Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út červen 09 2009, 21:10 Předmět:
Spínanej zdroj tam na nabíjení určitě není, ale jestli je tam LM317, tak by tam měl být i trimr VR1. Ovšem schemata se liší.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 15:04 Předmět:
Zaleží na typu UPS. Pokud je to BK600EC s procesorem, je dobíjení řešeno pomocí MC34163P. UPS nabíjí konstatním napětí, 13,8V s omezením proudu. Napětí dobíječe je možné nastavit pomocí SW a nebo děličem R65/R107. Ten SW chodí pouze pod DOSEM. Max. dobíjecí proud lze nastavit změnou odporu R75. Orig. má hodnotu R12. Dobíjecí proud je omezen na 1,2A (+-) a jeho velikost závisí na stavu nabití.
K těmto UPS je možné připojit větší baterii. Ale.
Co nejkratší a nejtlustší přívody. Zablokovat přívodní kabely nejlépe přímo na desce UPS bezindukční kapacitou. V originále je 3300uF. Doporučuju 4700uF.
Schéma je tady:
Při chodu na baterie delším než 5 minut zatěžovat UPS maximálně na jednu třetinu jmenovitého výkonu a nebo zajistit velmi intenzivní nucené chlazení. Upozorňuju že výkon UPS je ve VA. Činný výkon je asi 75%. Tzn. 600VA x 0,75 = 450W.
Pokud je UPS typ BK600EI je nabíjení nastavitelné trimrem VR1. Jinak to samý.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 15:20 Předmět:
Taky je dobrý oba dráty naráz navinout na feritovej toroid - aspoň 3 závity, ať z toho není rušička. Profi mašiny to běžně používají, někdy i dvakrát za sebou, jednou bifilárně, jednou proti sobě.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 15:28 Předmět:
Mimochodem, jak to tak sleduju, tak v APC se pěkně vyřádili, co UPS, to úplně jiná koncepce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červen 12 2009, 15:42 Předmět:
Ted jsem vytáhl mojí UPS z pod stolu s tím že bych na ní to nabíjecí napětí snížil a nejsem si jist zda to bude trimrem VR1. Mám model APC Back-UPS 500. Jsou tam 4 trimry označený RDS ADJ, V OUT, FREQ OUT, XFER V. Je tam cosi na chladiči v pouzdru TO220 (LM317?) kterej je připájenej a označení součástky na něm nejde přečíst protože tomu brání konstrukce onoho chladiče. Když jsem jemně potočil tim VR1 tak se výstupní napětí neměnilo. Asi sundám ten chladič abych věděl co tam je . . .
EDIT: Tak je tam stabilizátor na 15V Tahle verze pro nabíjení tu ještě myslím nebyla . . .
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 15:56 Předmět:
A za stabilizátorem jsou dvě seriový diody, ne ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červen 12 2009, 16:19 Předmět:
Jj, na výstupu toho stabilizátoru jsou 2 diody v serií a pak to jde na akumulátor. Ono když měřim na zapnutý UPS při odpojeným akumulátoru tak tam je 15,5V, když místo akumulátoru připojim žárovku tak v UPS zacvaká relé a napětí spadne na 11,8V
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 16:41 Předmět:
drabek06 napsal(a):
... APC Back-UPS 500. Jsou tam 4 trimry označený RDS ADJ, V OUT, FREQ OUT, XFER V.
Tohle je UPS uplně jiné koncepcenež BK600EC a nebo BK600I.
Má pravděpodobně označení BK500MI. Někdy taky EC ale zásadně jinou mechanickou konstrukci a jiné obvodové řešení než 600EC.
No je to chaos.
RDS ADJ reguluje šířku výstupního pulsu. UPS má výstup obdélník s mezerou.
V OUT reguluje velikost výstupního napětí.
FREQ OUT reguluje výstupní kmitočet.
XFER V reguluje okamžik přepnutí na síť. Typicky bývá nastaveno 190V.
Upozorňuju, že většina hodnot se při chodu naprázdno, tzn. na síti bez zátěže téměř neprojeví. Při laborování v amatérských podmínkách doporučuju činnou zátěž o velikosti jmenovitého výkonu UPS a chod na baterie. Orig baterie tam vydrží pět minut tak je potřeba si švihnout.
Trimrem RDS ADJ je možné poškodit koncový stupeň tak opatrně.
Tento trimr v podstatě kompenzuje kapacitní zátěž a od určitého okamžiku strmě stoupne proud koncových spínačů, většinou nevratně.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 16:56 Předmět:
drabek06 napsal(a):
...když místo akumulátoru připojim žárovku tak v UPS zacvaká relé a napětí spadne na 11,8V
Ono je to tím, že dobíjení je řešeno nesmírně jednoduše stabilizátorem 15V s dvěma diodama pro snížení výstupního napětí. Tento stabilizátor je napájen minitrafem cca 2VA. Toto trafo zároveň napájí elektroniku UPS. Zatížením žárovkou jsi snížil napětí operačním zesilovačům a změnil rozhodovací úrovně přepínání baterie/síť. To relé co cvakalo bylo relé které přepíná UPS na provoz z baterií. Už to nedělej. Zatěžovat tento dobíječ odporem pro měření je v podstatě zbytečné. Pokud je na výstupu napětí 15V naprázdno, je to proto, že 2x výstupní diodou neteče proud a není úbytek napětí. Proud je omezen právě tím napájecím trafem na cca 0,7A. Pokud se nabíjecí obvod zatíží více, UPS se většinou vypne a nebo začne rytmicky přepínat baterie/síť a nebo kmitat a nebo se zničí koncový stupeň. Takže opatrně.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červen 12 2009, 17:05 Předmět:
Jaj, mno pokroutil jsem s tim jemně a pak se to pokusil nastavit jak to bylo. Teď jsem zkoumal jak to nabíjení je zapojený a jsem z toho jelen. Trafo na to nabíjení tam je 2 x 15,5V a je použitý jen jedno vinutí. Z něj to jde na můstek z diod, potom na ten stabilizátor. Na jeho výstupu jsou 2 diody v serii a pak akumulátor. Nějak nechápu jak to funguje páč z trafa jde 15,5V a stabilizátor je 15V. Teď jsem měřil co jde na jeho vstup a je tam 12,5V, na jeho výstupu je už 11,5V, za prvni diodou co má srážet napěti je 11,8V a za druhou, což je už napětí akumulátoru je 13,4V
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá červen 12 2009, 17:15 Předmět:
Mno jako leží to pod stolem už snad 3 roky a nikdo na to nesahl. A co si pamatuju tak asi před půl rokem jsem do toho akumulátoru dolejval destilku a teď co jsem koukal tak moc neubylo, takže to neplynovalo . . . Jinak na primáru trafa je 237V, což je zdejší síťový napětí a na obou sec. vinutí je 15,5V. Je to záhada . . .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 2 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.