Zaslal: st září 24 2008, 12:34 Předmět: dotaz na kabel
Ahoj, nema nekdo tip na kabel do venkovniho prostredi, aby moc neztracel flexibilitu s klesajici teplotou? pripadne poradil material? nasel jsem kabely od Arctic grade od pro-poweru, ale na moje potreby jsou moc silny, potreboval bych nejaky kulaty dvoudrat do prumeru tak 5-6 mm. diky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 24 2008, 12:38 Předmět:
Rozhodně ne PVC izolaci - ta kolem nuly a níž ztrácí pružnost a láme se. Zkus něco v gumě nebo chlórkaučuku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
no ty kabely arctic grade jsou z nejakyho arctic pvc, specifikaci jsem nikde nenasel. Mne jde o minimalni provozni teploty kolem 2 stupnu, a minimalni prepravni teploty i minus 20, ale to je vyjimka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 24 2008, 13:40 Předmět:
Moje křišťálová koule je příliš krátkozraká na to, aby viděla co tím chceš tahat a na jakou vzdálenost - můžeš to upřesnit? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 24 2008, 14:02 Předmět:
Nejlacinější bude sehnat klidně i starší šňůru od žehličky - speciálně žehličkové šňůry mají gumovou izolaci, aby ani při doteku s horkou plotnou žehličky nestékala (jako to dělá PVC) - a máš tam 3 dráty, proudové dimenzování je na 5A (žehličky bývají na 1kW minimálně) a délka je také rozumná. To textilní opletení můžeš klidně svléknout - slouží jen k ochraně prádla před černým otěrem z gumové izolace... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Potřeboval jsem silikonové dráty (lanka) do sporáku a to by mě nenapadlo jakej problém je je sehnat.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: st září 24 2008, 16:19 Předmět:
Mám doma pár 3metrových klubíček kabelu,
ale nepoznám jestli je silikon
vím, že vydržel být klidně být potopený v cínu (přes 400°C) a po čase jen lehce zežloutnul
ale jestli se hodí i na chlad?
je na něm vyraženo:
USE HAR H05RN-F 3G0,75 269 ELERO NEXANS
jen poznám že má 3 žíly po 0,75mm
Kamoš ho používá u regulace k výměníku ke krbu a v pohodě
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4564 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st září 24 2008, 19:47 Předmět:
Nerozumím tomu průměru, ale každej slušnej obchod s elektromateriálem pro silnoproudaře vede silikonový kabely. Když jsem prodával, měli jsme od 2x1,5mm do 5x6mm celý sortiment. Zkus se někde poptat, jestli ovšem vyhovuje ten průřez. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
tim prumerem myslim prumer celeho kabelu, mam na to totiz specilani pruchodky a konektory a silnejsi kabel tam nedam, cili silnoproude kabely jsou tesne nad
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4564 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st září 24 2008, 22:18 Předmět:
A rozpárat ten kabel a použít jen samostané žíly by nešlo? V průchodce to doutěsníš silikonem a je to. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1548 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st září 24 2008, 22:48 Předmět:
Cust napsal(a):
mám pár posleních drátků se silikonovou izolací (používám je do vakua - málo plynní) a taky netuším kde to sehnat ...
To Cust
Tady seženeš silikon, viz katalog výrobky / speciální vodiče
http://www.kabloelektro.cz/CZ/index.htm
To Zorro 75
Tady seženeš, viz katalog výrobky /silové vodiče a kabely
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.