Zaslal: st červenec 29 2009, 11:54 Předmět: Osvětlení metalhalogenid versus rtuťovlými výbojkami
Chtěl bych se zeptat jaké výhody má osvětlení metalhalogenidovými výbojkami ve srovnání s rtuťovými pro výrobní halu ?Ve výrovní hale je ještě souběžně osvětlení zářivkami.
MH výbojka je dražší na pořízení a asi i provozně, na druhou stranu by měla mít vyšší lm/W. Bude záležet na konkrétním porovnání typů. Má podstatně lepší index podání barev jestli na tom technologie závisí. Menší náklady na údržbu jestli se musí lézt někam vysoko ke stropu s lešením. Nevadí jí tak vysoké teploty jako zářivkám, které jdou ve vedru rychle do hajzlu, trubice i svítidla.
A rtuť možná bude dána do klatby protože Brusel, soudruzi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 29 2009, 12:39 Předmět:
S tou účinností nevím nevím, to chce porovnat - tvrdilo se, že nejlíp na tom byly sodíky ve speciálním provedení, pak HMI s krátkou životností, pak rtuťovky a HMI dlouhoživotnostní. Jedině porovnat konkrétní typy.
Je fakt, že podání barev je u HMI/MSD apod. vynikající, proto se taky cpou do scénických a trikových světel.
Díky.
Řeším problém,kdy ve stávajícíhc svítidlech s metalhalogenidovými výbojkami jsou po 10 letech provozu vadné zapolovače.A jelïkož firma má skladem mnoho nových rtuťových výbojek stejné velikosti, baňky i závitem odpovídají mh, zvažuji osazení světel těmito výbojkami s tím,že vadné startéry propojím wago svorkou a tlumivky zůstanou-ty jsou identické jak pro rtuť.výb.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 30 2009, 6:36 Předmět:
Vadný startéry nemusíš nijak propojovat, pokud VN zapalovač nefunguje, prochází přez něj proud beze změny a rtuťovka nastartuje na běžný síťový napětí pomocí zapalovací elektrody uvnitř baňky. Zapalovací elektroda je zapojená přes termistor aby se proud do ní po zapálení snížil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mi-ro: no některy tak nefunguji... ja nedavno opravoval u nás ve fabrice osvětlený a ti startéery jsem musel sundavat dolu pač nešel přes něj ani proud z tlumivky..
ale jsou některý ktere tak funguji že pokud odejde VN zapalováni tak tam napětí z tlumivky bude pořád ,jinak rtuťovky svíty kapánek méně než metalhalogenidy
Pozor! Niektore MH vybojky su kompatibilne so sodikovymi a niektore s Hg tlmivkami. Svietidla pre MH sa taktiez predavaju v dvoch variantach. A sodik verzus otrut ma iny prud (a napatie). Cinske svietidla su casto osadene tlmivkami pre ortut a bezne MH vybojky sa v nich zakratko vypalia. Treba skontrolovat udaj na tlmivke - ci su pre pouzitie s MH/HPS alebo Hg.
Metalohalogenidové výbojky mají nesporně větší světelný výkon a trochu jiné barevné spektrum. ALe mají výbornou životnost. Například 150W metalohalogenid svítí jako 750W obyčejná hlogenová žárovka a rtuťová výbojka 70W nebo 250W se jim objema ani nepřiblíží. Takže výhody jsou úspora, životnost, nevadí jim otřesy a nevadí jim prudké změny teplot.. Ve firmě na zpracování dřeba jsem je montoval a za 6 let se měnila pouze jedíná výbojka.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.