Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 26 2008, 6:49 Předmět: Záhada s ovládáním stykače
včera jsem byl požádán o výměnu jističe k podružnému rozvaděči , ( pominuli že výrobce rozvaděče dal přívody k jističům od spoda? ) vyměnil jsem jistič a u odchozích drátů se mi podařilo prohodit fáze mezi sebou ( bylo tam takové seno a pološero) přijdu k podružnému rozvaděči a tam pekelný smrad. pálily se cívky na stykačích co ovládají elektrické topení bylo na nich 400V . začal jsem bádat jak jsou zapojené ale boužel ovládání šlo odkudsi jen tady byl jeden vývod vinutí zapojený přes jistič na fázi a druhý šel kamsi odkud se vracela druhá fáze, po otočení fáze aby šla na stykač stejná byl pochopitelně klid , ale nemohu pochopit jak je to zapojené a proč. Podotýkám, že to zapojení je léta funkční.
Ten druhý vodič vede do elektroměrového rozvaděče na spínač HDO a elměr. Když to blbě zapojíš,dostáváš při vypnutém HDO z elměru jinou fázi. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 26 2008, 9:45 Předmět:
myslíš když , blbě zapojím pořadí fází, nebo stykače? logické by bylo kdyby HDO mělo spínací kontakt buď na nulák, nebo fázi, ale pokud na fázi proč druhý konec stykače byl na druhou přes jistič?
Pořadí fází na elměru je dané,pro spínání stykačů musíš použít tu samou fázi,co vystupuje z elměru na HDO na přepínání tarifu. V HDO je přepínací kontakt na nulák.
To workhard: Podľa uvedenej schémy, HDO spína nulák, nie fázu. Potom je jedno, na ktorú fázu pripojíš cievku stýkača.
U niektorých starších odberov sa však niekedy spínala fáza. Prepokladám, že to nie prípad bu2520.
Poriadne všetko ešte raz skontroluj.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 26 2008, 20:54 Předmět:
Ale to je omyl: jestli je jeden stykač napájený z jedné fáze a další z druhé, je jedno jen po dobu, kdy je sepnutý kontakt HDO na pracovní nulu. Pak je cívka každého ze stykačů připojená na 230V.
Když ten kontakt rozepne, najednou jsou obě cívky v sérii a to mezi fázemi. Je na nich celkem 400V. Dokud jsou stykače jen dva a navíc stejné, přitáhnou oba (200V na přitažení stačí). Horší situace nastane, když jsou tři na jedné fázi a jeden na jiné. Na jeho cívce pak budou 3/4 sdruženého napětí, tedy nejméně 300V. Píšu nejméně, protože na těch zbylých 100V zpravidla ty ostatní tři stykače nepřitáhnou, budou mít tedy otevřené magnetické obvody a v důsledku toho menší indukčnost. Takže na nich ani těch 100V nebude a budou nanejvýš jen bručet. Zato ten čtvrtý bude radostně topit, protože na něj zbylo víc.
Nic na tom není.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út srpen 26 2008, 23:49 Předmět:
HILL má pravdu. Z HDO jde ke stykačům pracovní N. Všechny stykače ovládané touto " nulou " musí být připojeny na stejnou fázi. Musí se to dodržet hlavně, když je s těmito stykači osazeno více podružných rozvaděčů. Jedno HDO může v různých časech ovláda až 3 topné okruhy ( stykače topení, boileru a tepelného čerpadla ) Když se ta stejná ovládací fáze nedodrží, tak se pak stykače mezi sebou perou, jak je popsáno výše.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 27 2008, 6:14 Předmět:
nj myslím, že jsem Hillovu pravdu ověřil prakticky:-), měřil jsem jen vadaskou a to péro, na cívce ukazovalo přes třista. vzhledem k tomu, že stykače přežili, byly to ty staré bakeliťáky asi to plných 400 nebylo to by šly do nebe, minimálně některý.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.