Jo jasné udělám foto.Ten vypušták jsem pochopil,ale asi jsem to blbě napsal.Jinak jsem zase zkoušel a našel jsem zapojení přes tlačítko místo rozb.kondu a stejně se nerozjel jen bzučel, všechno zkoušim bez kompresoru.U nás totiž není prodejna která má rozb.kond kolem 100 uF/400V jen do 10 uF a to je málo vyzkoušeno motor se sice rozjel ale dlouho mu to trvalo.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: st září 03 2008, 13:14 Předmět:
Trvale připojený kondenzátor NESMÍ být elektrolytický. Hrozi exploze kondenzátoru. Tyto kondenzátory musí být svitkové a mají za údajem provozního napětí značku střídavého napětí. Pokud není potřebná kapacita (a to zpravidla nebývá) k dispozici, tak se zapojí potřebný počet menších kondenzátoru paralelně.
Když bys chtěl použít rozběhové tlačítko, tak stejně musíš mít kondenzátor potřebné velikosti. Jinak se motor nerozeběhne. Do třetí fáze musíš totiž přivést proud fázově posunutý proti proudu zbývajících 2 fází, aby se motor rozeběhl. Při připojení na 3 fázovou síť není problém, protože tam fázový posuv mezi jednotlivými fázemi je už z principu. Pro běh na 230 V musíš motor "ošidit" právě tím kondenzátorem aby se rozeběhl. Jinak pro jednofázové připojení se vyrábějí speciální motory. Pomocné rozběhové vinutí se dříve připojovalo odstředivým spínačem, který po rozběhu toto vinutí odpojil. V případě poruchy tohoto spínače se amatérsky nahrazoval právě tlačítkem. Dnes se vyrábějí takové motory už s trvale připojeným kondenzátorem. Výjimkou jsou kompresory do lednic, které mají rozběhové relé. Není tady dost prostoru na to, abych tě zasvěcoval do tajů konstrukce motorů. Bylo by to i zbytečné, protože to dál už nebudeš potřebovat. Musíš to brát jako fakt, že to funguje tak, jak jsem ti popsal ve svých příspěvcích a podle toho se zařídit, pokud chceš dosáhnout nějaké výsledky za přiměřenou cenu. Já takto zapojené motory provozuju u kompresoru, stolní cirkulárky, hoblovky a soustruhu už spoustu let (nechce se mi to už předělávat). Jiné laciné řešení není. Dražší je potom zakoupení jednofázového motoru o potřebném výkonu a nejdražší řešení je zakoupení měniče kmitočtu napájeného z 230 V a na výstupu máš 3 fázový proud. Cena by ale byla mnohem vyšší, než zakoupení kompletního kompresoru na 230 V, který stojí okolo 4000 - 5000 Kč.
O těch kondíkach vím své opravují totiž telky a různé el.přístroje a pár motorů jsem taky už zapojoval,ale tam byly vždycky štítky.A taky vím že kapacita se děla pospojování pararelně.Jako zase nejsem typ člověka který tomu zas nerozumí.Ale rad není nikdy dost a hlavně když to člověk dělá na slepo myslím parametry když nejsou k dispozici.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne září 07 2008, 0:13 Předmět:
Pokud odpovídám na nějaké dotazy, tak pochopitelně nevím, jakou profesi a rozsah vědomostí má tazatel a tak raději dám obšírnou a pokud možno vyčerpávající odpověď, aby nebyl nějaký zbytečný problém. Tak se nezlob, že jsem takto postupoval. Když jsi popsal, že s kondíkem 4 uF se to nechtělo rozeběhnout a já při tom psal, že na výkon okolo 1 kW potřebuješ kondík 60 - 80 uF. Z toho jsem si odvodil, že jsi mimo obor a proto jsem v tom duchu psal své další rady, co s tím dělat.
chtěl bych se zeptat Honzo prosímtě psal jsi tu že pro motor 380v aby mohl běžet na 220v se dá vypočítat jak je potřeba velkej kondenzátor štítek na motoru mám ale nevím jak to vypočítat díky za radu šnek
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.