Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 17:31 Předmět:
Ono je to zapojený trochu šalamounsky.
K napětí z trafa T1 se přičítá napětí ze sekundáru výstupního trafa.
Na schématu je označen BLK XFMR LV CT. V UPS je buď tlustý černý a nebo tlustý fialový drázt zapojený hned vedle červeného drátu od baterie.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 18:34 Předmět:
Ono i v servisní dokumentaci není nakreslený všechno. Svorka J3 je jeden konec sekundáru síťového trafa. V provozu na baterie je to primár.
Tento konec je přes F1 a C12 připojen na svorky baterie J2 a J8. Svorka J3 pokračuje na kraj sešitu a je označena jako BATT12V tato svorka je na druhém sešitu uznačena taky BATT12V a je připojena na katodu D2.
Teďko koukám na svoje poznámky ze školení a to dobíjení těchto UPS je řešený jinak.
Ono jim od určitý verze to trafo hořelo a tak ho oddělily od baterie těma dvěma diodama D2 a D18 a zajišťují dobíjení sekundárem výstupního trafa a usměrňují to jedním z koncových FETů v pulsním provozu. Filtrovaný je to kapacitou C12.
To trafo je tam jenom proto aby bylo zajištěný napájení řídících obvodů při chodu na baterie stabilizovaným napětím. Aby nemusely řešit stabilizaci napětí při poklesu napětí baterie tak řeší stabilizaci výstupního napětí při chodu na baterie a což stejně musí a tím stabilním výstupním napětím budí tohle malý tráfko.
Takže všechno zpět a zpátky na stromy.
Omlouvám se za mystifikaci.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 12 2009, 19:33 Předmět:
Jako všechno... ony ty UPSky jsou obecně vzato, nejenom od APC, něco jako ruský televize: Co kus to originál.
Pokud chceš schéma najdi si na tý UPSce číslo desky a já ti ho na chvílu někde vystavím. To číslo desky je ve formátu:
640-0213D
REV. 05.
Bejvá to na okraji desky někde vedle T1
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po červen 15 2009, 22:59 Předmět:
zase jsem se k tomu dostal Na desce není žádný trimr, LM317 tam není, deska má označení APCC640-0216E 1994 REV 9, kdyby Vogon měl nějaký nápad, jak tomu snížit nabíjecí napětí, byl bych mu moc vděčný.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 16 2009, 8:15 Předmět:
Zmije napsal(a):
zase jsem se k tomu dostal Na desce není žádný trimr, LM317 tam není, deska má označení APCC640-0216E 1994 REV 9, kdyby Vogon měl nějaký nápad, jak tomu snížit nabíjecí napětí, byl bych mu moc vděčný.
Vogon nápad má.
Pošlu ti výřez dobíječe s popisem.
Proč to prosím chceš snižovat?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 3 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.