Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2700 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt březen 27 2025, 19:50 Předmět: Snímač hladiny vody
Zdravím.
Máme čističku vody z mycí rampy, a nádrž na přečištěnou vodu má hlídání hladiny dvěma měděnýma elektrodama. Na jedné se uzazuje nějaká sůl, ale ta jde oloupat, že mám pak zase krásně čistou měděnou elektrodu. Ta druhá ale silně koroduje, až úplně zmizí, a nejde spustit čerpadlo na rampě.
Z čeho udělat elektrody, aby vydržely? Dosavadní řešení je práce elektrikáře, který odešel do důchodu, a každý měsíc oholil kus izolace, aby čerpadlo fungovalo. Chtěl bych to vyřešit nějak jinak, abych se v tom nemusel pořád rejpat.
Díky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Jaké zařízení nyní vyhodnocuje signál z elektrod? Jak píše teufel, je třeba používat střídavé napětí. Pokud je tam teď stejnosměrné, vyměn vyhodnocení za nějaký standard (já používám DNR2). Měřit jinak (ultrazvuk, ...) bude stejně obnášet nutnost (nemalých) investic a přepojení se stejně nevyhneš. Standardně musí elektrody vydržet věčnost.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6832 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 27 2025, 21:29 Předmět:
Ano, nerezové elektrody a střídavé napájení a musí to vydržet věčnost. Veškerá technologie tlakových kanalizací s malou jímkou a čerpadlem spouštěným od výšky hladiny to tak má a funguje to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nicméně bych dal přednost metodám, co zmínil rnbw. Ideálně pak plovák s bezkontaktním snímáním polohy (indukčně, magneticky...). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 698 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá březen 28 2025, 9:10 Předmět:
Máme v obci tlakovou kanalizaci (tzn.čerpadlo na splašky u každého domu). Původní řešení: nerezové elektrody - to se neosvědčilo. Problém byla kvalita výrobku (do místa připojení vodič-elektroda natekla kapalina a celé se to rozpadlo).
Nové řešení je 3x plovák (taková ta kostka na kabelu) - dva provozní, třetí havarijní. S tím problémy nejsou, když se na to zrovna nenamotá toaleťák. A to jde případně rychle vyřešit wapkou (stalo se mi jednou za těch asi 5 let).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2700 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá březen 28 2025, 20:29 Předmět:
Tak jsem dneska nakouknul do rozvaděče, a nenašel jsem tam žádný vyhodnocovací obvod. Je tam jen prastarý zdroj ZPA U105, zapojený na 24V stejnosměrných.
Děkuji za nápady, připomínky a rady, budu se tím fyzicky zabývat příští týden.
Takových zanedbaných a zastaralých věcí je u nás v podniku habaděj. Zastavil se tam čas v roce 1988, když se postavila "nová" dílna. Dononce už vloni proběhla kolaudace! To byl průser! Absolutně nic nevyhovovalo dnešním normám. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 434 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá březen 28 2025, 21:16 Předmět:
Zkus se podívat na stránky Mave snímač hladiny. Jejich sondy a vyhodnocovače výšky hladiny používáme u nás na čistírnách vod. Snímání výšky hladiny je radarovým snímačem a pozichrované právě snímačem Mave - havarijní a minimální hladina.
Záleží kolik jsi ochotný investovat.... V práci vlastně skoro všude kam to jde dáváme radary. Nebo jestli je přistup z boku nádrže pak kapacitní sondy. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 832 Bydliště: Praha 5
Zaslal: so březen 29 2025, 9:09 Předmět:
Je to jenom odpadní jímka. Nerezové sondy. V místě přechodu na kabel krabička zalitá kabelovou hmotou to zvládne bez problému. Minimální náklady, spolehlivost dobrá. Žádné další dráty, žádné další kosmické PRC technologie, jenom další problém.
Luboš
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.