Zaslal: pá září 19 2008, 23:52 Předmět: Maximálne zaťaženie hliníkového vodiča ?
Stará garáž z prívodom AJKY 4x2,5B a istením 6A je teraz pre kamarátove bastlenie nedostatočná, tak som bol postavený pred hotovú vec mu ten problém samozrejme čo najlacnejšie vyriešiť ale ja poznám zaťaženia vodičov len medených o hliníku nemám ani páru čo viem tak v bytoch na zásuvky sa používala 4mm2 a bola istená 10A a mňa by zaujímalo na koľko by sa maximálne dala istiť táto 2,5mm2 ? Na webe som nič o AU nenašiel ! Keby bola nejaká tabuľka na maximálne prúdové zaťaženia vodičov CU aj AU, tá by sa mi určite hodila ! Môj návrh bol vymeniť prívod za CIKY 4x4B a spraviť komplet nové rozvody ale do toho sa mu nejako nechce (sú tam ešte nejaké majetkové záležitosti) tak preto ma zaujíma to maximálne zaťaženie AU vodiča, aj tak to je divné keď už po garáži má rozvody AU 4mm2 ? To boli kedysi tí starý majstri, všetko to len polepili asi čo našli to tam dali ! _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: so září 20 2008, 0:24 Předmět:
Ja už robím elektroinštalácie niekoľko rokov ale 1,5 by som si pri dnešných spotrebičoch na zásuvkový okruch netrúfol niekomu namontovať !!! Ten prívod je tak cca 20m. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Pokud je ten kabel v zemi, nebo volne vzduchem, lze jit az do jisteni 16A. Pokud je ve zdi nebo v trubce, tak max do 13A, jinak nevyjde povolene otepleni.
V garazi bych osadil maly rozvadec s prechodem na TN-S, proudovym chranicem a jistenim jednotlivych vyvodu (nejlip hotovy vyrobek treba od NG - http://www.ngenergy.cz/) a bod rozdeleni PE-N bych jeste prizemnil treba zemnici tyci zatlucenou vedle garaze.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 20 2008, 7:34 Předmět:
Marcelto napsal(a):
Ja už robím elektroinštalácie niekoľko rokov ale 1,5 by som si pri dnešných spotrebičoch na zásuvkový okruch netrúfol niekomu namontovať !!! Ten prívod je tak cca 20m.
Max dovolené zatížení 1,5Cu je sice 16A, na zásuvky je ale tento průřez nedostačující. I v malém bytě je z hlediska úbytků při zatížení opravdu nutno použít 2,5. Že se stále i při rekonstrukcích v panelácích používá 1,5 je jen snaha ušetřit (materiál i práci, s tenčím vodičem se lépe pracuje...) nebo nepochopení účelu elektroinstalace (nelze základní prvek instalace dimenzovat na horní hranici). K tomu hliníku viz Kevin..., pokud to bude bastlkout, tak zatížení by těch 6A překročit nemělo. Vedení se jistí na začátku a 2,5 hliník vyhoví jen na světelné obvody (i těch 6A je zase horní hranice). Pokud ta 6 jistič vypadává, určitě to nebude v tomto případě v ustáleném zatížení (pokud netopí v garáži el. přímotopem) ale spíše v přechodných stavech (zapínání transformátoru, rozběh vrtačky), pak by pomohlo vyměnit jistič 6B za 6C nebo D. Všechno to jsou ale "provizorky", tady pomůže jen celková rekonstrukce instalace.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so září 20 2008, 9:33 Předmět:
Ja ked robim elektroinstalacku tak sa drzim jednej poviedky od znameho - 1. co prides do izby tak si zasvietis ,takze na svetla 1,5mm2. Ako 2. si zapnes TV takze na zasuvky 2,5mm2. Po 3. si das varit caj na sporak, takze sporak atd - 3,5mm2.
A samozejme istenie 10A- svetla, 16A - zasuvky, 16A/25A- sporak atd.
A co sa tyka hlinika tak este na strednej nas ucili, ze sa dava o jeden rad vyssie ako je med (cize na svetla tych 2,5mm2).
Na webe som nič o AU nenašiel ! Keby bola nejaká tabuľka na maximálne prúdové zaťaženia vodičov CU aj AU, tá by sa mi určite hodila !
Stavim sa,ze keby si namiesto AU(zlato),hodil do googla AL(hlinik),tak by si nieco urcite vygooglil .
// Na tu 2,5 by som hodil max.16 A istic,avsak za podmienky,ze jeho charakteristika by bola max.B.
Ak kamos pracuje s motormi,tak charakteristika C,avsak I=10A.
//
zdenoeddie napsal(a):
. Po 3. si das varit caj na sporak, takze sporak atd - 3,5mm2.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: so září 20 2008, 17:03 Předmět:
Chybička sa vyskytla AL – alumínium, tak má veľkí kompresor ktorí potrebuje istenie 10A ale nie som si 100% istý či nie je aj vyššie ! Ďalej CO-zváračku, rozbrusovačky, najhoršie je to že sú traja a chce to tak že keď jeden zvára tak aby napríklad ten druhý mohol brúsiť a tak podobne ja som mu povedal svoj názor, komplet nová elektroinštalácia ale z výš popísaných dôvodov to zatiaľ nie je možné ! _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 20 2008, 17:34 Předmět:
tak takováto konfigurace zatížení je pro tento přívod a jeho možné jištění NEMOŽNÁ. Céočko má odběr až 20A, rozběhový proud brusky spolehlivě nad 10A, kompresoru 15 a více atd. Než vyletí jistič, bude napětí kolísat (klesat) o desítky voltů. Takže tady je jediné řešení "antoníček" a pohyblivý přívod do zásuvky či rozváděče v domě.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.