Zaslal: st únor 08 2006, 17:00 Předmět: Proč se přepínají linky 22kV?
Zdravím vás. Všiml jsem si jedné zajímavosti na vedení VN, na kterou neznám odpověď. Jezdím denně autobusem do práce a u jedné zastávky je na sloupu úsečník (odpínač) 22kV s dálkovým ovládáním. O ovládacím systému si můžete přečíst třeba na www.applic.cz. Původně jsem si myslel, že toto se montuje jen pro omezení výpadků při poruchách na vedení např. po vichřicích a bouřkách. Že např. při pádu stromu do drátů či jakékoliv závadě na vedení lze z dispečinku vadnou větev dálkově vypnout a pak obnovit dodávku na zdravé části vedení. Omezí se tak rozsah a doba trvání poruchy.
Jenomže některé tyto úsečníky jsou přepínány i několikrát do týdne a přitom nejde o poruchu. Všiml jsem si, že k tomu dochází hlavně v zimním období. Je-li odpínač rozepnut, není část za ním bez napětí, na větvi jsou z obou stran napojeny transformátory a jsou normálně v provozu. Obě strany jsou tedy napájeny, ale každá odjinud (z jiné transformovny 110/22kV?). Pokud se tedy odpínač sepne, "pojedou" tedy trafa 110/22kV na obou stranách linky v paralelním chodu?
Napadlo mě, že to může souviset s větším odběrem elektřiny kvůli vytápění v zimním období. Nebo že by to bylo kvůli svodovým proudům, např. když taje sníh? Nebo snad jde o odstranění námrazy na vedení zahřátím vodiče? Vzhledem k průřezu lan by musel vedením téci značný proud-a úbytek by taky rozhodně nebyl zanedbatelný. Proč se to tedy v zimě tak často přepíná?
Děkuji za odpověď.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: st únor 08 2006, 23:01 Předmět:
V zimě se dělají prořezy stromů a křovin kolem vedení a to se pod napětím nedělá.Pomocí usekových vypinačů je možné určitou část vedení vyřadit. _________________ 007
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.