Zdravim vsetkych,
mam vodarnicku (rok 1966) 3F motorom spinany 3F stykacom prepojenym pakovym mechanizmom tlakoveho spinaca.
Teraz cez stykac idu fazy a nulak je ako ochrana.
Vymenil som cerpadlo s 1F motorom ale nadrz so spinacom chcem nechat.
Ako mam zapojit na 3F stykac 1F motor faza,nulak,zem? Faza je mi jasna. ide cez stykac.
Mam cez stykac prerusovat aj nulak?
Podle dotazu bych si tipnul, že tvoje znalosti budou na takové úrovni že by bylo nejrozumnější nechat to zapojit a při té příležitosti proměřit někým s kvalifikací. Takovéhle zapojování je nejlepší cestou jak se dostat do jistých statistik
Nejde jen o zapojení ale i o provedení nulování, doplňkové pospojení a proměření zemních smyček, krytí, izolačního stavu. Z hlediska funkce motoru i jištění proti zkratu a nadproudu. Jestli je to motor s rozběhovým kondenzátorem, máš ověřeno že se rozběhne i do tlaku?
Nu záleží na tom čemu říkáš nulák a v jaký soustavě máš to připojení vlastně udělaný. Pokud je to dvoudrátová soustava TN-C, kde jeden drát je hnědej potažmo černej- to je fáze a druhej zelenožlutej- to je tzv PEN a ty nulák nazýváš právě tenhle zelenožlutej vodič, tak rozhodně přes stykač jenom tu fázi a ten PEN připoj natvrdo zároveň na potřebnou pracovní svorku ve svorkovnici a zároveň na kostru toho čerpadla. Určitě někde na tý kostře bude šroubek se značkou uzemnění, pokud ne tak to řichyť pod nějakej jinej šroubek, kterej je galvanicky spojenej s tím šasí.
Kdyžtak si s tímhle nechej poradit od nějakýho zkušenějšího elektrikáře, protože na 3f motor jsi nepotřeboval ten PEN jako pracovní, tam se uzel nevyvádí, pouze jako ochranný. Na 99 procent to budeš mít právě v TN-C.
Jenom pro doplnění, pokud bys to měl v TN-S, tj. třídrátově, tak tam zelenožlutej PE na šasí stroje, fáze je jasná a modrej na pracovní svorku toho motoru a klidně ten modrej můžes spínat tím stykačem taky... Ale podle popisovaný historie tý původní vodárny tohle asi nebude tvůj případ.
Jenom si dej bacha na takový věci jako impedance poruchový smyčky, správný jištění, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a tak... není to žádná sranda, už vůbec ne u vodárny a rozvodem v kovových trubkách.
je TN-C, je tam stara instalacia domu.
doteraz to bolo zapojene 3f cez stykac a nulak na kostru.
Nove 1f cerpadlo ma fazu, nulak a ochrany vodic.
Mimochodom, konzultoval som to so servisnym pracovnikom cerpadiel a ten mi tvrdil, ze nulak a fazu mam dat cez stykac a ochranny vodic na kostru.
Velmi sa mi do nepozdavalo, tak chcem aj nazor inych odbornikov, preto som tu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 27 2008, 21:45 Předmět:
camaro napsal(a):
je TN-C, je tam stara instalacia domu.
doteraz to bolo zapojene 3f cez stykac a nulak na kostru.
Nove 1f cerpadlo ma fazu, nulak a ochrany vodic.
Mimochodom, konzultoval som to so servisnym pracovnikom cerpadiel a ten mi tvrdil, ze nulak a fazu mam dat cez stykac a ochranny vodic na kostru.
Velmi sa mi do nepozdavalo, tak chcem aj nazor inych odbornikov, preto som tu.
To ti tvrdil správně ten servisák.
Zapoj do stykače fázi, černý (hnědý) a ten modrý od čerpadla, žlutozelený připoj na kostru, kde je přívod nuláku a ze stejného místa propoj přes stykač na pracovní nulu, modrý k čerpadlu. Prostě pracovní nulu modrý, klidně spínej, ochranný žlutozelený musí být trvale spojený s přívodním nulákem
Pro jistotu zkontroluj, zda jsou dotažené všude ve svorkovnicích, krabicích šroubky, hlavně na nuláku, až do rozvodnice u hodin. To k vůli dobré funkci ochranného PEN vodiče a klidně to potom můžeš používat. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
urobil som to skoro tak isto.
Privodny nulak som dal na svorku na kostre.
Nulak a ochranny vodic z cerpadla som tiez dal na svorku na kostre.
Takze prerusujem stykacom len fazu
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 27 2008, 22:41 Předmět:
camaro napsal(a):
Vdaka,
urobil som to skoro tak isto.
Privodny nulak som dal na svorku na kostre.
Nulak a ochranny vodic z cerpadla som tiez dal na svorku na kostre.
Takze prerusujem stykacom len fazu
Ano, takto to bude také fungovat a není to nijak nebezpečné. Jen se podívej jestli opravdu je vše utažené, aby nebyly přechoďáky. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.