Ono je to zapojený trochu šalamounsky.



K napětí z trafa T1 se přičítá napětí ze sekundáru výstupního trafa.
Na schématu je označen BLK XFMR LV CT. V UPS je buď tlustý černý a nebo tlustý fialový drázt zapojený hned vedle červeného drátu od baterie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 17:56    Předmět: Citovat

Nemůžeš sem upnout celý to PDF ? Z těch dvou malejch výhlodů si nějak nedokážu v hlavě poskládat kde se tam to napětí přičítá . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 18:15    Předmět: Citovat

Jejda to je jenom náhled, omlouvám se.
Tuto je to líp vidět:
http://img37.imageshack.us/img37/7714/500mi.jpg
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 18:20    Předmět: Citovat

Mno já jsem si to otevřel ve velkym už předtim, ale i tak to tam nevidim. Bylo by lepší celý to PDF . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 18:34    Předmět: Citovat

Ono i v servisní dokumentaci není nakreslený všechno. Svorka J3 je jeden konec sekundáru síťového trafa. V provozu na baterie je to primár.
Tento konec je přes F1 a C12 připojen na svorky baterie J2 a J8. Svorka J3 pokračuje na kraj sešitu a je označena jako BATT12V tato svorka je na druhém sešitu uznačena taky BATT12V a je připojena na katodu D2.
Teďko koukám na svoje poznámky ze školení a to dobíjení těchto UPS je řešený jinak.
Ono jim od určitý verze to trafo hořelo a tak ho oddělily od baterie těma dvěma diodama D2 a D18 a zajišťují dobíjení sekundárem výstupního trafa a usměrňují to jedním z koncových FETů v pulsním provozu. Filtrovaný je to kapacitou C12.
To trafo je tam jenom proto aby bylo zajištěný napájení řídících obvodů při chodu na baterie stabilizovaným napětím. Aby nemusely řešit stabilizaci napětí při poklesu napětí baterie tak řeší stabilizaci výstupního napětí při chodu na baterie a což stejně musí a tím stabilním výstupním napětím budí tohle malý tráfko.
Takže všechno zpět a zpátky na stromy.
Omlouvám se za mystifikaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 18:46    Předmět: Citovat

Hmm, das ist grose Gulash Laughing Takže to asi zas vše pěkně zasunu pod pod stůl a prdim na to . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:33    Předmět: Citovat

Jako všechno... ony ty UPSky jsou obecně vzato, nejenom od APC, něco jako ruský televize: Co kus to originál.
Pokud chceš schéma najdi si na tý UPSce číslo desky a já ti ho na chvílu někde vystavím. To číslo desky je ve formátu:
640-0213D
REV. 05.
Bejvá to na okraji desky někde vedle T1
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:36    Předmět: Citovat

Je to přesně to číslo jak si napsal Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:39    Předmět: Citovat

Já si to myslel.
Máš to tady: www.servis-it.com/files
Sou to ty tři PDFka.
Edit: nechám to tam tak dvě hodiny...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
drabek06



Založen: May 27, 2006
Příspěvky: 1659
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:43    Předmět: Citovat

OK, mám to Wink Za schémata děkuji . . . Teď jsem měřil zda něco teče do toho akumulátoru a kupodivu to je 270mA, takže to asi nějak žije . . .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1571
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 22:59    Předmět: Citovat

zase jsem se k tomu dostal Smile Na desce není žádný trimr, LM317 tam není, deska má označení APCC640-0216E 1994 REV 9, kdyby Vogon měl nějaký nápad, jak tomu snížit nabíjecí napětí, byl bych mu moc vděčný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34204
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 7:21    Předmět: Citovat

A nie je tam ani MC34163?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zmije



Založen: Jun 30, 2005
Příspěvky: 1571
Bydliště: Pardubický kraj

PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 7:54    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
A nie je tam ani MC34163?

Ten tam je, tak přece jen spínaný zdroj.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 34204
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 8:01    Předmět: Citovat

Tak sa pozri na schemu na predchadzajucej strane. Ja som pridaval paralelne k R64 odpor okolo 1M.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 8:15    Předmět: Citovat

Zmije napsal(a):
zase jsem se k tomu dostal Smile Na desce není žádný trimr, LM317 tam není, deska má označení APCC640-0216E 1994 REV 9, kdyby Vogon měl nějaký nápad, jak tomu snížit nabíjecí napětí, byl bych mu moc vděčný.

Vogon nápad má.
Pošlu ti výřez dobíječe s popisem.
Proč to prosím chceš snižovat?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 3 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund