Zaslal: ne březen 15 2009, 16:27 Předmět: Reg zdroj s LT1074HVCT7
Zdravim, planujem s tymto pobvodom postavit regulovatelny zdroj 0-50V/0-5A (0-30/5A,30-50/3A). V datasheete som si vsimol ze PIN Ilim by mal sluzit na prudove obmedzenie, ale myslite si ze aj pre plynulu regulaciu a od nuly? Alebo len pre staticke nastavenie prudoveho obmedzenia? Prikladam datasheet.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne březen 15 2009, 16:52 Předmět:
Stačí si přečíst kat. list. Stabilizátor má vnitřní proudové omezení a připojením rezistoru z vývodu Ilim na zem lze snižovat velikost max. proudu. Spojením se zemí se nastaví na nulu. Takže by to mělo jít od nuly (možná ne lineárně). Tento vývod, ale není u všech modifikací.
Datasheet som si cely ako tak precital, ano rozumiem ako sa to prudove obmedzenie reguluje, ze rezistorom Rlim, ale nikde som sa nedocital ci to vie zacat od nuly. Anglictinu viem trochu le technicky a translator to prelozi dost odveci. Ano viem ze potrebujem 7 vyvodovu a HV verziu, preto som to uviedol uz v nazve. Dakujem.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne březen 15 2009, 17:55 Předmět:
nechci vám kazit radost v tom listu se uvádí že to rozmezí omezení je v limitu 2<ILim<5 u toho prvního typu ! snad by to šlo ušvidlovat ten ILim je tam zdroj proudu 320uA při překročení tohoto proudu to asi limituje - chtělo by to zkusit ! co to vlastně bude dělat !
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: ne březen 15 2009, 20:10 Předmět:
eljaro napsal(a):
nechci vám kazit radost v tom listu se uvádí že to rozmezí omezení je v limitu 2<ILim<5 u toho prvního typu ! snad by to šlo ušvidlovat ten ILim je tam zdroj proudu 320uA při překročení tohoto proudu to asi limituje - chtělo by to zkusit ! co to vlastně bude dělat !
PS:omluvte pravopis dík
Proud jde nastavovat od nuly. V uvedeném rozsahu pouze s rozumnou přesností platí vzorec na výpočet uvedený v kat. listu. Otázkou je jak bude nastavení pro malé proudy stabilní.
tak som sa dostal zatial iba k 5 nohemu bez I-limited LT1074HVCT, javi sa to byt slusny step-down regulator, pri tvrdom zaklade a vstupnom napati 60V z neho dokazem vymackat 40V/5A, 50/3A, len nemam na to teraz vela casu a tiez vaham objednat tu 7kovu verziu ktora by mala mat uz vstavanu aj prudovu regulaciu.
vrabcie hniezdo dopadlo dobre, napatova stabilizacia super, prudova ani nie , teda funguje skvele pri pevne nastavenom Uout, ale nerobi to zo seba prudovy zdroj, teda robi ale s odchylkami aj 100%, ked skratujem vystupne kable a nastavim si povedzme 2A tak pri pripojenej zatazi niekolko ohmov reaguje uz pri 0,7A... Takze prudova regulacia je sice funkcna ale len pre pevne napatia.
Svab ma este pin shutdown, takze s pridanim komparatoru na snimaci rezistor by sa z toho dala urobit aspon prudova poistka, musela by sa ale nahadzovat extra tlacitkom "reset" alebo by sa vystup z tohoto OZ dal rovno zapojit na pin spatnej vazby a urobila by sa tak prudova regulacia externe? neblblo by to?
Dalsia uvaha je pouzit svab ako predregulator beznemu linearnemu stabilizatoru, len neviem ako zosynchronizovat regulaciu oboch regulatorov...
Takto som to zapojil a stale ta prudova regulacia blbne, asi z toho bude naozaj len predregulator a za to dam povedzme 317ku s BD250, len neviem ako zosynchronizovat regulacie LT1074 s LM317
Este urobim pokus s tym ze to bude predregulator a za tym bude LM317 ku ktoremu k vystupu budu pripojene 4 x komparatory ktore budu prepinat cez jazyckove rele odporovu kaskadu pre ten LT1074...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.