Zaslal: pá červenec 24 2009, 21:26 Předmět: Vysokokapacitní záložní zdroj
Zdravím. Potřeboval bych sehnat/upravit/vyrobit záložní zdroj na 230V 50Hz. Našel jsem návod na obstarožní apc back ups, kde by šlo připojit externí akumulátor aby to dýl vydrželo, ale pak prej kolísá napětí. Co by se dalo použít? Potřebuju aby to jelo několik hodin když z toho budu tahat 230V cca 400W.
Některé UPS nemají napěťově oddělený vstup(baterie) od výstupu(230V). Když budeš mít připojenou externí baterii, tak dej pozor pokud bude UPS připojená do sítě.
Přidej ventilátor pro chlazení výkon.prvků, některé UPS žádné chlazení nemají, výrobce počítal s tím, že při provozu cca několik minut, nebo desítek minut stačí pasivní chlazení(tranzistory na Al bloku).
Myslel jsem dát tam 44Ah nejlépe gelovku. Těch 400W to asi nebude, ale měla by to zvládat dát, což tahle by to teoreticky hodinu zvládnout měla.
Pokud vybíjíš gelovku proudem 1C tak z ní nedostaneš 1C, budeš rád, když při 40A z té 44Ah vydoluješ 25-30Ah. 1C z ní dostaneš při vybíjení proudem 0.05C.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 25 2009, 8:31 Předmět:
Poptal bych se raději u známých, kteří pracují s profi UPS (velké firmy, bankovní sektor...). Většinou se dá koupit nějaká kvalitní jetá bez baterek za srandovní cenu. Co tím chceš zálohovat ?
Uz to tu bolo nedavno spominane, ze tieto male UPS nie su stavane na dlhu dobu prevadzky v rezime BATT. Mozno by pomohol ventilator. Potom je problem s nabijanim tej velkej externej baterie s nabijacku z danej UPS. Vtedy davame aj externu nabijacku. Potom by si mal este vediet, ci Ti staci tvar napatia traperz alebo pozadujes sinusove napatie.
dej tam nějakou APC SMART tak 1000VA (nebo 1500 aby byla rezerva) a přidej k ní ventilátor (pokud už nebude mít).
Ty APC smart bývaj kvalitnější a mají sinus
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: so červenec 25 2009, 20:26 Předmět:
Tak si ke switchům sežeň taky spínané zdroje, jsou efektivnější (což je u provozu z baterií žádoucí) a výborně zvládají ten okamžik přepnutí na chod z baterií. To se o trafech říct nedá, mám vlasní zkušenosti, že routery v tomto okamžiku zamrzly a bylo nutné je ručně restartovat... Po výměně za spínáky toto opadlo a stačí 500VA UPS za pár šupů z aukra. Baterii používáme 44Ah a zatím ta páteř nikdy nevypadla kvůli výpadku proudu... Jinak je tam dobastlené aktivní chlazení, které zapne když přepne relé při výpadku. (dva PC větráky)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.