Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 01 2008, 20:04 Předmět:
Máš PC a repráčky zapojená aspoň z jedné zásuvky?
Takový volný šroubek v zásuvce nebo dokonce v bytové rozvodnici dokáže do nf signálu zavléci smetí až haňba. Pak stačí i jen rozsvítit či zhasnout světlo, natož nechat sepnout takový mrazák..
Přitom nemusí být ani velký rozdíl mezi repráčky s třížilovou síťovou šňůrou a repráčky se zdrojem s dvojitou izolací.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 01 2008, 21:53 Předmět:
Určitě. Nejlíp až k hodinám.
Když nepořídíš, může to být až na přípojce, tak sežeň někoho s povolením vstupu do neměřené části odběru a přejděte to i tam. A nechte to zase pak hned zaplombovat, ať pak nemáš potíže jiného druhu a podstatně větší.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so březen 01 2008, 22:15 Předmět:
Keď odpojíš signálový kábel z PC a dotkneš sa plášťa kábla nebrumí to v bedniach? Čínske semitienené káble občas dokážu divy... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 01 2008, 22:25 Předmět:
Upřímně řečeno, kdyby to neindikovalo nějaký problém v napájecí síti, nechal bych to tak. Jenže tohle by ani ty nejšuntovnější PC repráčky dělat neměly.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 01 2008, 22:44 Předmět:
Hrabal jsem se nedávno v takovém setu, který dostal synek známého darem. Design slušný, takový Beng Olavson, ale elektronika šílená. Síťové trafo přímo vedle plošáku (sub brumí), rozvod napájení udělaný tenkým drátem, chybějící blokování proti vf jak v napájení, tak na vstupech, signálu atd., přechodďáky na všech konektorech a ty signálové tkaničky měly cca 15 ohmů/metr. Celý křáp chytal neuvěřitelně veškeré rušení, jak ze sítě, tak ze signálu, navíc to lehce nakmitávalo a o to to bylo citlivější. Nebýt toho hezkého designu a zdání solidnosti, tak by to hned letělo do koše.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34296 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 03 2008, 11:06 Předmět:
Mne sice v reprakoch nelupe, ale zato obcas blika lampa. Uz nam raz horel drot v zasuvke a vcera pre zmenu pri istici.
Istice boli zapojene fakt paradne - je ich tam 5, jeden 10A uplne nezapojeny (!?), na druhom 10A asi tri lampy.
Tri 16A - na jednom lampy a zasuvka dokopy (!), na dalsich dvoch zasuvky. Najlepsie je, ze istice su urcene na 1 drot a do troch boli zapojene droty po dvoch.
Tak sem dneska zkousel projit ty zasuvky a moc nadsenej nejsem. Privody dotazeny az az ale kdyz sem s pajkou prolez vsechny zasuvky co sou na stejnym jistici tak v reprakach loupalo fest. Kdyz sem ji pripojil do zasuvky ktera de z jinyho jistice tak uz to nebylo tak hrozny. Na jistici sou draty taky dotazeny dobre. Pokud teda ma bejt nekde volnej drat tak este jestli by to nemohlo bejt v naky krabici ve zdi ale kdo to am hledat kdyz nejsou zadny plany
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 03 2008, 20:25 Předmět:
Ještě můžeš zkusit pokládat bedny do různých poloh a světových stran, použít k propojení lepší stíňák, ale spínací špičky na dvoudrátových rozvodech (a někdy i třídrátových) jsou hajzlíci. Prolezou i síťovým transformátorem.
Co takhle spojit kostru počítače s kostrou vstupu zesilovače kusem silnějšího drátu? Nebo opatřit cestu vstupního signálu až ke koncáku lepším stíněním?
I když ten brum může vypovídat i o nedostatečně dimenzovaném zdroji. Jak filtrací, tak i výkonem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.