Zaslal: ne červen 07 2009, 13:55 Předmět: Nepravidelné výpadky jističe na primární straně napájení
Dobrý den.
V práci mám dosti velký problém. Na přívodu (230V) pro napájení řídícího systému a radiostanice pro monitorování hladiny vrtu máme jistič 4A, za ním je přepěťová ochrana a za ní se to rozděluje na napájení řídícího systému (zdroj Elsaco s primární pojistkou T 400mA s toroidním trafem) a na napájení radiostanice (spínaný zdroj 13,8V/4A s primátní pojistkou T 1,25A). Občas, a to nepravidelně, vypadává jistič před přepěťovou ochranou. Normálně přes tento jistič teče asi 0,2A. Po jeho výměně za sousední jistič se situace opakuje, stále vypádává tato sekce (chyba se nestěhuje s jističem). Obě pojistky (400mA a 1,15A) však zůstávají OK.
Netušíte, zdali neexistuje nějaký monitor proudu, který bychom tam na týden píchli a viděli bychom, kde je problém (dali bychom jeden před přepěťovku a dva za ní).
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne červen 07 2009, 14:25 Předmět:
Co je tam za "přepěťovej" prvek a je před přepěťovkou či její součástí filtr ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne červen 07 2009, 14:48 Předmět:
Dá se vyfotit vnitřek té přepěťovky či zjistit, jestli používá varistor či bleskojistku ?
Já bych v prvé řadě (na zkoušku) prohodil přepěťovku a jistič, někdy se stává, že je příliš citlivá a v kombinaci s citlivým jističem to může dělat problémy. Nevím, jak dlouhá je přípojka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne červen 07 2009, 14:50 Předmět:
A pokud tam není filtr a je tam jen varistor, či nedej bože bleskojistka, tak je to špatně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne červen 07 2009, 15:16 Předmět:
Hezký.
Pokud máš dlouhou přípojku, prohoď jistič a přepěťovku. Přepěťovka je jištěná pojistkou, takže tady by problém být neměl.
Lepší řešení (ale nemusí fungovat ve větším rušení) je přidat mezi jistič a přepěťovku další filtr (i dvojitý), např. z PC zdroje atd., možná stačí kombinace kondík-tlumivka-kondík bez kondenzátorů proti PE, nevím, jakej charakter mají ty špičky, co přes přepěťovku vyráží jistič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Co myslíte, že se v obvodu děje?
1. Přijde přepěťový impuls z rušení, přepěťovka odpojí výstup a při zapnutí výstupu (třeba několikrát za sekundu) vybaví jistič?
2. Přijde přepěťový impuls z rušení, přepěťovka jde ko zkratu aby ochránila obvody ny výstupu a tím pádem vybaví jistič?
3. Kombinace 1. a 2. - přijde přepěťový impuls z rušení, přepěťovka odpojí výstup, jde ko zkratu (přes varistory) a při připojení výstupu nebo při přechodu do zkratu vybaví jistič?
Já jsem na webu http://www.vplusk.cz/Katalog/cks_3st.html našel informaci, že právě tato přepěťovka odpojuje napájení. Tak nevím. Dneska zavolám výrobci, ten to snad bude vědět.
Díky za rady a nasměrování. Je to pěkná pakárna, když to padá takto nepravidelně, někdy za 2 hodiny, někdy za 2 týdny.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po červen 08 2009, 9:32 Předmět:
Tyhle přepěťovky z principu neodpojují napájení, nemají na to čas. Než by něco rozeplo, je dávno po špičce. Varistor špičku spíš ořízne, bleskojistka jde natvrdo do zkratu, proto když už zabere, lítají jističe jak vlaštovky. Její "výkon" při reakci přepěťovky se musí někde projevit (musí se vyzářit jako teplo na nějaké impedanci), proto se ptám na délku přípojky.
Ten filtr (dolní propust) ti tu špičku přetransformuje - roztáhne do šířky a sníží její amplitudu, takže ji přepěťovka nemusí ani zaznamenat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Délka přípojky:
od trafa do objektu: 2km, ale to je kabel jako kráva, protože napájí 2 velké nautily (odtud možná ty špičky), které se spínají stykačem ve vedlejší krabici než je vypadávající jistič. Pak už je to vše v rámci 4 plastových beden na zdi, od jističe k přepěťovce je to tak 60cm - 1m.
Tak jsem mluvil s technikem od Salteku a podle něho by působení přepěťové ochrany měl v pohodě 4A jistič udržet. Máte pravdu v tom, že přepěťovka fyzicky nic neodpojuje, jen zkratuje L na PE a N na PE. Taky mi vyvrátil moji teorii o tom, že by vypadávání jističe mohlo být způsobeno připojením obou zdrojů poté, co odezní zkrat v přepěťovce. Za těch pár mili (mikro) sekund se nic nevybije, tudíž proudový impuls po zapnutí není nijak veliký. Ale zkusíme přehodit ten jistič s přepěťovkou a uvidíme.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po červen 08 2009, 10:23 Předmět:
Chudák přepěťovka, ta moc dlouho žít nebude...
Každopádně v tomto případě napřed přepěťovku, pak jistič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.