 19:26 Předmět:
@Celeron : To znie zaujímave . Ďakujem _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Jeden o koze a druhej o voze.
Kořenová zelenina mluví o programu, který počítá vývin tepla při projektování rozvaděče. Nahází se do toho prvky a proudy a ono to spočítá tepelnou ztrátu a porovná s odvodem tepla z rovaděče.
U té diagnostiky za provozu je to o tom, koupit termokameru s videem a pod zatížením se kontroluje teplota prvků v rozvaděči. Typicky to najde uvolněný spoj (ale jen pod zatížením) a případně přidřené ventilátory a ucpané chladiče. Spolehlivě to měří teplotu plastových povrchů. Na měření teploty na měděných pásech, hliníku a pozinku už to chce trochu cviku.
Nějaké instruktážní video zde: https://www.testo.com/cz-CZ/videa/aplikacni-video-testo-872-v-praxi
Automatizácia vo fabrike . Silové prívody max 1000A , rozvody , meniče , PLC a k tomu potrebná bižutéria . Všetko v hale , t.j teplota okolia 22-23 C v rozvádzačoch 28-35 C
Ideální teploty, co na tom chceš studovat, kontejnery na střeše Pantera musí mít v létě hodně přes 60°C a nikdo to nezkoumá _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1289 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po únor 17 2025, 23:49 Předmět:
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Oteplenie zaťažovaných komponentov ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1289 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po únor 17 2025, 23:54 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Jeden o koze a druhej o voze.
Kořenová zelenina mluví o programu, který počítá vývin tepla při projektování rozvaděče. Nahází se do toho prvky a proudy a ono to spočítá tepelnou ztrátu a porovná s odvodem tepla z rovaděče.
U té diagnostiky za provozu je to o tom, koupit termokameru s videem a pod zatížením se kontroluje teplota prvků v rozvaděči. Typicky to najde uvolněný spoj (ale jen pod zatížením) a případně přidřené ventilátory a ucpané chladiče. Spolehlivě to měří teplotu plastových povrchů. Na měření teploty na měděných pásech, hliníku a pozinku už to chce trochu cviku.
Nějaké instruktážní video zde: https://www.testo.com/cz-CZ/videa/aplikacni-video-testo-872-v-praxi
Áno , špecifikoval si to úplne presne . Preto hľadám niekoho kto to robí , aby som mohol mať špecifické otázky , napr. v akých periódach robiť opakované merania , atď
Napríklad cievky stýkačov mávajú aj 65 C čo sa mi nezdá moc kóšer . Ine tak teple nebývajú , tak skúsim preveriť akú prevádzkovú teplotu udáva výrobca _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 18 2025, 0:25 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Jeden o koze a druhej o voze.
Ale velký lejno. Nejdříve musíš vědět, jaký teploty by v rozvaděči měly být a pak teprv zkoumat, co tam skutečně je. Asi jsi toho v praxi moc neviděl, některý "renomovaní" výrobci dokážou poslat do světa skříňáky, ve kterých se při jmenovitým zatížení kroutěj plastový masky teplem. Stykače 90℃ a ještě se cejtili při reklamaci dotčení. _________________ Jirka
Vím o tom víc, než si umíš představit. Když jsem byl mladší, tak jsem oživoval automatizační rozvaděče po stavbách a pravidelně jsem kroutil hlavou nad tím, co konstruktéři s titulem i bez dokažou zprasit.
Ten program na výpočet oteplení je celkem na nic, pokud k němu posadíš opici nebo když už máš rozvaděč hotový a namontovaný.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.