Startovací baterie k UPS
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1571
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 20:57    Předmět: Citovat

čim je LM317 napájený, zdá se mi, že to pří nabíjení piští jako spínaný zdroj?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út červen 09 2009, 21:10    Předmět: Citovat

Spínanej zdroj tam na nabíjení určitě není, ale jestli je tam LM317, tak by tam měl být i trimr VR1. Ovšem schemata se liší....
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 15:04    Předmět: Citovat

Zaleží na typu UPS. Pokud je to BK600EC s procesorem, je dobíjení řešeno pomocí MC34163P. UPS nabíjí konstatním napětí, 13,8V s omezením proudu. Napětí dobíječe je možné nastavit pomocí SW a nebo děličem R65/R107. Ten SW chodí pouze pod DOSEM. Max. dobíjecí proud lze nastavit změnou odporu R75. Orig. má hodnotu R12. Dobíjecí proud je omezen na 1,2A (+-) a jeho velikost závisí na stavu nabití.
K těmto UPS je možné připojit větší baterii. Ale.
Co nejkratší a nejtlustší přívody. Zablokovat přívodní kabely nejlépe přímo na desce UPS bezindukční kapacitou. V originále je 3300uF. Doporučuju 4700uF.
Schéma je tady:



Při chodu na baterie delším než 5 minut zatěžovat UPS maximálně na jednu třetinu jmenovitého výkonu a nebo zajistit velmi intenzivní nucené chlazení. Upozorňuju že výkon UPS je ve VA. Činný výkon je asi 75%. Tzn. 600VA x 0,75 = 450W.

Pokud je UPS typ BK600EI je nabíjení nastavitelné trimrem VR1. Jinak to samý.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34204
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 15:19    Předmět: Citovat

Paradna schema. Hodila by sa mi, ked som riesil to nabijacie napatie pri Smart-UPS v/s. Ale nakoniec som na to prisiel aj bez nej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 15:20    Předmět: Citovat

Taky je dobrý oba dráty naráz navinout na feritovej toroid - aspoň 3 závity, ať z toho není rušička. Profi mašiny to běžně používají, někdy i dvakrát za sebou, jednou bifilárně, jednou proti sobě....
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 15:28    Předmět: Citovat

Mimochodem, jak to tak sleduju, tak v APC se pěkně vyřádili, co UPS, to úplně jiná koncepce.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 15:42    Předmět: Citovat

Ted jsem vytáhl mojí UPS z pod stolu s tím že bych na ní to nabíjecí napětí snížil a nejsem si jist zda to bude trimrem VR1. Mám model APC Back-UPS 500. Jsou tam 4 trimry označený RDS ADJ, V OUT, FREQ OUT, XFER V. Je tam cosi na chladiči v pouzdru TO220 (LM317?) kterej je připájenej a označení součástky na něm nejde přečíst protože tomu brání konstrukce onoho chladiče. Když jsem jemně potočil tim VR1 tak se výstupní napětí neměnilo. Asi sundám ten chladič abych věděl co tam je . . .

EDIT: Tak je tam stabilizátor na 15V Laughing Tahle verze pro nabíjení tu ještě myslím nebyla . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 15:56    Předmět: Citovat

A za stabilizátorem jsou dvě seriový diody, ne ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 16:19    Předmět: Citovat

Jj, na výstupu toho stabilizátoru jsou 2 diody v serií a pak to jde na akumulátor. Ono když měřim na zapnutý UPS při odpojeným akumulátoru tak tam je 15,5V, když místo akumulátoru připojim žárovku tak v UPS zacvaká relé a napětí spadne na 11,8V Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34204
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 16:30    Předmět: Citovat

Napatie musis merat s akumulatorom. Pre ucely merania som ho zapojil cez odpor 30 ohm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 16:41    Předmět: Citovat

drabek06 napsal(a):
... APC Back-UPS 500. Jsou tam 4 trimry označený RDS ADJ, V OUT, FREQ OUT, XFER V.


Tohle je UPS uplně jiné koncepcenež BK600EC a nebo BK600I.
Má pravděpodobně označení BK500MI. Někdy taky EC ale zásadně jinou mechanickou konstrukci a jiné obvodové řešení než 600EC.
No je to chaos.

RDS ADJ reguluje šířku výstupního pulsu. UPS má výstup obdélník s mezerou.
V OUT reguluje velikost výstupního napětí.
FREQ OUT reguluje výstupní kmitočet.
XFER V reguluje okamžik přepnutí na síť. Typicky bývá nastaveno 190V.
Upozorňuju, že většina hodnot se při chodu naprázdno, tzn. na síti bez zátěže téměř neprojeví. Při laborování v amatérských podmínkách doporučuju činnou zátěž o velikosti jmenovitého výkonu UPS a chod na baterie. Orig baterie tam vydrží pět minut tak je potřeba si švihnout.

Trimrem RDS ADJ je možné poškodit koncový stupeň tak opatrně.
Tento trimr v podstatě kompenzuje kapacitní zátěž a od určitého okamžiku strmě stoupne proud koncových spínačů, většinou nevratně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 16:56    Předmět: Citovat

drabek06 napsal(a):
...když místo akumulátoru připojim žárovku tak v UPS zacvaká relé a napětí spadne na 11,8V Wink


Ono je to tím, že dobíjení je řešeno nesmírně jednoduše stabilizátorem 15V s dvěma diodama pro snížení výstupního napětí. Tento stabilizátor je napájen minitrafem cca 2VA. Toto trafo zároveň napájí elektroniku UPS. Zatížením žárovkou jsi snížil napětí operačním zesilovačům a změnil rozhodovací úrovně přepínání baterie/síť. To relé co cvakalo bylo relé které přepíná UPS na provoz z baterií. Už to nedělej. Zatěžovat tento dobíječ odporem pro měření je v podstatě zbytečné. Pokud je na výstupu napětí 15V naprázdno, je to proto, že 2x výstupní diodou neteče proud a není úbytek napětí. Proud je omezen právě tím napájecím trafem na cca 0,7A. Pokud se nabíjecí obvod zatíží více, UPS se většinou vypne a nebo začne rytmicky přepínat baterie/síť a nebo kmitat a nebo se zničí koncový stupeň. Takže opatrně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 17:05    Předmět: Citovat

Jaj, mno pokroutil jsem s tim jemně a pak se to pokusil nastavit jak to bylo. Teď jsem zkoumal jak to nabíjení je zapojený a jsem z toho jelen. Trafo na to nabíjení tam je 2 x 15,5V a je použitý jen jedno vinutí. Z něj to jde na můstek z diod, potom na ten stabilizátor. Na jeho výstupu jsou 2 diody v serii a pak akumulátor. Nějak nechápu jak to funguje páč z trafa jde 15,5V a stabilizátor je 15V. Teď jsem měřil co jde na jeho vstup a je tam 12,5V, na jeho výstupu je už 11,5V, za prvni diodou co má srážet napěti je 11,8V a za druhou, což je už napětí akumulátoru je 13,4V Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34204
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 17:07    Předmět: Citovat

Neodpalil si to uz nahodou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 17:15    Předmět: Citovat

Mno jako leží to pod stolem už snad 3 roky a nikdo na to nesahl. A co si pamatuju tak asi před půl rokem jsem do toho akumulátoru dolejval destilku a teď co jsem koukal tak moc neubylo, takže to neplynovalo . . . Jinak na primáru trafa je 237V, což je zdejší síťový napětí a na obou sec. vinutí je 15,5V. Je to záhada . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 2 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.